Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Może to się wydać dziwne, ale nie. W logano 111 12 kW miałem włożoną rurkę 1/2 cala 26 cm długości, bo przez szparę na końcu paleniska potrafiło trochę groszku wylecieć, a tu w Dakonie 24 kW nie. Przy rozpalaniu wrzucam trochę tektury i to wystarczy.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam! Też kupuję węgiel w "Bartex", w ich siedzibie w Mysłowicach na Fabrycznej. Węgiel workują "non-stop" przez cały tydzień i jeśli są obfite deszcze to węgiel bywa zamoczony. Kiedyś w zimie kupiłem węgiel ze śniegiem. Cóż po wsypaniu do kotła po 2, 3 godzinach trzeba prętem go wzruszyć, a właściwie to przebić i wtedy z reguły już zsypuje się dobrze. Staram się kupować węgiel gdy przez kilka jest sucho. Dodam jeszcze, że na jeden raz do mojej "ciężarówki" mieści się 12 worków, więc odwiedzam ten skład dość często. W domu nie mam miejsca na na większy zapas węgla. Palę ekogroszkiem, bo najlepiej się zsuwa na palenisko. Aktualnie węgiel Jaret po 16,5 zł za worek 25 kg. Dobry jest też ekogroszek czeski (brunatny) z kopalni Komorany, ale ostatnio zdarzają się w nim kamyczki. Niby mało, bo kilka na worek - nie mniej jednak taki kamyczek potrafi zablokować ruszta. Więc wchodzi w grę jedynie przepalanie, gdzie nie ma potrzeby uruchamiania rusztu do wypalenia się całego wsadu. Pozdrawiam.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Od kilku godzin (chyba 6-ciu) nie odpopielałem kotła. Więc pali się "ledwo, ledwo". Na zasilaniu mam 56 st C., a na powrocie 52 st. C. Mimo to pali się ładnie. Przy takich parametrach zasilania i powrotu kanały kotła są suche. Próbuję wkleić zdjęcia. Dawno tego nie robiłem i coś nie wychodzi- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam! Są zawory trójdrożne termostatyczne i przystosowane do regulacji ręcznej, lub serwomechanizmem. Według mnie zawór termostatyczny nadaje się do pieca, bo można ustawić zadaną temperaturę na powrocie. Ja mam 2 sterowniki, jeden na zasilaniu (steruje pompą C.O. Drugi sterownik obsługuje odpopielanie. Jego czujnik mam podłączony do powrotu i widzę jaką ustawiłem temperaturę na zaworze. Optymalna na powrocie to więcej niż 45 st C. Ja mam powyżej 50 st. C. Przed odłączeniem Logano ostatnie 3 tygodnie eksperymentowałem zmieniając między innymi węgiel oraz temperaturę powrotu. Przy ustawieniu 32 st. C. na powrocie już po 3 dniach piec "zaszedł" smołą. Podaję link: https://www.olx.pl/oferta/logano-s111-dakon-dor-junkers-supraclass-13-5-kw-dolnego-spalania-CID628-IDjhp5Z.html#9f72a057f3 A tu jest link do zaworu trójdrożnego (bardzo podobny, bo mój jest z 2010 roku): http://allegro.pl/zawor-trojdrozny-termostatyczny-srubunki-3wt-3-4-i6556548317.html Pozdrawiam- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
To dziwne. Ja używałem Logano 12 kW przez 6 lat, a kupiłem używany i odstawiłem w 100% szczelny. Na wylocie staram się mieć około 65 st. C. Stosuję zawór 3-drożny, tak ustawiony, by na powrocie było więcej niż 50 st. C. Piszę, że używam, gdyż piec wymieniłem na Dakon Dor 24 kW. Jeśli masz Logano 12, lub 16, a jesteś ze Śląska to zapraszam. Swój piec wystawiłem na jednym z bezpłatnych portali po cenie złomu. Wiosną zrobię przegląd techniczny Peugeot Partnera, jak nie sprzedam Logano, to go wywiozę na złom. Pozdrawiam. p.s. Mam zamiar wyjąć z niego (z Logano) ruszt pionowy i zrobić dodatkowy deflektor do Dakona- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam! Jak wygaszę, to włożę u siebie ruszt pionowy z Logano 12 kW. Dzisiaj jak czyściłem piec, to zauważyłem, że prawie nie ma osadu, a właściwie smoły na ściankach. Przy pierwszym rozpalaniu było tego ze 2 mm. i nie sposób było zeskrobać. Na ściankach osadza się pył (meszek) przypominający popiół. Pozdrawiam Wszystkich.