Treść opublikowana przez thepablo
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
-
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
U mnie z wentylatorem jest tak samo. Ale to raczej normalne. Powyżej 65% już nie widać różnicy, no może minimalnie ale to nie będzie odczuwalne w paleniu bo i tak piec dostaje tlenu na maxa. Ja dzisiaj kombinowałem z rozstawieniem dysz powietrza wtórnego. Zauważyłem że jak zasłonię dyszę która jest od strony drzwiczek i skieruję strumień powietrza nie na palnik to płomień o wiele lepiej się pali i o wiele wyżej sięga ponad ruszta. Więc rozchyliłem rogi prawie na maxa tak aby strumień powietrza dmuchał obok palnika. Zastanowię się nad zaślepieniem dysz całkowicie. Zastanawiam się co one tak naprawdę dają? PP
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
-
Defro Duo Uni - Eko Groszek - Ustawienia
Witam. Ja od roku użytkuje DDUNI25kW moje ustawienia na dzień dzisiejszy to 15 sek podawanie 75 sekund przerwa. Piec wolniej dochodzi do zadanej temp ale nie ma mrozów na razie. Co do rurek to ja mam je lekko rozchylone na boki aby nie miały zbytniego wpływu na płomień, Ogólnie jestem zadowolony z pieca. Piec pali tyle, jakie ma zapotrzebowanie na ciepło. Ja mam zainstalowany sterownik pokojowy. Gdyby miał non stop pracować to żarłby sporo opału i w domu bym nie mógł wysiedzieć bo by było za ciepło.
-
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Balzac jeśli regulujesz piec to tylko jeden parametr. Ustaw podawanie np na 15 sekund i przerwę 60 sek i idz w dół lub górę. Co do "rogów" to ja mam lekko rozsunięte na boki, wcześniej miałem skupione do środka to płomień miałem cofnięty na tylną ściankę pieca. W DDuo UNI są ruszta stałe. W ustawieniach serwisanta wyłączam piec w trybie auto i palę normalnie z wentylatorem. Chodzi bardzo dobrze
- Defro Agro Uni
- Jak Lepiej Utrzymywać Temperaturę W Domu
-
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
U mnie też buczy jak cholera. jedyna pociecha w tym to to że piec stoi w piwnicy. Na razie piec jest na gwarancji ale jak tylko się skończy to wrzucę jakąś podkładkę z gumy pomiedzy silnik a reduktor (jak się da oczywiście) i powinno wystarczyć. A jak nie to piszmy masowo do defro niech coś robią co może wyciszyć piec i tyle. Jak się odezwie 50% użytkowników to napewno im da do myślenia. To za poważna firma żeby zbagatelizowała takie sygnały. PP
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Serce Kotła -Palnik
-
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Ja mam niebieski silnik. Ale też buczy jak choroba. Dobrze że kotłownie mam w piwnicy. Ale jak by była za ścianą sypialni tak jak jest u moich rodziców to byłby już problem. Czyli tak jak mówiłem gdyby Defro dołożyło uszczelkę korkową albo jaką gumową tematu by nie było. Prosiłem na forum na priv o mailika jak uciszyć podajnik ale na razie brak odpowiedzi. Ja tak sobie patrząc na palnik myślałem, że gdyby w ostatnią dziurkę w palniku włożyć kawałek jakiejś blaszki można by przytrzymać jeszcze trochę opał na palniku i lepiej by go dopalało. Ale to takie moje widzimisie. A otwór w palniku muszę w takim razie zaślepić PP
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Serce Kotła -Palnik
-
