  1. Tak w mojej ocenie, to wstaw jakiś hydrofor lub pompę zanurzeniową i sprawdź czy Twoja studnia utrzyma przez cały dzień wydajność ok. 2m3/h przez kilka dni, wydajność studni jest tutaj kluczowa. Zmierz też temperaturę pompowanej wody. Znając te 2 wartości (wydajność, temperatura) porady będą bardziej precyzyjne....
  2. Osobiście w takiej sytuacji robiłbym gaz, ale przygotowałbym sobie większy bufor z króćcami na 2 źródła lub rozdzielacz z możliwością wpięcia gaz+pc.
  3. Konkretnej pompy Tobie nie polecę, ale z racji że też buduję nie duży dom i chcę mieć PC+podłogówka (a w zasadzie wymusiły to na mnie WT2021) to przedstawię moje założenia i dylematy które miałem. Generalnie kuszący jest program "moje ciepło" i pokusa zainwestowania w coś porządnego (rozważam jeszcze PC woda-woda, ale dochodzi kilka czynników które mogą zawieść w najmniej korzystnym momencie), ale stwierdziłem że przy małym metrażu nie ma co się kopać z koniem tylko wziąć w miarę tani ale stabilny sprzęt. Rozważ PC z zintegrowanym zbiornikiem CWU, pozwoli zaoszczędzić miejsce na małym metrażu oraz trochę estetyczniej będzie wyglądać w łazience. Daj komuś do przeliczenia OZC oraz podłogówkę do zoptymalizowania. Pod to dobierz PC, leć w sprzęt tani ale stabilnie pracujący. Gorsze COP zrekompensujesz dodaniem kilku cm izolacji termicznej na dachu i ścianach. Ciepła do ogrzania 70mkw nie potrzeba zbyt wiele, trzeba tylko zadbać aby jak najwolniej ono "ubywało".
  4. W okresie zimowym równe COP 4,4 mi wystarcza, które mam gwarantowane w GPC. Nadprodukcję przewiduję w miesiącach kwiecień-wrzesień (marzec i październik też, ale to tak pół na pół-produkcja zauważalna ale w takiej ilości, że naturalnie pokryje bieżące zużycie) , wtedy w bilansie wewnętrznym "cały budynek" ma wysokie COP przy dobrym zarządzaniu autokonsumpcją.
  5. Mi COP 4,4 w tej cenie odpowiada. Zwłaszcza zimą. Bilans zużycia energii będzie jeszcze bardziej zoptymalizowany, ponieważ chciałbym w słoneczne dni nabijać zbiornik CWU z grzałki elektrycznej w momentach nadprodukcji FV. Taki Haier też jest kuszący, ponieważ te 10-15k zaoszczędzone na budowie dolnego źródła można np. zainwestować w lepsze ocieplenie stropu/dachu - również korzyść na zużyciu energii. Jestem w trakcie budowy, ale decyzja co do GPC lub PPW chyba ostatecznie zapadnie mniej więcej latem, znając lepiej prognozy co cen prądu na kolejne lata....
  6. Co sądzicie o tej maszynce? https://allegro.pl/oferta/pompa-gruntowa-geo-7-kw-15005334477 Kojarzy ktoś producenta? Cena 9900, nie powiem działa na wyobraźnię. Trzeba jeszcze dodać swoje czujniki i zawory, ale przy budowie woda-woda wyjdzie podobnie cenowo jak dobrej klasy powietrze-woda. Pytanie czy po 5 latach coś się nie rozsypie....
  7. Mogliby też podłączyć się pod temat użytkownicy pomp gruntowych 🙂
  8. Czemu w takim razie pompy gruntowe kosztują 2x czy nawet 3x tyle? Jaki element w pompie gruntowej powoduje wzrost jej ceny o ponad 10 tyś zł?
  9. Biorę pod uwagę identyczną pompę ciepła. Czy ktoś się orientuje czy nie mając adaptera SmartCloud można się komunikować jakimś protokołem Modbus/Bacnet ? Możnaby wtedy stworzyć własną wizualizację i rozszerzyć własny Smart Home o zarządzanie ogrzewaniem. Czy pojawili się nowi użytkownicy tej pompy, którzy podzielą się wrażeniami?
  10. Myślę, że tutaj musiałby ktoś być nadgorliwy, taka domowa pompa ciepła nie jest podłączona do żadnej sieci przesyłowej, ergo produkcja z niej służy zaspokojeniu potrzeb gospodarstwa domowego. Zresztą żaden "domowy" posiadacz pieca, pompy, fotowoltaiki nie musi występować do URE czy kogo tam kolwiek na świadczenie usług na rynku energii 🙂 Cały czas przeglądam pompy woda-woda, wyłom cenowy jest ogromny w porównaniu do dobrej jakości inwerterowych pomp powietrze-woda. Ci tańsi (głównie polskie produkcje) nie chętnie podają COP dla 55st. C oraz klasy energetycznej co jest najważniejszym parametrem przy naborze wniosków do "moje ciepło". Naprawdę wymiennik ciepła potrafi przedrożyć pompę o prawie 10k? W sumie skłaniam się obecnie ku Panasowi Aquarea 5-6kW (lub jakaś LG, Nibe itp), a np. dołożyć sobie w zamian grubsze ocieplenie ścian (np. z 20cm na 23cm) i docieplić dach płytami PIR zamiast deskowania. Edit: największy bonus gruntowej PC: wysokie COP w niskich temperaturach. Po zakonczonej budowie chciałbym dodać fotowoltaikę i przez analizator parametrów sieci (ewentualnie z rejestrów inwertera) wysterować urządzenia tak, aby załączało grzałki elektryczne w zbiorniku CWU oraz buforze. Przez okres kwiecień - październik powinno to zredukować dość znacznie zużycie energii. Newralgicznym okresem jest zima: mało słońca a pompa powietrze-woda już nie tak wydajna.
