  1. Auto lato ma pierwszeństwo przed regulatorem pokojowym. Jeśli więc obwód zostanie wyłączony z powodu wysokiej temperatury na zewnątrz, to nawet jeśli w pomieszczeniu spadnie temperatura poniżej zadanej pokojowej, to obwód nie ruszy. W innym przypadku np. po włączeniu klimatyzatora włączał by się obwód grzania, mimo iż na dworze +30 :-)
  2. Pracuję nad tym. Temat okazał się dość czasochłonny. Jednocześnie pracujemy na nowymi softami do samych sterowników. Przewinął się temat czujników radiowych do SKZP - takowe się też pojawią, trwają prace. Korzystając z okazji życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, nie koniecznie w kotłowni :-)
  3. Miała być w lutym, ale trochę muszę przeciągnąć. Mam nadzieję że w marcu zamkniemy temat iOS.
  4. Czujnik spalin nie jest zamienny z innymi czujnikami. Jako jedyny używa sensora PT-1000, pozostałe KTY81.
  5. Pewnie cz. spalin wariuje.
  6. Będzie 2.12 na ślimak i tłok jednocześnie. Już wkrótce.
  7. A proszę zmierzyć stoperem ile czasu zajmuje siłownikowi obrót o 90 stopni. Proszę sprawdzić przy otwieraniu i przy zamykaniu. Może fizycznie ten czas jest nieco inny niż deklarowane 60s. Lub siłownik się przycina. Gdyby było coś nie tak w sofcie - to u wszystkich by się rozjeżdżało.
  8. Przyjrzę się temu. Powinno się udać.
  9. Rozdzielczość nadmuchu jest 1 %. Już dość ciężko ją zwiększyć.
  10. Sterownik oczywiście wstaje po zaniku napięcia i kontynuuje pracę. Jeśli nie wstaje, to jest jakiś problem. Jak dojdzie na serwis to zdiagnozujemy. To są jakieś pojedyncze sytuacje, że się nie wzbudza.
  11. Tak właśnie będzie. Temp. alarmu można ustawić sobie dowolnie. Dźwięk w sterowniku i na panelu pokojowym.
  12. 2.11 nie będzie finalną wersją ale jest stabilna, nie ma zgłaszanych błędów przez użytkowników, więc można instalować. W tej chwili dopisuję programator czasowy do temp. kotła, ustawianą temp. alarmu dźwiękowego t. kotła, możliwość obniżania t. kotła gdy dany obwód (np, CO, CWU) nieaktywny. Z tymi opcjami będzie kolejna testowa. Dopiero po tej testowej będzie oficjalna.
  13. Może wyjść z czuwania gdy temp. kotła jest przekroczona o nie więcej niż 5 stopni i następuje spadek temp. kotła większy od 0,5 stopnia na minutę. Spadek temp. powrotu póki co nie wpływa na wyjście z czuwania.
  14. Wówczas działa standardowo, wyznaczając modulację tak aby osiągnąć t. kotła, bez korekty względem powrotu.
  15. Wzmocnienie modulacji działa cały czas, niezależnie od ustawionej t. ochrony powrotu. ( o ile parametr wzm. modulacji różny od zera) Tak - siła przyrostu modulacji jest wprost zależna od spadku t. powrotu. Z tym, że algorytm modulacji zmienia swe parametry co 20 sekund, więc efekt może być widoczny z opóźnieniem. Co do konkretnej wartości wzrostu modulacji - u każdego może być inaczej. Algorytm korzysta z parametrów dynamicznych wyliczonych przez sterownik podczas pracy. Prędkość opadania temp. powrotu ma znaczenie - im szybciej opada tym większa korekta.
  16. Dobrze idzie. Załączam kilka zrzutów z ekranu.
  17. Dostępna jest aplikacja na Androida V1.25 oraz wersja testowa V2.11B. Poprawki polegają na lepszej współpracy sterownika w wersji testowej z aplikacją internetową SKZP MONITOR.
  18. Będą dostępne z około tygodniowym poślizgiem. Różnica jest taka jak napisałeś. Zabudowa nie ma własnego wyświetlacza i korzysta z panela LCD.
  19. Dostępne są wersje testowe oprogramowania V2.11A. Można je pobierać tutaj. Póki co jest soft dla SKZP wolnostojącego i panelu w wersji ślimak. Opis zmian dostępny na stronie pobierania. ups. Załączony był błędny plik. Jeśli ktoś pobrał przed godz. 21.00, to proszę pobrać ponownie.
  20. Generalnie rozdzielczość graficzna - jest taka jak telefonu. Ale planuję wprowadzić zmianę skali czasu np. 24h-12h-2h, wówczas będzie czytelniej.
  21. Niestety nie. Wykresy wszystkich temperatur są dostępne w aplikacji internetowej.
  22. Założenie jest takie, że po zaobserwowaniu spadku temp. powrotu - zwiększa modulację. Można ustawić siłę tej reakcji.
×
×