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Co do powietrza to pod zaworem bezpieczeństwa - pod spodem, już na obudowie panika jest taki otwór skierowany w posadzkę przez który dmucha sobie nadmiar powietrza. Sprawdź czy u Ciebie jest coś takiego, czy może defro zapomniało u mnie zaślepić ten otwór. Z tym deflektorem to dziwna sprawa, jednym dali innym nie twierdząc że jest nie potrzebny. Daje Ci coś ten deflektor? poza tym że jest. Ustawienia masz skąpe nawet bardzo. Ale skoro nie mieszkasz jeszcze to piec nie musi pracować z dużą mocą. Ja mam podawanie 15, przerwa 50. Spieków nie mam zbytnio ale za to węgiel dymi - taki węgiel. Paliłem miałem i wydaje mi się że mniej dymił. Sterownik mam taki jak Ty, one są prostszą wersją tego dotykowego ale chyba też są udane. Tamten jest za dopłatą, nawet w ulotce promocyjnej jest napisane. Dzisiaj byłym u dystrybutora sprawdzić cenę, czy podrożały po nowym roku. Nieznacznie poszły w górę ale od marca szykuję się 5% podwyżki więc ciesze się że kupiłem ten piecyk. Co do deflektora to też nie było. To buczenie podajnika jest trochę głośne to fakt. Mam nadzieje że po jakimś czasie ułoży się to wszystko i ucichnie. Jeden z forumowiczów uciszył swój piec, czekam na priw w jaki sposób. Pewnie trzeba by było jakąś podkładkę elastyczna gdzieś podłożyć i sprawę by załatwiło. Narazie nie będę kombinował niech buczy przyzwyczaiłem się :D PP
-
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
Jak nic nie pomoże, to spróbuj wywalić ten czeski groszek i kup kilka worków normalnego polskiego groszku. Ja na czeskim też nie mogłem złapać temperatury i musiałem ustawić spore podawanie w stosunku do postoju podajnika. Zmieniłem węgiel podawanie 15sek czas postoju 55. Taki popiół jak pokazałeś na zdjęciach to miałem po pierwszym dniu palenia. Więc włożyłe do do podajnika zmieniłem ustawienia i jeszcze raz do spalenia. PP
- Serce Kotła -Palnik
- Prośba O Poradę. Palnik Miałowy.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Jak Lepiej Utrzymywać Temperaturę W Domu
-
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Nie mam. Defro odpisało mi odpowiedź że w tym kotle nie jest wymagany deflektor. Chyba mogę się z tym zgodzić ponieważ w retortach słup ognia jest skierowany centralnie w ruszta w to samo miejsce. W DDUNI ogień nie jest tak skupiony tylko dotyka ruszta w różnych nie ustalonych miejscach. Ale jak ktoś ma ochotę to może zawiesić, z checią poznam opinie PP
-
Spadek Temperatury W Domu
Witam Zastanawiam się czy mój dom za szybko nie traci temperatury. W domu mam ustawione 22,5`C. Sterownik pokojowy wyłącza piec przy 22,75`C. Pomieszczenie nagrzewa się do 23`C i zaczyna spadać temperatura. Po około 1godz temperatura spada do 22,25`C i na nowo załącza się piec. Dom mam budowany starszą techniką pustak+wełna+pustak. Ocieplony strop wełną 15cm, okna plastikowe. Sprawdzaliście jak ta sytuacja wygląda w waszych "gniazdkach"? PP
-
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Paliłem miałem w swoim DDUNI i powiem wam że jestem bardzo mile zaskoczony. Piec chodzi bardzo ładnie, temperatura też rośnie fajnie, dużo lepiej jak na czeskim groszku. Moim zdaniem gdybym miał wybierać pomiędzy czeskim grochem a miałem wybrałbym miał. Ten który miałem był radziecki. Pozostawiał niezbyt wiele popiołu generalnie jak nie będę miał groszku to bez obaw mogę przejść na miał. Obecnie palę grochę zamówionym przez internet z dostawą do domu. Też jest dobrze. Z pieca jestem narazie zadowolony. Wahającym się z wyborem polecam palnik rynnowy - samoczyszczący. PP
-
Defro Duo 25kw
Ja kupiłem 3 tyg temu DDUni 25kW. powiem Ci że nie żałuje swojej decyzji. Z tego co czytałem na forum użytkownicy retort wiecznie walczą z wysokości kopczyka żaru, płomieniem itd itd. To mój pierwszy piec z podajnikiem wcześniej miałem Defro Optime komfort plus 25kW i też byłem zadowolony. Użytkownicy DDuo skarżą się na zbyt wąska retortę w tych piecach. Zainwestuj parę groszy więcej i kup piec z palnikiem rynnowym inaczej nazywanym samoczyszczącym. Chyba się opłaca. można palić w nim szerszym asortymentem paliwa ekoroszek, miał, owies, pelet. Ja jutro mam zrobić próbe na miale. Dam znać jak wyszła PP