  11. Nie wiem po co powstał Twój komentarz, jeżeli chciałeś mnie obrazić to póki udało Ci się to wobec Prezydenta Warszawy oraz własnej Matki. Powtarzam jeszcze raz, na większy pobór i zrzut wody potrzebna jest decyzja wodnoprawna. Wody Polskie dokonują takich kontroli (np. wśród rolników) i wlepiają kary. Występując o dofinansowanie z "Moje Ciepło" podaję rodzaj ogrzewania, te informacje mogą między różnymi urzędami przenikać. W takim przypadku jak mój (i wielu podobnych), prawdopodobnie może skończyć się okresowym opomiarowaniem, ale wolę pod prawem niż poza. Może przeczytam w odpowiedzi, że powinienem wziąć podręcznik od fizyki, ale mam 3 pytania: - czy końce rur powinny być na podobnej wysokości, czy może pobór niżej (np. - 10m), a zrzut wyżej (np. -6m). Do studni zrzutowej i tak chyba dodałbym przez trójnik powyżej lustra wody odprowadzenie do gruntu poprzez rurę drenarską - czy w przypadku zaniku zasilania nie wytworzy się gdzieś poduszka powietrzna? Czy całość sama ruszy po powrocie zasilania, w jakimś stopniu jest to układ częściowo otwarty - jak w praktyce taki układ nabić wodą? Jakiś trójnik u góry i wlać z zewnątrz, a potem szybko zamknąć?
  12. Może to zrobić Przedsiębiorstwo Wody Polskie. Pobór i zrzut wód gruntowych powyżej 5m. sześc. / dobę (średnia roczna) wymaga decyzji wodnoprawnej. Może jestem nadgorliwy, nieżyciowy, ale na pewno przezorny i wolę działać w granicach prawa. Generalnie ustawodawstwo dąży do tego, abyśmy z własnych spraw jak najdokładniej rozliczali się przed Państwem.
  13. @omama czy wtedy pompa cyrkulacyjna chodzi cały czas? Zatrzymanie pompki chyba nie jest wtedy wskazane, a na zawór zwrotny na dnie rury taka pompka chyba za małe ciśnienie wytworzy. Latem zbiornik CWU chciałbym dobijać grzałką elektryczną (skolerowaną z nadprodukcją z PV), więc dobijanie temperatury poprzez PC przez pół roku będzie doraźne. Nie chciałbym przekroczyć ustawowych limitów poboru i zrzutu wody gruntowej, zresztą dla swojego spokoju chciałem (i statystyk) chciałbym założyć na wyjściu d.n. założyć wodomierz.
  14. Witam, Jestem w trakcie budowy domu 85mkw. p.u. Mam w projekcie pc powietrze-woda, z ozc wyliczone zapotrzebowanie na CO i CWU w granicach 7500 kWh/rok. Zakładając, że z 1m. sześc. wody gruntowej mogę uzyskać 5kWh energii cieplnej mieściłbym się średniorocznym poborze wody gruntowej do 5m. sześc./dobę na własne cele. Dodam, że mam już jedną studnię głębinową 15m głębokości, woda jest na 3m. Wydajność ujęcia przekracza 70-100l/min. Z racji, że jest dopłata 21 tys. do pomp gruntowych, zamierzam w pełni legalnie taką woda-woda wykonać u siebie. Warunki terenowe są u mnie korzystne (gleba piaszczysta, bardzo chłonna), więc zrzut wody chciałem wykonać poprzez zakopanie w ziemii rury drenarskiej (podłączyłbym również do niej rynny) i zakończył jakaś rurą trzonową. Nową studnię dla pompy chciałbym wykonać blisko domu, może nieco głębiej (20m?), aby pompa była trochę niżej (zakładam, że na przestrzeni lat poziom wody może się obniżyć). Wydajność pompy chciałbym wyregulować falownikiem, jaki byłby tutaj najlepszy? Czy do każdego potrzebne jest naczynie przeponowe? Jeżeli oglądam pompy ciepła solanka-woda, to nie koniecznie mogą być one wykorzystane jako woda-woda? Najtańsza woda-woda jaką widziałem to koszt ok. 20k, średnio 30k+ taka maszynka. A przecież to jest zbiór komponentów które są prostsze w budowie niż np. samochód... Macie coś sprawdzonego i nie kosztującego miliony. Ze względu na dotację, interesują mnie nowe urządzenia... Czy może jednak walić to i iść w Panasa Aquaerę? (Wtedy 7k wyciągam z dotacji).
×
×