  1. Gdzie ten "tryb lato" ustawiasz i dla jakiego obiegu? Temp cwu 45 Histereza 10 Program tyg - jak Ci pasuje. Na start ustaw program 3. Legionella - wyłącz Priorytet cwu - wyłącz Wyłączanie obiegu - obieg włączony Menu serwis , cwu Dodatkowa temp kotła 15st Temp włączenia pompy 50st. Co1 i co2 - wyłączone Zobacz te ustawienia. Daj znać jak poszło.
  2. 100 % wsparcie Sasa/Recalarta to nie jest bo : - dodzwonić się na infolinie sasa i recalarta to cud (albo zajęte albo nie odbierają) - brak odpowiedzi na maile - duże opóźnienie w aktywacji dostępu online - płatny dostęp online - brak oficjalnej aktualizacji sterownika Na plus: - od recalarta mega pomocny człowiek (ten po godzinie 16stej , tylko kom) - reklamacje sas bardzo szybko rozpatruje i wysyła uszkodzone części (u mnie np grzałka) Generalnie piec i sterownik recalart bardzo ok. Ja bym polecał :)
  3. Z tym wsparciem w Recalercie to bym się nie rozpędzał... :)
  4. Zmieniłem nadmuch podczas palenia z 35 na 50 i odpukać narazie jest ok. Mocny nadmuch powoduje dopalenie pelletu w palniku. Mniejszy nadmuch rozpalał jedynie i po wyłączeniu nadmuchu dalej się palił. Teraz nadmuch robi sam żar z pelletu. Przy wcześniejszym paliwie przekroczenie nadmuchu powyżej powodowało spieki, tutaj nie ma czegoś takiego. Podawanie 2s Przerwa 16s Postój rusztu 5min Nadmuch 50%
  5. Wyczyszczenie małego popielnika nic nie dało. Dalej podczas palenia występuje zapłon pelletu w ślimaku. Dłuższa przerwa,bo podczas palenia jest dużo żaru w podajniku. Podawanie 2 Przerwa 18 I o dziwo te ustawienia dają rade. Piec w takich nastawach śmiało ogrzewa dom (podłogówka i grzejniki).
  6. Tą blaszke od dołu kiedyś odkręcałem. To jest taki "mini popielnik". Edit. Odkręciłem teraz. Klucz 10. Był pełen. Myśle,że utrudniał przesuw żaru podczas ruchu rusztu. Zobaczymy czy da to efekt.
  7. Po dzisiejszych obserwacjach problemem jest palenie, a dokładnie jego koncowa faza po wyłączeniu wentylatora. Brak powietrza, pellet w palniku się pali i płomień wchodzi w ślimak. Podawanie 2s Przerwa 16s Postój rusztu 5min Czyszczenie rusztu 2x Wentylator 35 Niewiele tych opcji :/
  8. Mam dla cwu palenie - wygaszanie,ale po wczorajszej akcji odpaliłem co dla testów i mam palenie - podtrzymanie. Jak ogarne temp podajnika to zmienie na pal-wygaś. Grzałke na gwarancji dosłali już raz , więc mam kolejne 2lata :) Zmieniłem ten nadmuch na 10s i podawanie/przerwa w podtrzymaniu 6s/6min. Będe obserwował. Dzięki. Czyszczenie rusztu w paleniu na x2 zmieniłem.
  9. Wcześniejszy to z polskiego tartaku 650zł. Ten ze wschodu 700zł za tone. Ruski jest mocniejszy, mniej popiołu, brak spieków.
  10. Problemem nie jest wygaszeniem. Narazie co zrobiłem : 1) rozpalenie - zmniejszenie czasu pierwszego zasypu z 40 na 20s - kopczyk usypany przez 40sek był za duży i jak się rozpalił to ogień sięgał do podajnika 2) palenie - podawanie 2s, postój 14, postój rusztu 5min (brak kopczyka, pellet równo w palniku rozłożony) 3) podtrzymanie - 8s/8min , ruszt co 5min - opóźnienie nadmuchu 20s Wczoraj pierwszy raz był alarm. Cwu dogrzewało do 23ciej. Ja spałem. Pellet w podajniku się zapalił. W dwie godziny temp na piecu do 92 podbiło, podajnik ponad 60. Awaryjny zrzut pelletu oraz co mnie zaskoczyło piec nadmiar gorącej wody do CWU zrzucił. Gorący pellet w popielniku dymił co spowodowało zasmolenie na maksa pieca. Problemem jest ogień z pelletu, który "cofa się" w strone podajnika oraz to że pellet za blisko podajnika spada. Ktoś ma jakieś pomysły? Fotka jak podtrzymaniu wygląda
  11. No nie. Dom dobrze ciepło trzyma. Oprócz tego od południa duże przeszklenia (salon, sypialnia) i jak dzień słoneczny to fajnie dogrzewa :) Na gorze po tygodniu niepalenia 20st. Na dole jak dla żony zimno (czyli poniżej 22st) to w kominku 4-6 polan grabu spale.
  12. Co taka cisza w temacie? :) Wiosna idzie. Ja grzeje teraz tylko teraz CWU, palenie - wygaszania. Kocioł raz dziennie sie odpala,aby zagrzać wode. Po zmianie pelletu podajnik mi się grzeje do 60st i więcej. Pellet tam się pali. Jakieś pomysły jak temu zaradzić?
  13. Tak kombinuje właśnie. Co1 - grzejniki Co2 - op Każdy obieg ma regulator pokojowy plus termometr zewnętrzny. Sprawdzam różne ustawienia dla co2 - sterowanie obiegiem. Może i ja wreszcie wgram nowy soft :)
  14. Kurde zamiast wygasić to - zbił zadaną na 50st - pompe od grzejników (mimo siłownika 4d) wyłączył - zawór 4d piec zamknął - pompa od OP chodzi Tak ma być? Na regulatorze pokojowym zadana 21.8, osiągnięta 22.2
  15. Palenie - wygaszenie Czy Palenie - wygaszenie eco Ja dzisiaj na PW ECO odpaliłem, zobaczymy jak się sprawdzi. Na regulatorze pokojowym ustawiłem 22st.
  16. Rydzyk - kombinuj. Spróbuj ustawień rymola. Ciepło się robi. Pali ktoś w trybie palenie-wygaszanie?
  17. W załącznikach info o Auratonach które mam u siebie oraz centralka SHHS Do tego termometr zewnętrzny auraton t2 AURATON 2025 RTH.pdf inst AURATON_200R_pl.pdf Multifun_bezprzewodowe.pdf MultiFun_SHHS_instrukcja.pdf
×
×