  1. 5 godzin temu, Kejcia12 napisał:

    Witam.

    Mogę prosić o pomoc, w sprawie pieca pelletowego. 
    Mam piec firmy STALMARK Eco box 10kw ze sterownikiem  tech ST-978T.
    Piec nie dobija temperatury zadanej. Mam ustawione 55*c. Podnosi się do 53 stopni ( przy tym od razu załącza się pompa CO i CWU. czy tak ma być?) i momentalnie spada do 47.  Grzejniki są lekko ciepłe. Woda właściwie nie rośnie. Piec chodzi od 9 rano, jest teraz 12, a woda zadana jest 46, a na kotle od rana jest 36 i nie rośnie. Nie mogę znaleźć przyczyny. 
    Hydraulik dołożył ciężarek do przesłony dmuchawy, ponieważ piec bardzo głośno chodził, był bardzo duży ciąg. Poza tym piec nie dopala pelletu i robią się czarne sadze. 
    Czujnik ognia przeważnie utrzymuje się koło 1000.
    Czas podawania: 3s
    Histereza: 3s
    Przerwa podawania : 23s
    Siła nadmuchu : 57
    Przerwa podtrzymania : 23s 
    Wentylator w podtrzymaniu : 56
    Bardzo bym prosiła o jakąś pomoc, ponieważ piec mam od 3 tygodni, i jest to dla mnie nowość.

    IMG_20221009_113257.jpg

    IMG_20221009_113306.jpg

    IMG_20221009_113317.jpg

    IMG_20221009_113518.jpg

    IMG_20221009_104437.jpg

    Poproś kolegów o radę z linku powyżej.

    Moja rada: ZIMNY POWRÓT ZALEWA KOCIOŁEK. Podejrzewam, że nie ma ochrony powrotu. Nie widać odczytu temp. powrotu, nie widać temp. spalin...

    Pozdrawiam

  2. Witaj

    Moim zdaniem jak już robisz to tylko wkład do komina i będzie spokój. A tynk i tak już trzeba zbić

    Lepienie styropianu to tylko maskowanie bo pod spodem i tak wylezie, a smród zostanie i będzie jeszcze większy.

    Zrobisz oczywiście jak chcesz bo to tylko moje zdanie.

    Pozdrawiam i miłego dnia 🙂

×
×