Skocz do zawartości

energotop

Stały forumowicz
  • Postów

    826
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    4

Treść opublikowana przez energotop

  1. Wszelkie nieszczelności w podajniku-polaczeniu podajnika z zasobnikiem musisz usunąć!
  2. Dalej masz niedopalony węgiel?
  3. A co masz na palniku?
  4. Reded też chyba testował, ale tryb ręczny bez automatu.
  5. Jest to rozbudowany tryb ręczny zapięty w ryzy automatu. Można go ustawić na pracę ciągłą juz przy zapotrzebowaniu rzędu 0,8kw (mi na takiej się udalo) co oczywiście jest nieopłacalne(praca ciągła na takich mocach jest raczej nieopłacalna). Wahania temp + - 2 st. (Można sobie ustawić histerezy). Reaguje bardzo szybko a sposób spalania pozwala na oszczędne i czyste spalanie. Testowałem na ekorecie, miale23, Ledvickim i MostKomorany.
  6. No cóż... juz chyba nigdzie.
  7. Ecoal jako algorytm -automat. Inny już jest na pokładzie. Automat VERBA.
  8. Czy bym robił jakieś korekty? Hmmm... napiszę dyplomatycznie. Mi osobiście ecoal się nie podoba.
  9. Automat ecoal nie ma jako-takiej histerezy. Odstawia się przy niskim zapotrzebowaniu przy temp. zadana CO +5st. ;). Poniżej zad.CO +5 będzie starał się pracować ciągle, ale tylko starał ;) :D. Zapotrzebowanie rzedu 4-5 kw i wtedy zacznie pyrkać. Aha... i dobrze żebyś miał dosyć stabilną instalacje bo przy dużych spadkach potrafi mocno dmuchać :D. wtedy Twoje tabelki mogą się przydać :D
  10. Mój teściu ma kociol z Casto i jedzie 7 rok na 45st. Yeti nie widać. Także można informować że istnieje taka możliwość ale nie można zakładać że na pewno wystąpi. Przede wszystkim trzeba wystrzegać się stanu permanentnego bezruchu w kotle.
  11. Wszystko za bardzo upraszczasz! Tak jak pisał Timon pkt rosy nie zależy tylko od temperatury spalin czy CO. Po drugie jest trochę jak yeti ;). Histereza.... jak najbardziej długa. Nie podałeś zadanej temp.CO a potem do robiłeś sobie teorie o korozji. A co do temp.CO poniżej 50st niektóre kotły mają wysoko umieszczony powrót i producenci nie wymagają wysokich temp. ;). Jak to się będzie miało do żywotności kotłów - życie pokaże. Więc nie pakuj wszystkiego do jednego wora.
  12. Sz.P.Kolego z całym szacunkiem. Przeczytanie paru artykułów nie upoważnia Cb do obrażania innych. A to że prowadziłeś całą zeszła zimę kocioł na stosunku 1:15 i płakałes że powoli dobija Ci do zadanej- wiele wyjasnia ;)
  13. Kol. Deredas w takim razie opisz jak ustawiales/ustawiasz swój kocioł.
  14. W Burner-S wyjscie to można łatwo zmniejszyć stosując wkładkę (stalową lub szamatową) o wielkości jednego segmentu. Można oczywiście również zdemontować jeden segment ale wiąże się to z "grubszą" robotą. Jakiś czas temu jeden z użytkowników dostał w Ogniwie ślimak o długości pasującej do 3 segmentow ;).
  15. Musisz wiedzieć jednak że funkcja cwu+mieszająca zrowna Ci temp CWU z CO. Tak więc jesli pasuje Ci CWU=CO najtaniej będzie zastosować jedną pompę(najlepiej energooszczędną). Za nia odnoga do CWU z zaworem kulowym zeby mozna bylo przymknac i lekko zmniejszyć przeplyw. Powrót podgrzany, duzo ciepłej wody CWU, stabilna praca pieca, oszczędności na energii elektrycznej (jedna oszczedna pompa).
  16. Osobiście wolałbym mieć takie oświadczenie na piśmie niż na tzw. GĘBĘ na telefon ;)
  17. energotop

    Hejka ;)

    Witam wszystkich :). Nowy na forum Proszę o wyrozumiałość.
  18. 22 kw? http://cieplowlasciwie.pl/ sprawdź i zastanów się ;)
×
×