pospisz
Stały forumowicz-
Postów
1309 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
15
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez pospisz
-
Myślę że cena dobra ale w Twoim wypadku chwilowo bym się wstrzymał poczekajmy na koniec sezonu .
-
Dziękuję za info.
-
Nie mam pojęcia ale może trafi się jakiś klient bez forsy. Czasami potrzebne jest źródło szczytowe do pompy ciepła na 2-3 tygodnie w roku. Możliwe że wygeneruje mniej problemów.
-
@Jata jaka cena za kocioł.
-
?? ?
-
@HarryH napisałem że zapotrzebowania nie oszukamy, pracuje na mniejszej mocy przez dłuższy okres czasu czyli spokojniej. Dzięki temu utrzymuje większy komfort cieplny letnie grzejniki i może się bardziej wstrzelić w zapotrzebowanie nie przegrzewając pomieszczeń i w ten sposób możemy wygenerować oszczędności które przy węglu były nie możliwe. Dlatego opinia że spali więcej jest nie do końca prawdziwa. Nie mówiąc już o ewentualnych przestojach kotła w słoneczne dni. Ps. Tak naprawdę my mówiliśmy o mocy chwilowej a nie całkowitej i stąd wynikły niejasności. Chociaż dalej uważam że w dłuższym okresie czasu musi przynieść to wymierne korzyści.
-
To dlaczego ktoś wymyślił nastawy wstępne, rotametry, siłowniki i pompy z auto adapt. Przecież to bez sensu.
-
Ograniczam przepływ, zmniejszam delte?
-
Myślę że chodzi tu o pracę z coraz niższa mocą w momencie domykania się mieszacza.
-
@PioBin ale jest ciągle letni a nie gorący lub zimny.
-
Żadna złośliwość Odpowiedź. Chodzi głównie o to że masz tą samą ilość wody tylko w innej proporcji. Więcej tej 32 stopni zrobisz czyli ograniczysz przepływ i kocioł będzie miał lżej.
-
Nie ma kluczenia, zapotrzebowania nie oszukasz ale inaczej będzie się mieszało. Z 0,5 litra spirytusu zrobisz 0,75 litra 45procentowego roztworu a 1,5 l 32 procentowego. Tu wypijesz 200 g i będzie wesoło a w drugim wypadku musisz wypić 0,5. Moim zdaniem kocioł ma łatwiej i trafienie w zapotrzebowanie jest dokładniejsze.
-
To ja nie rozumiem. Podaje przykład z życia wzięty. Dom nowy 127m2, dach 30ocieplenia, ściany 20cm, bufor 50l jako sprzęgło i jedna grupa mieszającą ze sterownikiem. 10kg na dobę. Lubuskie. Kocioł budżetowy ferroli biopellet pro 12kw. Ps zapomniałem dodać ogrzewanie podłogowe.
-
Moim zdaniem to stwierdzenie jest nieprawdziwe. Montując kocioł na pellet trzeba zweryfikować poprawność instalacji i spróbować dokonać zmian w kierunku ogrzewania niskotemperaturowego, oczywiście w miarę możliwości. Bardzo ważna jest też rozbudowa sterowania sygnałami grzania w celu nie przegrzewania pomieszczeń na które przy ogrzewaniu kotlem na węgiel nie zwracaliśmy uwagi.
-
Ferroli Biopellet Pro 18kW - serwis gwarancyjny
pospisz odpowiedział(a) na gpiotrek temat w Kotły pelletowe
W środku jest membrana możliwe że jest uszkodzona. To jest taki półśrodek na przetrzymanie w celu przyjazdu serwisu i wymiany. Możliwe też że został zanieczyszczony otwór preostatu w komorze spalania. Proszę go delikatnie udrożnić nie uszkadzając wężyka który jest do niego podłączony. -
Ferroli Biopellet Pro 18kW - serwis gwarancyjny
pospisz odpowiedział(a) na gpiotrek temat w Kotły pelletowe
Proszę odkręcić presostat spalin taki latający spodek podłączony do przezroczystych wężyków. Nie rozłączać niczego tylko niech swobodnie wisi na przewodach. Sprawdzić czy błąd będzie dalej. -
Poszukaj we wcześniejszych postach tutaj albo w innym temacie Ferroli.
-
Trzeba wymienić triaka w plycie za parę groszy na trochę mocniejszego. Dlaczego taki problem z tym serwisem. Przyjedzie wstawi nowe, odda stare części do głównego serwisu i po problemie. Płyta kosmos 1400 zł.
-
Po rozpaleniu proszę rozłączać w plycie. Jeszcze raz napisze to przypadek.
-
Robiła zwarcie i spaliła płytę a nie chcący od odkrecania imbusa pękła.
-
Ja pierwsze słyszę ze była wymieniana na psx a ty chyba też. To nie wina zapalarki tylko elementu w plycie.
-
Rozpal kocioł ustaw 1-2-3 bieg żeby nie mógł dojść do zadanej i rozłącz zapalarkę w plycie. Będziesz chociaż miał ciepło w domu. Jeżeli masz pokojowke to też zwiększ temperaturę. Ps. W 100% jestem pewien.
-
Padła płyta główna zgłoś usterkę u najbliższego serwisanta.
-
Pozyjemy zobaczymy.
-
Mam pewne wątpliwości jak to się sprawdzi ze sterowaniem pluma.