Dobra, czaje... chodziło o korekty wskazań czujników bo znaleźć nie mogę :)
Co do spalania dobowego przy 0stC na zewnątrz:
Co pokrywa się z moimi obliczeniami :)
Jedyna droga to przez serwisanta albo wysyłka na serwis co w tej chwili raczej odpada.
Jedno co zauważyłem, zmieniły się nieco wskazania czujników temperatury. Co prawda wszystko w granicach błędu ale np CT6-P pokazuje mi niższą temperaturę o 2st.
33st na powrocie to zdecydowanie za mało. To 4D grawitacyjnie to nie będzie działać. Powinieneś mieć pompę kotłową na powrocie obiegu w kotłowym 4D. Poza tym bez siłownika i sterowania to 4D jest słabo regulowalne.
Na pewno jest aktualizacja i na pewno można to w prosty sposób zrobić. Problem w tym, że jest to ryzyko. Ja mam wgraną aktualizację można powiedzieć przez autoryzowanego serwisanta KIPI. Jutro podpytam jak to wygląda dla 850tki. Podaj mi wersje i najlepiej zrób fotkę przedniego panelu sterownika.
Małe info co do aktualizacji ecoMAX860P3-C Touch. Mam wgraną teraz wersję softu.:
Wersja modułu A:7.33.32
Wersja modułu Panel:7.14.19
Jedyne co musiałem zrobić to przepiąć podajnik palnika pod inny zacisk nr 12 bodajże.
Teraz dane o zużyciu są zrzucane na serwer.
Aż prosi się o sterownie pogodowe. Musisz wyłączyć opcję w ustawieniach serwisowych dla mieszacza "Wyłączenie pompy od termostatu" na NIE.
Ja np w tej chwili mam 26stC na podłodze a w pomieszczeniach 22stC.
Wydaje mi się że nie ma sensu. Co prawda możesz moc palnika ograniczyć ale raczej i tak nie liczyłbym na niską temperaturę spalin ze względu na mały wymiennik. Pellet potrzebuje dużego wymiennika.
Tego to już się nie da wypchnąć. Trzeba to rozbijać w komorze zanim zrobi się spiek i wkulać to podczas pracy czyszczenia komory.