Skocz do zawartości

Pieklorz

Stały forumowicz
  • Postów

    3388
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    57

Odpowiedzi opublikowane przez Pieklorz

  1. Jak to mówią... dyć to jeden pies....
    Iryd 601 oraz Iryd 602 ma tą samą płytę główną a różnica to ekrany i ich oprogramowanie....
    masz po prostu ekran dotykowy, większy plus wykresy.... ale dalej ta sama płyta....

    Albo coś inaczej podłączyłeś albo masz taki dobry opał aktualnie (pomijając fakt, że ostatnie 2tygodnie jest zwyczajnie zima i mróz). Zadzwoń na numer serwisowy z instrukcji do prond.

  2. @shogunzlasa

    Domowy SV200 przed wymiana na SV300 przepalił jak pamiętam 34-36ton , nie pamiętam czy już to było razem z pelletem czy plus pellet. Gdyby nie przeskok na SV300 jeszcze jeden sezon by pociągnął i już wymiana by na bank nastąpiła.
    Teraz tył mojego domowego SV200 z wymienionym frontem ogrzewa z nową przystawką pelletową zakład.

    Domowy SV300 będzie wchodził bodajże w 4ty sezon na jesieni

    Co do węgla - zawsze unikałem tych najmocniejszych, bo sa koksujące i uszkadzają szybciej każde palniki.
    Dla węgla czyszczenie pod rusztem co 1tone spalonego paliwa

    Dla pelletu spokojnie mogę to robić co spalenie 4-5ton

  3. Z polskich jeszcze proste wrzutki nie wymagające wiedzy tajemnej ani ważenia paliwa

    Sztoker Bio 8kW wersja slim (40cm szeroki, 83cm głęboki)
    PellPal 8kW wersja slim
    Te dwa kwotowo między 10379zl (SztokerBio) a 11000 (Pellpal 8kW)

    lub droższe z palnikiem z systemem czyszczenia, ale uważam,że dla tak małych jednostek to przerost formy nad treścią.
    PellPal Slim Plus 9kW z czyszczeniem i Iryd620 to już cena 15000zl, za takie maleństwo na małe mieszkanko, to chyba średnio, raczej tylko z dotacją.
    PellPal Plus (slim) jest szeroki na 48cm i głęboki na 70cm

    PellPalSlimPlus9kW.jpg.1e36371be0d790bbecc76be4c68e5aa1.jpg

  4. Jak mówię, skoro było skopane to i 15lat może minąć i dobrze nie będzie.

     

    Skoro same grzejniki, to wg mnie 4d odpowiednio i śmiga elegancko (sam mam tak na produkcji i jest bardzo dobrze)

    Przykładowe uproszczone schematy 

    * 4d i tylko grzejniki

    * 4d grzejniki i podłogowe 3d

    * Sprzęgło, ATV i 3dPXL_20250506_110738901.thumb.jpg.f39a7941695294d76c7d529d3fb6cb58.jpgPXL_20250506_110807650.thumb.jpg.121eccd86a12b42dc0c000226f6ecc63.jpgPXL_20250506_110714425.thumb.jpg.738e0da5204f6eba2a3c914bf277ef16.jpg

     

  5. Sam napisałeś,że dorabiałeś osobne dogrzanie powrotu a to już wiele mówi.

    Druga kwestia funkcja sterownika, bo owe cuda będą się działy jak zdupcony będzie soft i będzie wiercił zaworem bez ładu i składu, bo powrót ma mieć X. Jak się to zrozumie, to będzie się w domu...

     

    Zaworem nie wiercimy. Zawór ma pilnować instalacji. Sterownik j.w pisałem co ma robić z pompa kotłową i nikt mieszacza wyłączać nie będzie a jedynie ustawi na kotle 60-70 i tyle, ile potrzebuje na dom i to wszystko.

     

    Tylko tyle i aż tyle. Wystarczy podstawy zrozumieć.

    • Zgadzam się 3
  6. Jeszcze raz.

    Jak więcej obiegów, jak bufor - sprzęgło.

    Prosta instalacja 4d z pompa ochrony powrotu i odpowiednim sterownikiem, co by wiercidełka nie robił (pompa kotłowa pracuje tak długo, jak aktywne obiegi grzewcze) i jest spokój, stabilnie z regulacją temp. Jak coś sknocone, to można się i 15lat męczyć i szału nie będzie.

    • Zgadzam się 2
  7. To sprawy eksploatacyjne , a samo rozwiązanie kwestia przyszłościowa, jakby na dotację za rok czy dwa pyły miały być poniżej 10... Z tym rozwiązaniem na odpowiednim pellecie da się nawet w 5 zmieścić.

     

    Na normalnym pellecie z tym deflektorem na tlenie ok 3% jest czysto tj nie ma czarnego.

     

    Kocioł z palnikiem 24kW pracuje na filmiku na mocy 12kW. Do obciążenia 9kW niski tlen bez problemu. Dla 3-4kW na pellecie a1 da się mieścić do 10%

     

    Kocioł specjalnie od 2tygodni nie jest czyszczony , aby zobaczyć, kiedy będzie wymagał czyszczenia...

