TomekBrz
Stały forumowicz-
Postów
624 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
-
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
STB to nie jest czujnik. To jest rozłącznik. Nie da się mierzyć jego temperatury. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
OK. Daj znać jak to chodzi teraz. Ja mam 2 siłowniki Afriso i jest Ok przy każdych ustawieniach. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zobaczymy po kilku dniach. Jeśli nie będzie znaczących poprawek, to zrobimy RC. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dla nabywców indywidualnych wgrywamy fabrycznie 2.10. To jest aktualna wersja oficjalna. Wyższe mają status testowych. Firmy kotlarskie biorą z wersją 2.08. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
SKZP-01 miało polski i angielski. Sporo pracy jest z dodatkowymi językami. Ale jest szansa, że wstawimy dodatkowe. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ale przecież wbudowany reg. pokojowy wpływa na temperaturę wyliczoną dla mieszacza. Masz nawet wpływ na to jak mocno to robi za pomocą parametru WZMOCNIENIE w menu mieszacza. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Bercus czy chodzi o to aby można było wykorzystać czujnik pokojowy np. z panelu pokojowego do wywołania funkcji obniżenia temp. mieszacza, tak jak działa to gdy wykorzystujemy zewnętrzny regulator pokojowy ? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Działają tak jak do tej pory w trybie instalatora. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Bercus ja chyba nadal nie rozumiem o jaką funkcję Ci chodzi. Może ktoś pomoże ? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ustawienia fabryczne + kalibracja ekranu -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pogodówka działa prawidłowo. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jest "po staremu". Ale cenna to uwaga - poprawię aby była wyświetlana temp. zadana z korektami. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
-
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Reset zasilania i próbujemy jeszcze raz. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przy przejściu z 2.18B nie trzeba resetować do fabrycznych. W przypadku starszych - zalecane. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A serwer Timela czy Wojtka ? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak, w przeciwnym wypadku będzie zgłaszać błędy. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Trzeba zainstalować soft 2.19 B na sterowniku. Połączenie musi być z serwerem Timela. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dostępne nowe wersje testowe V2.19B oraz aplikacja na system Android V1.30 http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 Przy zgłaszaniu błędów proszę zawsze pisać numer wersji softu na początku posta lub pisać jako wiadomość prywatną. Proszę szczególnie osoby u których wskazanie pozycji mieszacza się rozjeżdżało z fizyczną pozycją o info zwrotne. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak, ale po walidajcji w AppStore. To trwa kilka - kilkanaście dni. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ręcznie. Jak będzie wersja ostateczna, to wrzucę na Play. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To jest w apce V1.30 która będzie opublikowana wieczorem. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Bercus, co nie działa ? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak musi być włączona. Android (iOS również) usypiają aplikacje w tle. Ale planujemy to rozwiązać przez powiadomienie email. (Aplikacje pocztowe np. Gmail mają API do natychmiastowych powiadomień). -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W wersjach testowych nie działa funkcja "zamknij gdy pompa wyłączona". Dziś wieczorem wypuszczę wersję z naniesionymi poprawkami oraz nową apkę na Androida.