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam! Udało mi się "wytaszczyć" z piwnicy Logano. Trzymałem tam przez 7 lat inny piec tzw. "śmieciuch", który po tych kilku latach nie wygląda zbyt ciekawie. Logano wystawiłem na jednym z bezpłatnych portali ogłoszeniowych, gdyż nie ma co go trzymać na zapas. Pozdrawiam wszystkich- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam! Zgadza się, Jednak w 12 kW otwór jest chyba większy i wyżej wychodzi. Łatwo go przeczyścić przy pomocy prostego pręta, dodatkowo w szamotce na środku zrobiłem otworek nad kanałem powietrznym. W piecu 24 kW nie używam wentylatora - miarkownik zdaje egzamin. Pozdrawiam- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Z piecem 24 kW eksperymentuję trzeci tydzień. Otwory boczne mam otwarte do połowy. Węgiel spala się prawidłowo. Klapę drzwiczek obciążyłem dodatkowo, by w przypadku osiągnięcia zadanej temperatury na kotle zapewnić jej szczelność. Drzwiczek nie uszczelniałem wg patentu pana Adama (silikonem). Jest tylko sznur, który co jakiś czas wymaga przeczyszczenia. Robię to szczoteczką z cienkiego "włosia" stalowego. I jeszcze jedno - przełożyłem system odpopielania z niebieskiego Buderusa. W komorze spalania wstawiłem po bokach 2 szamotki 6x12x24 cm, przy czym skośnie skróciłem je z najdłuższej strony. W poprzek dałem kątownik 5 cm, by cegły się nie poprzesuwały. Dzięki temu mam mniejszą komorę spalania - w sam raz do moich potrzeb. Jeszcze jedno: stalowy kątownik ma długość 35 cm. Z obu stron na bokach nadciąłem go na szerokość cegieł, by zapewnić blokadę. Kątownik jest między komorą zasypową, a komorą spalania.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jak wygaszę piec, to sprawdzę, może przeoczyłem. Piec był znoszony do piwnicy z wymontowanymi wszystkimi elementami, które dało się wyjąć - między innymi ruszta poziome i pionowe. Chyba nie było szamotek w części paleniskowej. W czasie tych 2 tygodni eksperymentowałem z wentylatorem - zatkałem szczelnie otwory boczne i podłączyłem wentylator. Jednak węgiel spalał się kiepsko, widać było, że brakuje powietrza do dopalenia.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
To jest Dakon Dor 24 rok produkcji 2005 nr fabryczny 221059. Komora spalania nie jest wyłożona szamotkami. W komorze spalania są pionowo wspawane płaskowniki.Nad otwory boczne powietrza dodatkowego założyłem jedną szamotkę. Jak pisałem w Buderusie jest jeden kanał pionowy do którego powietrze dochodzi z popielnika.W przypadku tłoczenia powietrza przez wentylator umocowany na klapie w drzwiczkach wylatuje ono nad płomień.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam ponownie! 2 tygodnie temu wymieniłem Buderusa 12 kW na Dakona 24 kW. W tym Dakonie nie ma dodatkowego kanału powietrza od popielnika do komory spalania. Ten kanał w Buderusie w pełni zaspokajał potrzeby na powietrze dodatkowe przy włączonym wentylatorze i zamkniętych otworach bocznych. Powietrze dodatkowe jest potrzebne do prawidłowego spalania, więc zrezygnowałem z wentylatora. Dmuchawa na prąd zmienny jest wrażliwa na wahania napięcia. Pozdrawiam- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam! Wszystko działa prawidłowo. Jednak mimo, że ustawiłem temperaturę około 70 st.C. to potrafiło podskoczyć do ok 76 st. To dość duża histereza. Zamierzam przełożyć z Logano wentylator. Zdecydowanie precyzyjniej utrzymuje zadaną temperaturę. Zastanawiam się, czy nie zostawić też miarkownika ciągu. Bardzo fajna sprawa przy przepalaniu, gdy zostaje na palenisku resztka żaru. Myślę, czy nie umocować wentylator np. u doły z prawej strony obok drzwiczek. Być może uda mi się zmieścić i założyć go na drzwiczkach obok klapki miarkownika. Do cwu mam solar oraz taryfę nocną. W skali roku do ogrzania wody zużyłem około 1000 kWh prądu.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam! Wymieniłem, gdyż ma większą komorę zasypową o 20 l. Bywało tak, że w chłodne dni, kiedy piec pracował bez wygaszania przez kilkanaście dni jeśli zasypałem do pełna o 22-giej to musiałem dosypać o szóstej rano, by nie wygasło. Oczywiście dało się zwiększyć okres między załadunkiem, ale trzeba było część zaworów w kaloryferach pozakręcać. Jeśli chodzi o moc - to poprzedni (Logano 111S) w zupełności mi wystarczył. Tak się składa, że dla obu kotłów zakres pracy ekonomicznej zaczyna się od 6 kW. Pozdrawiam.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam! Wczoraj wymontowałem mojego Logano 111S 12kW, a wstawiłem Dakon Dor 24. Piec, w przeciwieństwie do Logano posiada miarkownik ciągu, tak "jak dała fabryka". Dzisiaj odpaliłem i wszystko działa. Pozdrawiam!- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Używam wentylatora. Piec kupiłem w 2010 roku bez miarkownika i zastosowałem wentylator wraz ze sterownikiem od mojego poprzedniego pieca. Początkowo zdarzało się, że dym potrafił się wydostać przez boczne otwory powietrza dodatkowego. Były problemy z ustawieniem obrotów dmuchawy wynikające ze spadkami napięcia w sieci. Wentylator posiada klapę odcinającą dopływ powietrza. Ciężarek musi być tak dobrany, by nie zasysać powietrza przy wyłączonym wentylatorze. Tak, jak pisałem zaślepiłem je korkami metalowymi uszczelniając silikonem. Jestem zadowolony, gdyż mogłem zwiększyć obroty dmuchawy. Piec precyzyjnie "trzyma" zadaną temperaturę.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam! Posiadam Buderus Logano 111S 12kW już 7 sezon. Kuiłem go bez miarkownika ciągu i używam ze sterowanikiem SP-10, który steruje wentylatorem nadmuchowym oraz pompą c.o.. Zawsze problemem było dopasowanie obrotów wentylatora tak, by uzyskać właściwe spalanie i by nie dochodziło do dymienia przez boczne otwory. Jakieś 4 tygodnie temu zatkałem wloty powietrza dodatkowego korkami z gwintem 3/4 cala (na silikon 300 st.C.). Teraz nie ma problemu z zadymianiem piwnicy. Spalanie też jest prawidłowe.- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witaj! Jeśli ta rura jest też czysta, to może brakuje denka, które zatyka otwór wyczystkowy między popielnikiem, a komorami spalania (może denko nie dolega szczelnie i wpada "fałszywe powietrze"?) Uszczelnienie przegrody zapobiegnie paleniu się "do góry" węgla. Jeśli klapa załadunkowa szczelnie przynega do komory, to którędy dymi? Wydaje mnie się, że jest jakaś nieszczelność na klapie. Ja w poście #510 (str. 26) pokazałem swój "patent" na uszczelnienie klapy, a kolega @bogdan54 w kolejnym poście zasugerował mi, że ten docisk jest nie potrzebny. Starannie wyszyściłem szczelinę na zawiasie klapy, tak, że po zamknięciu dolega na całej powierzchni. Gdy po czyszczeniu pieca zakładam pokrywę, to mam przygotowany pasek papieru o szerokości 2cm. Jeśli dobrze i z odpowiednim wyczuciem dokręcę pokrywę to po włożeniu pod klapę papieru, obojętnie z której strony papier wysuwa się stawiając opór. Zapomniałem, że ten piec może dymić. Do czyszczenia zawsze wygaszam piec ze względu na ewentualny czad. Zmodernizowałem sposób rozpalania - zasypuję węgiel do pełna (nie daję żadniej podpałki), a następnie wkładam zapalony palnik propan-butan pod ruszt na wysokości komory spalania. Po kilku muinutach komin "dostaje ciągu". Zamykam przegrodę krótkiego obiegu i ustawiam wstępnie regulacje na miarkowniku ciągu. Od początku sezonu praktycznie zero dymu w kotłowni (odpukać). Pozdrawiam- 1784 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
-
Witaj! Jeśli dasz na zewnątrz 20 cm styropianu to można założyć bez wyliczeń, ze punkt rosy będziesz miał w pierwszej warstwie. Więc jeśli jest w murach trochę wilgoci, to z czasem dom powinien być suchy. Pozdrawiam vr5
-
Bufor Ciepła + Kominek Z Płaszczem Wodnym
vr5 odpowiedział(a) na Adam122 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj! Pisałeś, że do ogrzewania używałeś też prądu, więc wiesz ile energii zużywałeś w nocy. Jeśli zastosujesz bufor 1000 litrów i nagrzejesz go do 85 st.C. to możesz przyjąć, że zgromadziłeś w nim około 60 do 70 kWh energii. Pozdrawiam vr5 -
Witaj! Daj na strych, tak jak radzi alamakota. Na ściany 15 cm styropianu, albo i więcej... Pozdrawiam vr5
-
Witaj! Może przy wyższej temperaturze "przeciąga" do komina. Może być tak, że klapa odcinająca na dmuchawie pod wpływem ciśnienia w ciągu kominowym się nie domyka mimo, że wentylator się wyłączy. Jeśli tak się dzieje, to trzeba zwiększyć obciążenie na klapie. Pozdrawiam vr5
-
Witaj! Zapewniam cię, że powstały na odcinku rury na scianie północnej. Po prostu temperatura spadła w ścianie poniżej zera, a że nie czerpałem wody przez kilka godzin to taki skutek. W łazience na parterze było o.k., gdyż w nocy była pobierana woda. Pozdrawiam vr5
-
Możliwość Rozdzielenia Instalacji Co Na Dwie Kondygnacje
vr5 odpowiedział(a) na don120 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj! Zakładając, że mieszkasz z teściami to oprócz wolnego przewodu kominowego do podłączenia własnego pieca c.o. potrzebna będzie jeszcze dobra wola kochanej MAMUSI żony. Życzę powodzenia i pozdrawiam vr5