  8. W dniu 16.04.2025 o 14:52, shogunzlasa napisał(a):

    @Pieklorz na jakiej zasadzie to działa? Są jakieś materiały "od tyłu"? 😄

    Bardziej kompaktowo się zrobiło czy mi się tylko wydaje... 

     

    Tak, jest dużo bardziej kompaktowi. Zasobnik idzie tylko w górę..

     

    Tymczasem testujemy dalej...

    ArgosPlusMax już od bodajże 4miesięcy na moim kotle... W skrócie obsługa 2 obiegów z mieszaczem, obsługa bufora, obsługa pompy kotłowej... Wbudowany moduł internetowy WiFi nie trzeba żadnych kabli.... Fazowe sterowanie dmuchawą (już nie grupowe)

     

    Do tego na deser testuje deflektor czołowy do palnika SV300.... 

    W skrócie czyściej , wiele rzadziej do czyszczenia, czysto, bardziej wydajnie. Trzeba jednak zaznaczyć ,że deflektor nieco obniża moc max palnika, tak o jakieś 3kW ale zaletą jest fakt fajnego prowadzenia nawet na 2kW mocy... Reszta będzie widoczna za kilka miesięcy.

     

    Palę kiepskim pelletem, więc ciut tlen faluje, ustawiłem tak, aby był w widełkach 6,5-8,5. Na lepszym pellecie idzie czysto prowadzić z tlenem na ok 3%

     

     

  9. @Silton

    Dla tak małej jednostki 8-10kW podejmij decyzję, czy idziesz w pellet czy na drewno

    W tak małym kotle pchanie się w chamskiego dolniaka z ubiegłego wieku z dołożonym palnikiem, to totalny bezsens i bzdura.
    Guano dolnego spalania dla mocy 8-10kW będzie gigantycznym wymiennikiem w porównaniu do kotła pelletowego 8-10kW, bo jest jak jest... Z guana bata nie ukręcisz, ani to nie będzie mega wygodne do palenia drewnem z buforem, bo mimo wszystko zasyp na przysłowiowa czapkę śliwek, a z racji dolniakowości nie będzie też rewelacyjne dla pelletu. Druga sprawa,że takie perpetum-mobile musi być z buforem, aby jako tako miało to rację bytu. Bezsens


    Dobra rada jest taka, abyś sobie to drewno zostawił do palenia w tej kozie.
    Najgorszemu wrogowi dolniaka z dołożonym palnikiem bym nie polecił, nieważne jakiej firmy i marki, to największa porażka ostatnich 2lat.

    • Zgadzam się 1
  10. Namieszane z pompą kotłową.

    W skrócie:
    Pompa kotłowa
    Wyłącz , gdy zbędna 1
    Min temp powrotu dajesz wysoko np. 75st.C (aby chodziła zawsze, jak aktywne obiegi grzewcze)
    Histereza może zostać 2st.C
    Temp załączenia dajesz wyżej 45st.C

    Teraz najważniejsze w sekcji instalacji
    Powrót
    Tutaj OCHRONA ma być NIEAKTYWNA  (dając na aktywna mieszacz wierci mieszaczem, co jest bez sensu przy zaworze 4d. Pmpa kotłowa ma tylko chodzić tak długo, jak aktywne będą obiegi grzewcze)

  11. Sterownik Iryd to jeden z najmniej awaryjnych sterowników na rynku. Trzeba się postarać, aby go ubić. Zawsze stawiam go za wzór bezawaryjności. To w latach można na palcach jednej ręki policzyć.

     

    Najczęściej wystarczy korekta nastaw. Ustawić wyżej dla 1 biegu (wybrać typ dmuchawy gdzie jest wyżej lub wybrać dmuchawa użytkownika i dobrać z ręki taka wartość dla biegu 1 ,.aby wirnik się kręcił i silnik nie buczał a obroty max ustawiamy tak, aby nie było już słychać dalszego przyrostu obrotów dmuchawy.

     

    Ubijecie triaka od podajnika w każdym sterowniku jak zrobi się zwarcie i wówczas faktycznie albo chodzi ciągle albo wcale. W Iryd mega rzadki temat, bo jest dobrze zaprojektowany

     

    A ubicie pomp w tym sterowniku, to już trzeba się mega postarać. Prędzej załatwicie sterowanie pompami w techach, plumach, argosach itd. 

  12. @barek161

    Wg mnie 12kW

     

    Ja mam starszy dom tak sobie z izolacją tj lata 80te końcówka i jest 5cm wełny między ścianami, dach docieplony styropapa 10cm, okna są dwuszybowe, stara instalacja.

    Łącznie grzeje 270mkw z czego ok 210 dom a pozostała część to ogrzewany, wyższy garazo-magazyn bez ocieplenia, dach płyta obornicka... Spokojnie 19kW daje radę a jakby żona nie krzyczala za głośno, to wstawiłbym 15kW , bo wiem, że u mnie byłby wystarczający.

