Skocz do zawartości

forekzaw

Forumowicz
  • Postów

    52
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez forekzaw

  1. W kotłach LAZAR nie ma testu podajnika. Kocioł nie posiada fotokomórki Problem może być przy rozpalaniu. Sprawdzany jest stan paleniska – tzn. jeśli w czasie określonym parametrem Czas testu zapłonu od chwili włączenia wentylatora temperatura spalin osiągnie wartość Temp. spalin końca rozpalania lub wzrośnie o Delta spalin to proces rozpalania zakończy się. Oznacza to, że wykryte zostało rozpalenie i regulator przechodzi do trybu PRACA. Jeśli kryteria wykrycia rozpalenia nie zostały spełnione, regulator próbuje oczyścić i rozpalić palenisko itd (rozdz.8.4 str.11 instrukcji). Czy kocioł jest podłączony do internetu?
  2. Jeżeli mogę doradzić to kupuj ecoMAX860D TU z panelem kolorowym jest droższy ale za to intuicyjny i przyjemny w obsłudze a inwestycja jest na lata.
  3. kocioł jednofunkcyjny to taki kocioł który potrzebuje dodatkowo zbiornik na ciepłą wodę tak jak wcześniej kolega opisywał 200 litrowy bądź większy natomiast kocioł dwufunkcyjny to kocioł który posiada zamontowany wymiennik ciepła przez który przepływa woda CWU i w momencie poboru ciepłej wody zostaje przełączony na grzanie tej wody która jest nagrzewana do zadanej temperatury coś w rodzaju przepływowego podgrzewacza wody lub jest zamontowany zbiornik 24 lub 48 l gdzie woda jest nagrzana do zadanej temperatury. Czyli mamy niewielką ilość wody która jest dostępna w każdej chwili zanim kocioł się odpali by dogrzewać ten zbiornik można zastosować pompkę cyrkulacyjną i ciepła woda będzie po odkręceniu kranu
  4. Po rozmowie z serwisem PLUMA wszystkie sterowniki Eco Max 800 D D1 D2 nie obsługują paneli ecoSTER Touch ani paneli pokojowych ecoSTER Touch czyli tak zwanych dotykowych z kolorowym wyświetlaczem tylko ecoSTER200 i to tylko po kablu żadnych bezprzewodowych , w sumie to pierwsza strona instrukcji to wyjaśnia z czym współpracuje i co obsługuje dany model sterownika i nie trzeba się zagłębiać w instrukcje. moje pytanie czy kocioł miał na wyposażeniu ten sterownik czy go dokupiłeś bo jeżeli dokupiłeś to dlaczego padło na ten typ a nie na ecomax 860D.
  5. Czy chodzi ci o panel do sterownika ecoSTER Touch czy o panel pokojowy ecoSTER Touch?
  6. Do czyszczenia komory paleniska w KIPI najlepiej się sprawdza szczotka o 5-10 mm większa od średnicy komory palnika i obracana przy pomocy wiertarki. W czasie czyszczenia włączyć rotacyjny obrót komory oraz nadmuch palnika. Szczotki tylko zakończone oczkiem jak na zdjęciu. Zrobione pod SDS .
  7. Czy to o ten ladomat chodzi ??? Sprawdzić jaka temp wchodzi z kotła jaka z bufora a co wraca do kotła. https://www.atmos.eu/wp-content/uploads/2020/12/Nastaveni-cerpadla-a-info-ke-konektorum-pro-web-PL-420x630-1.jpg
  8. Tak jak piszesz wyleciała w komin i grzeje kocioł do 72°C żeby się otworzyła wkladka termostatyczna a jak tą bariere przekroczy to powoli zaczyna ładować BUFOR a powoli to dlatego że różnica miedzy 72°C a 85°C to zaledwie 13°C jak damy wkładke 55°C to mamy do dyspozycji 30°C i przy takiej różnicy przepływ między powrotem bufora,ladomatem i powrotem kotła bedzie dużo wyższy. i napewno naładuje ten bufor w 3 do góra 5 godzin a nie 10 czy wiecej jak tam było podawano.
  9. Min temp.kotła to np. 40°C to co podaje mieszacz na budynek plus 15-20°C zapasu żeby było z czego dać czyli 55-60°C na kotle. Jeżeli jest czujnik pogodowy to ustawić krzywą grzania dla mieszacza i krzywą grzania dla kotła tak aby kocioł miał zawsze rezerwe te 15-20°C. Jeżeli jest możliwość zalogowania się na konto jako gość to moge przeanalizować twoje ustawienia i podam co ewentualnie zmienić.
  10. Przekrój rur ma znaczenie przy grawitacji a wkładka w ladomacie decyduje o otwarciu przepływu z powrotu z bufora wiec im wyższa temperatura wkładki tym później otwieramy przepływ ciepła przez bufor a tym samym szybciej się zamyka gdy kocioł stygnie z braku paliwa bo je przepuścił przez komin. Ochrona powrotu westarczy na poziomie 55°C i na taką wkładke bym wymienił reszte zrobi pompa. Poprosze typ ladomatu.
  11. Odciąć zbiornik wstawić zawór bezpieczeństwa 1,5bar ZB odpowietrznik OD i dodatkową przepone na powrocie. Zaznaczona na zielono pompa do usunięcia. Można ją zastąpić króćcem 15cm i dwoma kształtkami ze śrubunków calowych (część z gwintem zewnętrznym) skręconych na szerokość 18cm by pasowało w miejsce pompy.
  12. Czy kocioł gazowy jest używany w sezonie grzewczym czy tylko latem do grzania CWU?
  13. Jeszcze jedna uwaga jeżeli temp za mieszaczem przekroczy temp. max mieszacza jaka jest ustawiona w trybie serwisowym o 5°C to pompa podłogowa się wyłączy zawór zamknie , a ponowne załączenie nastąpi po obniżeniu sie temperatury za mieszaczem do bezpiecznej. Przykład ustawień (tryb SERWISOWY) Ustawienia mieszacza Wybór termostatu ecoSTER T2 Obsługa mieszacza 2 Włącz.podłog. Minimalna temperatura mieszacza 2 20°C Maksymalna temperatura mieszacza 2 45°C Zakres proporcjonalności 2 Stała czasu całkowania 220 Czas otwarcia zaworu 140sek. Wyłączenie pompy od termostatu Nie Nieczułość mieszacza 2 0.5°C
  14. Przyjrzałem się schematowi twojej instalacji i albo tam jest błąd albo gdy podajesz ciepło z kotła węglowego to grzejesz dodatkowo kocioł gazowy tzn pompa która podaje na grzejniki ciągnie ciepło z wymiennika i jednocześnie z kotła gazowego chyba że te krzyżyki to zawory i trzeba zamknąć aby nie zasysać wody z kotła gazowego. Nie trzeba zbiornik przenosić na strych można zlikwidować układ zamknąć , zamontować zawór bezpieczeństwa 1,5bar na kotle i jak połączysz oba układy usuwając wymiennik to ewentualnie zwiększyć naczynie przeponowe albo dołożyć .
  15. A jak w nim palisz?Chodzi mi o to czy go zasypujesz i odpalasz czy moze dajesz troche wongla rozpalasz po potem dosypujesz wongel? Czy przed pompkami znajdują się jakiś filtry skośne bo jeżeli tak to trza sprawdzić czy nie są zabrudzone.
  16. Kształt X palnika jest podyktowany polepszeniem sprawności palnika jak to mówili na szkoleniu w blaze. Kotły są super ale bez bufora grozi przegrzaniem kotła a to skutkuje utratą gwarancji jeżeli ilość przegrzań osiągnie magiczną cyfre 200.
  17. Czy pompki mają swoją wydajność bo wyglądają na wiekowe , a gdy kondensator w pompce nie ma swojej pojemności to z definicji pompka nie ma swojej wydajności a nawet może mieć problemy na mniejszych biegach. Ja bym usunął wymiennik i wstawił zawory zwrotne tak aby jeden kocioł nie grzał drugiego tylko pompy pchały na budynek. Co do gotowania to czy kocioł jest górno czy dolno spalający?
  18. To są zwykłe zawory żeby zamontować zawór termostatyczny musiałbyś dopasować gabarytowo zawór termostatyczny do obecnego zaworu chyba że masz możliwość przerobienia przyłącza to będzie pasować dowolny zawór termostatyczny.
  19. Polecam kocioł PELLATRON firmy TOMIKO oraz QUAD firmy KIPI małe zgrabne o dużych możliwościach i bezproblemowe w czyszczeniu o czym mało kto myśli. Do tego czujnik pogodowy panel pokojowy i moduł internetowy (masz podgląd pod twoją nieobecność). Jeżeli rodzicom nie sprawi problemu worek 15kg aby dosypać pod twoją nieobecność to wystarczy ze zbiornikiem na kotle a jak potrzeba większy zbiornik to obok. Do tego zawór 4ro drożny pompa mieszacza, pompa kotłowa i pompa CWU. Można do tego kotła zamontować odpopielanie.
  20. Polecam kocioł PELLATRON firmy TOMIKO oraz QUAD firmy KIPI małe zgrabne o dużych możliwościach i bezproblemowe w czyszczeniu o czym mało kto myśli.
  21. Pisząc o płytce sterowniczej masz na myśli sterownik? Jeżeli padł sterownik to masz fabryczne ustawienia o ile nikt nic nie zmieniał po wymianie.Pytanie czy te ustawienia które podałeś są takie jak były w spalonym sterowniku. Przerwe podtrzymania wydłużyłbym do 60s gdyż nie ma tu wielkiej różnicy między pracą a podtrzymaniem. Pytanie czy smoli w czasie pracy czy w podtrzymaniu.
  22. Jeszcze jedna uwaga jeżeli temp kotła przekroczy temp zadaną kotła o 10°C to kocioł również się wyłączy. To jest programowe zabezpieczenie kotła przed nadmiernym wzrostem temperatury.
  23. Tak zgadza się i nazywają się SILVA o mocach 15,20,25 i 30 ale na dzień dzisiejszy nie są dostępne w programie CZYSTE POWIETRZE można to sprawdzić tu https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001rev.aspx#SEARCHRES podobne kotły to kotły firmy BLAZE HARMONY ale cena tych kotłów powala. Jedne i drugie mają montowane palniki KIPI.
  24. Przyczyną może być brak nadzoru lub krótki czas nadzoru. Max czas NADZORU jaki można ustawić to 60 minut . Po tym czasie jeżeli temperatura kotła nie spadnie poniżej zadanej minus histereza kotła kocioł się wygasza. Przykład ustawień (tryb SERWISOWY) Ustawienia serwisowe Ustawienia palnika Rozpalanie Praca Wygaszanie Czyszczenie Nadzór Czas nadzoru 60min. Czas cyklu 35sek. Moc nadmuchu 22% Moc wyciągu 24% Moc kotła w trybie Nadzór 2.0kW
  25. Ochrona powrotu kotła w sterownikach PLUM do palników KIPI działa w następujący sposób, a mianowicie wchodzimy w tryb SERWISOWY następnie Ustawienia Kotła następnie Ochrona Powrotu i trzeba ustawić (przykładowe ustawienia zrzut poniżej). Czy instalator zamontował pompę kotłową dla ochrony powrotu kotła? W ustawieniach mieszacza trzeba podać czas otwarcia mieszacza odczytany z siłownika mieszacza.Jeżeli sterownik ma podłączony ecoNET300 można to zdalnie ustawić i wyregulować.Proszę podać typ sterownika i numer wersji oprogramowania. Ochrona powrotu Ochrona powrotu Włączona 4D Histereza powrotu 5°C Minimalna temperatura powrotu 45°C Przymkniecie zaworu 20%
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.