Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Napiszę jeszcze raz. Dziwne jest tylko to że przedmuchy znalazły się tutaj teraz.Moze zbieg okoliczności? Może. A co do softu, to w takiej postaci ma trzy lata. Dla mnie temat zamknięty. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Gdzie było i gdzie jest stosowane dobrze wiemy. Znamienne jest to że "parę" dni po testach przedmuch został dodany do SKZP a soft testowy rozdawany jest przez testera IE. Wniosek? Każdy niech sobie wyciąga jaki chce. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie nie. Takim jak Ty jest wszystko jedno. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Red nie wstyd Ci? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Animus PROFESORKI przecież twierdziły że ich kotły są odporne na "zimny powrót". Zresztą Ogniwo dopiero niedawno wprowadziło zapis o 55st (chociaż brzmi" temp powrotu zalecana do prawidłowego spalania") Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
-
Odkręć przyłącza i wyjmij palnik, kocioł na plecy. Od spodu nie ma wymiennika tylko zwykła blacha. Jak ja wywalisz to będziesz miał dobre dojście. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/22548-Verbomat--Nowe-Podejście-Do-Procesu-Spalania.-Testy Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Gdyby ktoś potrzebował drugi sterownik ;) http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6651759451 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
KBkalwi bo nie mieszkasz chyba w kartonie papierowym? Prawda? Budynek mieszkalny jest potężną masa którą długo się nagrzewa i długo stygnie. Czy jak przestaniesz ogrzewać to temperatura powietrza spada gwałtownie? Nie, a dlatego że jest "ogrzewana" przez mury które są nagrzane. I tak samo jest z zapotrzebowaniem. Odrazu jak przyjdzie mróz to nie wzrośnie, wzrośnie z jakimś przesunięciem czasowym. A że mróz się utrzymuje to spalanie będzie rosło... Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jako że rok to sporo w dziedzinie elektroniki i technologii (zmian i nowości w tym sterowniku juz niewiele, a platforma coś tonie w terminach)pora odstawić SKZP na półkę, opuścić ten wątek i ruszyć za czymś nowym. Życzę powodzenia w rozwiązywaniu problemów. Pozdrawiam. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Strona 25 i 26. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka 12027-Poradnik_techniczny.pdf -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tutaj jest pokazane na przykładzie danfosa Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka zawory_termostatyczne.pdf -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Skoro masz pompkę na powrocie to CWU nie do końca działa grawitacyjnie ;). Nie mam zaworu nD bo i po co? Mam ustawione na kotle 60st, powrót w okolicy 55. 7st tak jak u Ciebie jest jak najbardziej ok. Im mniejsza Delta tym mniejsza sprawność wymiany. Nie wiem jakie masz głowice i zawory, ale po odkręceniu głowicy termostatycznej ukaże Ci się trzpień zaworu a wokół niego na małym pokrętle(na kluczyk bodajże 13) mała skala od 1-6. 6 to największy przepływ. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Niestety też mam podobny układ i otwarcie głowicy na full potrafi załamać temp CO o 4 st. Jeszcze muszę wyregulowac przeplywy na głowicach ale troche brakuje czasu ;). Zresztą grunt że mało pali a że kreska czasami się złamie. nie będę płakał z tego powodu. Obieg CWU masz zasilany osobną pompą? Masz staly przepływ przez układ CWU? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Generalnie dla bezpieczeństwa warto żeby był założony. Nawet przytwierdzic go w okolicy wyjścia do zasobnika. Nie daj Boże żeby uszkodziła się uszczelka, słabszy ciąg w komin, a nikogo nie będzie w domu. I może być psikus i to nie mały. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Spokojnie do zapłonu jeszcze daleko. Niektóre kotły-palniki mają czujniki umieszczone przy piecu inne przy zejściu zasobnika. Najprawdopodobniej przy niskich mocach poziom żaru się obniża(pogłębia). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A więc w skrócie... Mniejsza delta= mniejsza sprawność. Co innego robienie buforu z CWU a co innego zabijanie u kogoś sprawności (jeśli on juz jej praktycznie nie ma). Żaden sterownik nie uniesie zalaczajacej się pompki CWU. Jeśli ktoś chcę podnosić temp powrotu to niech otworzy na max np grzejnik w łazience(jeśli jest blisko) ewentualnie jakiś grzejnik z krótkim powrotem do kotła. Więcej nie chce mi się tutaj zaglądać bo zapanował tutaj straszny burdel. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Powoli zaczynasz tworzyć nową teorię spalania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
energotop odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Ostatnio rozbierałem palnik rok temu nie wyglądał źle, ale już wtedy do wymiany nadawał się element początkowy (zamykający) palnika. Może zabiorę się za kontrolę, chociaż muszę poczekać bo mam pełny zasobnik. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka- 1967 odpowiedzi
-
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
energotop odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
A "ślimaczki" i podajniki Ogniwa sypią się aż miło. 4-5 lat i żeliwo(raczej pseudo żeliwo) wytarte. RUSZA SPRZEDAŻ POSERWISOWA. WIELKIE PROMOCJE DLA F......W. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka- 1967 odpowiedzi
-
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No widzisz. Jak ja brałem to nie było. Ale to było 4 lata temu Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Niestety ale w kpl. nie ma takiego kabla. Jest tylko adapter. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Digitus. http://m.ceneo.pl/11004239 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
6-8 h i spokojnie możesz rozpalić, chociaż w karcie technicznej uszczelniaczy jest napisane czas schnięcia 2-3mm/dobę. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Szybko straci temperaturę bo zejdzie z mocą do ok 0.4kw bo ustawiles tylko 8kw moc kotła. Nie ma zapasu mocy. Próbowałes szerszego zakresu modulacji dla 8kw ? Np 10-15%min -100%max? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka