  1. gmaj22 odpowiedź w Prośba o ocenę i porady dot. instalacji CO został oznaczony jako odpowiedź   
    Żle...
    Pozostawiasz powrót do kotła węglowego a przesuwasz jedynie ten krótki powrót bezpośrednio do kotła gazowego. Wtedy za zaworem odvinającym dajesz zawór zwrotny, o ile na obiegu CWU w kotle go nie ma.

  2. gmaj22 odpowiedź w Prośba o ocenę i porady dot. instalacji CO został oznaczony jako odpowiedź   
    Żle...
    Pozostawiasz powrót do kotła węglowego a przesuwasz jedynie ten krótki powrót bezpośrednio do kotła gazowego. Wtedy za zaworem odvinającym dajesz zawór zwrotny, o ile na obiegu CWU w kotle go nie ma.

  3. gmaj22 odpowiedź w Prośba o ocenę i porady dot. instalacji CO został oznaczony jako odpowiedź   
    Żle...
    Pozostawiasz powrót do kotła węglowego a przesuwasz jedynie ten krótki powrót bezpośrednio do kotła gazowego. Wtedy za zaworem odvinającym dajesz zawór zwrotny, o ile na obiegu CWU w kotle go nie ma.

  4. gmaj22 odpowiedź w cyrkulacja CWU nie działa po serwisie pompy został oznaczony jako odpowiedź   
    To zasługa ciśnienia w instalacji a nie pompy.
     
    Zakamieniony/zatkany króciec cyrkulacji CWU
  5. gmaj22 odpowiedź w Problem z ciepłą wodą w zbiorniku na CO został oznaczony jako odpowiedź   
    To poczytaj TUTAJ jak się do tego zabrać. Warto rozkręcić cały spód, wyczyścić grzałkę i zbiornik  wewnątrz, przy okazji wymienić anodę.
    PS: nawet nie zaiważyłem, że już tam wczoraj byłeś 🙂
  6. gmaj22 odpowiedź w Jak sterować grzejnikami bez zaworu mieszającego? został oznaczony jako odpowiedź   
    Wolę sprawdzone rozwiązania.
    3D spokojnie tam zmieścisz. Rure podmieszania poprowadzisz z tyłu do powrotu grzejników. Miejsca mało, ale jak zamienisz zawory i filtry na zintegrowane i nyplami połaczysz  bezpośrednio z mieszaczem oraz śrubunkiem pompy, zmiescisz się bez problemu. Tylko wybierz mieszacz z  gwintem wewnętrznym. Przy okazji wstawisz zawory zwrotne na powrotach. Sprawdż, bo często w diviconach są juz zamontowane takie plastikowe i mocno ograniczają przepływ, co na podłogówce nie jest wskazane. Lepiej wymienić na typowe.
    Na zdjeciu wrysowałem mieszacz do góry nogami dla lwiększej przejrzystosci.

  7. gmaj22 odpowiedź w Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe został oznaczony jako odpowiedź   
    Racja 🙂

  8. gmaj22 odpowiedź w podłaczenie bufora do starej instalacji został oznaczony jako odpowiedź   
    Schemat typowy i bardzo popularny. Pompa jest P/P czy P/W?
    Przeczytaj najpierw np. TU
     
  9. gmaj22 odpowiedź w Ogrzewanie podłogowe grzeje tylko w niektórych miejscach, kaloryfery działaja poprawnie został oznaczony jako odpowiedź   
    Najkrócej jak można: instalacja wykonana jest niepoprawnie. 
    Zwróć uwagę na zaznaczony fragment. 
    1/ brak sprzęgła - to podstawowy błąd
    2/ podmieszanie zaworu 3D podłączone w złym punkcie
    3/ najprawdopodbniej zbyt mały Kvs zaworu oraz średnice rur do rozdzielaczy podłogówki

  10. gmaj22 odpowiedź w Problem z wydajnością instalacji CO grzejniki i podłogówka - do oceny system został oznaczony jako odpowiedź   
    I bardzo dobrze, no ochrona powrotu tam niepotrzebna - ustawisz ją samym przepływem pompy.
    Pompa zaworu pewnie podłączona i ustawiona jakby była za 4D, co przy równoczesne włączonej ochronie powrotu powodowało taka reakcję.
×
×