Skocz do zawartości

marwol

Stały forumowicz
  • Postów

    638
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    2

Treść opublikowana przez marwol

  1. Bez tych nastaw to 30kg na dobe mi paliło. Teraz 12kg. Fabryczne nastawy dla paliwa "pellet" są mocno nietrafione. Ani serwis,ani montażysta nie byli w stanie tego zmienić.I ciągle nie zmieniam,bo po co skoro od Rafała są ok :) Ale masz racje - jak rośnie temp spalin to pora na czyszczenie :)
  2. PODTRZYMANIE opóźnienie nadmuchu 10s opóźnienie podajnika 10s ROZPALANIE przedmuch komory 15s wstepny zasyp 30s moc wentylatora 40% max czas grzałki 2min temp wył. grzałki 15st czarg zapłonu 130s czas pracy podajnika 2s czas postoju podajnika 50s czas pełnego rozpalania 5m temperatura zakończenia 10st
  3. Zacznij od czujnika. Wyczyść piec. Spróbuj z moimi ustawieniami wyjściowymi. Wrzuć fotki instalacji :) Sporo osób pyta mnie o ustawienia. Podaje te co dostałem od Roberta (jeszcze raz dzięki) USTAWIENIA SERWISOWE Temp minimalna 50 Temp maksymalna 85 Temp krytyczna 90 Temp ochrony powrotu 40 Temp dodatkowa kotła 10 Czas ruchu rusztu 20s Moc kotła - u mnie jest 14kw Wydajność podajnika 0.33kg Temp załączenia pomp 42stopnie ZAAWANSOWANE Wybór paliwa inne Pid standard Moc maksymalna PALENIE: ustawienia dla mocy maks Podawanie 2sek Postoj podajnika 12sek Postoj rusztu 3m Czyszczenie rusztu 1 Moc wentylatora 40 PODTRZYMANIE: praca podajnika 8sek Postoj podajnika 6min Postoj rusztu 15min Moc wentylatora 35 Rodzaj pracy palenie podtrzymanie Cwu 48 ; histereza 4 I tyle, u mnie działa :)
  4. Nie mam właśnie podglądu wykresu. Czekam cierpliwie,aż ktoś mi to aktywuje w recalarcie. I jak te zmiany w nowym sofcie?
  5. Już dawno. Miałem miesiąc darmowy. We wtorek przelałem kase za 6miesięcy i cisza. Dzisiaj pisałem maila do recalarta co się dzieje,ale bez odpowiedzi.
  6. Poniżej wrzucam zdjęcie jak wygląda u mnie płomień podczas palenia. Moc wentylatora 3% (trzy procent) Podczas mocy 50% płomień jak z palnika acetylowego: poziomy i ostry. Rozgrzewa palnik do białości. Czy przy takim płomieniu montować deflektor ? Obawiam się o żywotność rusztu wodnego , który obrywa żywym ogniem. Po wyczyszczeniu pieca i ułożeniu zawirowaczy na dwóch najwyższych półkach temp spalin spadła z 240 na 180stopni.
  7. To po co teraz ten Pid właściwie? Wszelkie nastawy wbite manualnie, moc maksymalna... Robert - piec chodzi dobe na Twoich ustawieniach. Wcześniej spalał 30kg , teraz 12kg według historii. Różnica jest :) wypale podajnik to dam znać. Dzięki :)
  8. Faktycznie, trzeba samemu zainstalowac. RCK nie pomoże? Na recalarcie jestem jako marwol83. Czekam na aktywacje premium.
  9. 60-70 jak nic się nie dzieje Dump Ci prześle jak kilka dni piec pochodzi. Wczoraj opłaciłem dostęp premium do sterownika, więc będziesz miał podgląd on-line. Taka technologia :)
  10. Sas Bio SlimCzopuch z góry Zawirowacze są 2sztuki Przepustnicy brak. Monter twierdzi,że nie było. Sas twierdzi,że daje. Mam RCK ustawiony na 12. W podtrzymaniu temp spalin w okolicach 100st.
  11. Nie wiem dlaczego tak jest. Robercie - cyrkulacja CWU przepięta. Działa jak działało :) Nadmuch w paleniu zmniejszony na 25% - dopiero wtedy nie wydmuchuje pelletu i nie rozgrzewa palnika do białości. Temperatura spalin w granicach 230-240 podczas palenia. Temperatura podajnika 54-56. Jak u Was?
  12. Dzejo5 - bo i tak według instrukcji powinno być. Za wczasu uprzedam - u mnie cyrkulacja cwu pracuje ok. Na wyświetlaczu, w trybie ręcznym i fizycznie działa.
  13. Lewa górna co1 Prawa górna cwu Lewy dół zasilanie pieca Środek dół co2 Puste gniazdo Prawy dół cyrkulacja cwup Dobrze? :D
  14. Mogę wpiąć w gniazdko, tylko co to zmieni? Sterownik ma możliwość obsługi dwóch pomp i chodzą one cały czas.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie