Pisząc o płytce sterowniczej masz na myśli sterownik? Jeżeli padł sterownik to masz fabryczne ustawienia o ile nikt nic nie zmieniał po wymianie.Pytanie czy te ustawienia które podałeś są takie jak były w spalonym sterowniku. Przerwe podtrzymania wydłużyłbym do 60s gdyż nie ma tu wielkiej różnicy między pracą a podtrzymaniem. Pytanie czy smoli w czasie pracy czy w podtrzymaniu.
Jeszcze jedna uwaga jeżeli temp kotła przekroczy temp zadaną kotła o 10°C to kocioł również się wyłączy. To jest programowe zabezpieczenie kotła przed nadmiernym wzrostem temperatury.
Tak zgadza się i nazywają się SILVA o mocach 15,20,25 i 30 ale na dzień dzisiejszy nie są dostępne w programie CZYSTE POWIETRZE można to sprawdzić tu https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001rev.aspx#SEARCHRES podobne kotły to kotły firmy BLAZE HARMONY ale cena tych kotłów powala. Jedne i drugie mają montowane palniki KIPI.
Przyczyną może być brak nadzoru lub krótki czas nadzoru. Max czas NADZORU jaki można ustawić to 60 minut . Po tym czasie jeżeli temperatura kotła nie spadnie poniżej zadanej minus histereza kotła kocioł się wygasza.
Przykład ustawień (tryb SERWISOWY)
Ustawienia serwisowe
Ustawienia palnika
Rozpalanie
Praca
Wygaszanie
Czyszczenie
Nadzór
Czas nadzoru
60min.
Czas cyklu
35sek.
Moc nadmuchu
22%
Moc wyciągu
24%
Moc kotła w trybie Nadzór
2.0kW
Ochrona powrotu kotła w sterownikach PLUM do palników KIPI działa w następujący sposób, a mianowicie wchodzimy w tryb SERWISOWY następnie Ustawienia Kotła następnie Ochrona Powrotu i trzeba ustawić (przykładowe ustawienia zrzut poniżej). Czy instalator zamontował pompę kotłową dla ochrony powrotu kotła?
W ustawieniach mieszacza trzeba podać czas otwarcia mieszacza odczytany z siłownika mieszacza.Jeżeli sterownik ma podłączony ecoNET300 można to zdalnie ustawić i wyregulować.Proszę podać typ sterownika i numer wersji oprogramowania.
Ochrona powrotu
Ochrona powrotu
Włączona 4D
Histereza powrotu
5°C
Minimalna temperatura powrotu
45°C
Przymkniecie zaworu
20%
Wersja oprogramowania nie ma znaczenia. BLOCKED wyskakuje gdy jakiekolwiek urządzenie podpięte do sterownika jest przeznaczone do innego producenta kotła. Jest to blokada przed podpinaniem urządzeń od innych producentów kotłów. Dodatkowo pod jeden moduł ecoISM można podpiąć trzy panele pokojowe ecoSTER pod warunkiem że posiadają oprogramowanie pod danego producenta kotła.