Treść opublikowana przez gilal
- Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
- Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
- spalanie defro komfort eko lux 20kw
-
Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
Klikamy - Menu (nie trzymamy długo) -praca ręczna i tu szukasz to co chcesz "ręcznie" ruszyć. Najlepiej to sprawdzać jak kocioł jest wygaszony lub w czuwaniu. Pompa CWU (jak jest podpięta). Klikamy i powinno być słychać jak się uruchamia lub widać jak elektroniczną. Natomiast jak już pompa obiegowa czyli ta co podaje ciepło to w zależności gdzie ja instalator podłączył. I tu albo POMPA CO albo POMPA PODLOGOWA lub już POMPA MIESZACZA. I też jak się załączy to powinno być słychać lub widać (mówię tu o pompie nie panelu sterownika). I tak dalej... :)
- Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
-
Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
Szczerze nie wiem co mogło się tam wydarzyć. Może spadki napiecia. Teraz jak sterownik został przywrócony do ustawień fabrycznych to wszystkie nastawy podstawowe poszły w kosmos. Dlatego tak teraz wszystko pracuje (tak jadę na domyslach) Akurat w tym przypadku dobrze być na miejscu i sprawdzić jak wszystko jest podłączone, jakie sterowanie i jak było lub czego oczekuje człowiek od ogrzewania. I tak ustawić. Tak będzie ciężko.
- Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
- Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
- Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
-
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
Algorytm sam dobiera temp. spalin dla pracy na jakiej mocy ma pracować lub obniżać modulacje. Jak wcześniej obserwowałem dane w "menu producenta" to zadana spalin przy pracy na 100% jest wyższa niż zadana w menu serwis. Po podniesieniu się temp. na czujnikach spaliny są korygowane tak jak i obroty wentylatora. I tu podejrzewam są różne czynniki na działanie algorytmu. Przy grzaniu CWU inaczej pracuje algorytm, a tylko do wygrzania instalacji już spokojniej. Podejrzewam, że bardziej intensywiej algorytm działa jak ma szybko dogrzać pomieszczenie z informacji czujnika pokojowego. Ale też pewnie jest kociołek zanieczyszczony. Łatwo to sprawdzić i wyczyścić czujnik spalin (na wygaszonym lub czuwaniu).
- Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
- Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
-
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
Witaj Pierwsze, ustaw moc kotła na 100 % Drugie, sprawdź start pomp i ustaw na 50°. To takie minimum. Trzecie, sprawdź start pompy zaworu (o ile masz podpiętą pod zawór mieszacza) i też na 50° Potem jak już wszystko ustabilizuje się to jak będzie potrzeba zmniejsz sobie moc kotła :) Powodzenia Pozdrawiam :)
-
Forumowa Lista Przebojów
:) :) :) :)
- zbyt wysoka temperatura podajnika - alarm
- Instalacja sondy lambda
-
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
I to jest prawda @robin60 Już kiedyś o tym pisałem. Kasa, kasa, kasa Choć dużo osób i tych którzy pracują w firmach produkujących sterowniki mają super pomysły to one giną dla potrzeb biznesu :( Przewagą kotłów i sterowania ( czy też innych systemów grzewczych) Danii, Szwecji, Włoch jest czas czyli co za tym idzie doświadczenie. Oczywiście to tylko moja skromna opowiastka :)
-
Aktywacja rusztu na drewno w Kostrzewa Twin bio
Ja bym atakował sprzedawcę co obiecał, że można drewienkiem palić. Jeżeli można to powinien chociaż poinstruować co i jak.
- Przywróciłem ustawienia fabryczne i nie potrafię z powrotem ustawić zaworów
- Naprawa K1PV4 na gwarancji
- Naprawa K1PV4 na gwarancji
-
Ciąg kominowy m/s
U mnie też jest wentylator spalin i rura w kominie fi 130 Oczywiscie (najlepiej) aby wentylator spalin współpracował z sterownikiem
- Zbyt wysoka temperatura podajnika
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie