  1. Pow. ogrzewana 110m2. kocioł Galmet 17 Kw z o obrtotową retorta Pancerpola, sterownik Perfekt R + 80 L CWU na czeskim EKO (BRUNATNY) w tym samym okresie 40 kg/dobę. Jestem zadowolony B).
  2. " Ponadto koronka w moim palniku jest z lewej strony bardziej oddalona od talerza w porównaniu do stron prawej. Czy moglibyście napisać jak u was jest położona koronka? Czy wystaje nad talerz tak jak na zdjęciu pierwszym czy może jest mniej więcej równo z talerzem (tak jak na zdjęciu drugim)? " W moim palniku koronka jest równo z talerzem, pośrodku niego. To, że Ci wyskoczyła to skutek tego, że nie jest wycentrowana. Zrób centrowanie, tak jak na filmiku Pacerpola i będzie po kłopocie.
  3. Miesiąc temu było dużo cieplej na zewnątrz, więc i spalanie było mniejsze. Wracajac do nadzoru, gdy odbiór ciepła jest mniejszy od ilości ciepła wytworzonego, sterownik przełącza kocioł w ten tryb, ale z azałożenia jego praca ma polegać na unikaniu nadzoru. Wtedy wydłuża czas między kolejnymi podaniami opału. Pozdr.
  4. Nadzór się nie włącza bo Perfekt jest tak zaprogramowany, ma wydłużać przerwy miedzy podaniami paliwa bez wyłączeń. Możesz zmienić trzy parametry, ale nie rób tego na raz. - zmniejszyć czas podawania - wydłużyć przerwę między podaniami - zwiększyć ilość powietrza. Zmian dokonuj stopniowo i obserwuj. Pozdrawiam Wesołych Swiąt
  5. Te 15 KW na 180 m2. przy nie ocieplonym budynku może być za mało.
  6. W swoim kotle mam zainstalowaną obrotową retortę Pancerpola. Trzeci sezon użytkowania, jak narazie bez awarii, paliłem różnymi groszkami, miałami, obecnie czeski ekogroszek, wszystko spala się bez problemów.
  7. Spieki może i są ale opał lepiej dopalony.
  8. Nigdy nie próbowałem ustawienia "0" w ty konkretnym parametrze, ale można spróbować, ewentualnie zadać pytanie producentowi sterownika: http://sterowniki.w.com.pl/forum/ Co do retorty, lepszym rozwiązaniem byłaby obrotowa. Można spalać gorszej jakości ekogroszki, miał lub mieszankę tych dwu paliw. Czy nadal jest problem z osiągnięciem temp. zadanej?
  9. Nie musi być 70%, można ten parametr zmieniać, ale on nie wpływa na to jak się spala eko. Jeżeli groszek jest całkowicie spalony, a jest trochę spieków to chyba nie ma z czym walczyć. Nie wiem jaką masz retortę, obrotową czy stałą. Przy obrotowej łatwiej się "walczy" ze spiekami, poza tym czy jest zainstalowany jakiś zawór mieszający, czy na grzejnikach są zawory z głowicami termostatycznymi?
  10. W poście wyżej, opisywane są ustawienia sterownika Perfekt, trzeba wejść w USTAWIENIA INSTALATORA i zmienić na wartość jaką się potrzebuje. Ale zmiana z 3 na 2 sek. najprawdopodobniej nic nie pomoże jeżeli chodzi o ilość spalanego opału. Przyczyn trzeba szukać gdzie indziej. W moim przypadku mam ustawione 12 sek. i jestem zadowolony z ilości jaką spala mój piec.
  11. Do tej pory (plusowe temperatury na zewnątrz) piec spalał 2 wiadra (około 20 kg) na dzień. Po odłączeniu czujnika spala 60kg. A czy odpowiedź nie nasuwa się sama?
  12. Dużo sadzy to znaczy za mało powietrza.
  13. Wieczorem powalczę dalej - podawanie z 6/40 zwiększę na 8/40 i zobaczę efekty. Jak będzie OK podwyższę znowu. Jeżeli ustawisz 8 sek. podawanie to przerwę spróbuj ustawić 24 sek. Kol. domin 75 ma 15/45 (stosunek podawania do przerwy jak 1 do 3) i to w jego przypadku się sprawdza. Ja też palę czeskim eko ale na obrotowej retorcie i z innym sterownikiem, ale nie ma rzadnych problemów z osiągnięciem temp. zadanej. Fakt jest mniej kaloryczny, idzie go więcej.
  14. Spróbuj skontaktować się z producentem retorty firmą Pancerpol, mają naprawdę profesjonalne podejście do klienta, na pewno pomogą. Podaje kontakt: [email protected]
  15. Jeżeli chodzi o retortę obrotowa w Galmecie to wszystkie problemy pojawiają się gdy talerz retorty jest niewyosiowany. Wejdźcie na ich stronę lub stronę Pacerpola producenta tej retorty i obejrzyjcie filmik instruktażowy http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.ph...55&powrot=1
  16. Ale Paul 997 nie ma zaworu mieszającego ani głowic termostatycznych.
  17. Jak dotychczas bezproblemowo, bez usterek, to będzie trzeci sezon jak użytkuje mój kocioł.
  18. Bez najmniejszych problemów, mój wybór padł na ten właśnie rodzaj palnika ze względu na możliwość spalania miału. Co prawda producent mojego pieca zaleca mieszanie miału z eko ale ja przetestowałem go na samym miale dość kiepskiej jakości i wszystko się spaliło. Pojawiło się trochę spieków ale zaznaczam wszystko wypalone.
  19. Nie wiem jak w Defro sprawuje się ten rodzaj retorty, ja mam Galmeta z obrotowym palnikiem i jestem zadowolony. Rzeczywiście można spalać różne rodzaje paliw i to z zadowalającym skutkiem.
  20. Mam ten ekogroszek w cenie również po 450 zł za tonę. Kocił z obrotową retortą Pancerpola i sterownikiem perfekt R, spieków nie ma, popiół to może nie pyłek ale wszystko spalone. Kaloryczność oczywiście mniejsza ale i cena do zaakceptowania.
  21. Kwota którą podali jest moim zdaniem zbyt wysoka. Jeżeli jesteś nadal zainteresowany możesz się skontaktować z którymś z producentów obrotowej retorty. Oto kontakt do jednej firmy: [email protected] Posiadam Galmeta 17kw z ich układem nawęglania, sterownik Perfekt R firmy Elster i jestem bardzo zadowolony. Przetestowałem go na różnych paliwach, poczynając od ekogroszku poprzez miały różnej maści (ukraiński, kazachski), mieszanki miału i zboża, obecnie spalam czeski ekogroszek i z żadnym z tych paliw nie było najmniejszego problemu.
  22. Ja nie mam regulatora tego typu (ani innego). Mój kolega posiada coś podobnego, on sobie chwali działanie tego urządzenia. W jego przypadku regulator steruje pracą pompy CO, instalacja wykonana w miedzi, małe przekroje, mała ilość wody. W moim przypadku instalacja starego typu, duże przekroje, moje ogrzewanie działa grawitacyjnie (w razie potrzeby), a jego nie, mamy różne sterowniki, głowice termostatyczne są zamontowane w obu instalacjach i zużycie opału na podobnym poziomie.
  23. Witam Tak jak napisał we wcześniejszym poście kol. Przemok zmień ustawienie zaworu trójdrożnego w poz 3. Przy obecnych temp. wystarczy, do tego przydały by się głowice termostatyczne na grzejnikach, aby to one pilnowały temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. I jeszcze jedna rzecz, czy aby te 24st. C jest konieczne? To że grzejnik jest w połowie ciepły w niczym nie przeszkadza, to w danym pomieszczeniu ma być ciepło, a nie grzejnik ma być gorący. pozdrawiam.
×
×