  13. Dawno nie miałem czasu nic napisać.

    Od kilku dni testuje nową dostawkę pelletową do palnika SV200.

    Kotły i palnik SV200 są po nowych badaniach , wersja groszek z końca ubiegłego roku, wersja pellet z początku obecnego roku.

    Testuje nową dostawkę wraz z nowym softem 2.84 prawdopodobnie w przyszłości będzie jako jeden uniwersalny tj pasować będzie do groszku a dla pelletowych dla SV200 stara/nowa dostawka i dla SV300 pellet.

     

     

     

  14. Podstawowa sprawa to czego jest podawana waga. Czym innym jest sam korpus, czym innym zaizolowany gotowy korpus a niektórzy podają wagę zestawu z palnikiem , koszem i wodą.

    TechnixPellLux 10kW wykonany jest jako wymiennik z blachy 6mm , dla przykładu sporą część sprowadzanych z Turcji czy Włoch czy Serbii to 4mm wewnątrz a palenisko 5mm... Minimum z tego co wymaga norma. Stąd ich niska cena a ładne opakowanie .

  15. Sterowniki sa ustawiane pod względem parametrów spalania pod dana moc kotła

    Nie trzeba wiercić i grzebać, co najwyżej pod swój pellet delikatnie 2-3sekundy rozciągnąć pauzę podawania czy o drobną wartość skorygować nadmuch max +,- 2-3 biegi

     

    Jak aktywowałeś czujnik pokojowy a go nie masz, to wywali błąd. Trzeba wyłączyć jego obsługę

    Jak masz czujnik pokojowy, to w zależności od tego jaki on jest tj uniwersalny termostat czy firmowy panel czy firmowy czujnik pokojowy przewodowy czy radiowy - trzeba w odpowiednim miejscu podłączyć oraz w odpowiednim miejscu aktywować - instrukcja

    • Lubię to 1
  16. W dniu 11.03.2025 o 21:16, slawek23 napisał(a):

    Potrzebuję pomocy, dobrej rady, podpowiedzi. Co wybrać?

    Dom 130 m2, grzejniki panelowe, CWU 2 osoby, dom bardzo dobrze docieplony ( na cały rok CO + CUW spala tylko 2500 tony groszku.

    -TECHNIX PELL LUX 10 kW Skzp-05 palnik SEKOM

     

    I co Wy na to ? Jakieś pomysły , podpowiedzi ? Co wybrać 

    Na SV300 spalisz każdy pellet, a sterownik Timel SKZP-05 obsługuje zarówno proste jak też bardziej rozbudowane instalacje (do 3 siłowników zaworu mieszającego, obsługa bufora)

    Zapraszam do kontaktu

  17. Palisz w kotle zasypowym, takim jednak starszym, zatem skoro 15kW kopciuch daje radę i zużywasz 5-6ton, to można pomyśleć o kotle groszkowym 5ej klasy w mocy 12kW
    Węgiel, to jednak nie pellet. Sterowanie pogodowe można o nim rozmawiać, jeżeli pogodowo będziemy sterowali temp za zaworem mieszającym na instalację grzewczą a kocioł ma mieć swoje np 60st.C Najwygodniej pod względem komfortu jest zamontować głowice na grzejniki. Tutaj część osób lubiących gadżety montuje chińskie combo tj takie termostaty na grzejniki i chinski termostat , który z nimi gada. Taki jakiś Zig be i gadżety. Takie termostaty łączą się bezprzewodowo z tym zig be a on wysyła sygnał do kotła. Jak jakiś grzejnik wymaga grzania, to termostat nie wysyła sygnału stop do kotła. To jak ktoś ma budżet, chwilę czasu i lubi gadżety. Do sterowania osobnymi temperaturami w pomieszczeniach wystarczą same głowice termostatyczne czy manualne czy programowane.

    Co do kotła, zapraszam na priva, mogę konkretny polecić

  18. W dniu 26.02.2025 o 11:06, jacek5m napisał(a):

    Witam,

    potrzebuję pomocy w dobiorze pieca na pelet do domu ok 130m2 z pietrem bez skosów.
     

    Chcę zmienić kocioł węglowy na piec na pellet.

    Myślę o kotle 10kW.

    Rozważam...
    Technix PELL LUX 10kW - bądź któryś z kotłów SEKOM (np. PellPal)
     

    Z góry dziękuję za pomoc.

    Zapraszam do kontaktu w kwestii Technix Pell Lux 10kW

    palnik SV300 połknie każdy pellet i budową z tych prostych i topornych (odpornych)

    Wybrać na Timelu dotykowym , ogarnia do 3mieszaczy (albo inaczej mówiąc 3układy grzewcze), może pracować z buforem lub bez.

    Prosta konstrukcja, nie trzeba niczego utykać i układać (w sensie kształtek czy zawirowaczy)

     

    Swój dużo większy i starszy dom ogrzewam takim 19kW

     

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.