  1. olo231 po dołożeniu bufora jeśli zaoszczędzę parę kilo peletu na dobę to będę zadowolony ale nie jest to główny powód dla którego chcę to zrobić. W chwili obecnej nie mam żadnego mieszczacza na zasilaniu grzejników czyli to co na kotle idzie na obieg. Na kotle trzymam 65 stopni. Palę od Po dołożeniu bufora I zamontowaniu zaworu mieszającego będę mógł obniżyć temperaturę puszczaną na kaloryfery np. na 45-50 stopni na stałej pompie. Dzięki temu zyskam na komforcie termicznym bo będę miał stały obieg wody w kaloryferach na niższej temperaturze. Nie wiem jak będzie się zachowywać palnik inile będzie odpaleń na doładowanie bufora oraz jak długie będą postoje. Pytanie czy coś zyskam na tym czy nie będzie różnicy w pracy kotła
  2. Czyli temat nie warty zachodu?
  3. Mój zamysł jest taki żeby powiększyć pojemność wodna kotła, co teoretycznie powinno mi zwiększyć czasy postoju kotła. Myślę też nad drugim rozwiązaniem żeby do tego zbiornika zamontować spiralę która bym miała obieg z kotłem. Stworzyć taki wymiennik. Kocioł by grzał wodę poprzez spiralę a obieg na grzejniki i CWU podłącze do płaszcza zbiornika. Chcę żeby cały czas na grzejniki szła woda o określonej temperaturze. Temperaturę w pomieszczeniach steruje głowicami. Zbiornik mogę grzać do wysokich temperatur np 75-80 stopni. Na grzejniki puszczać poprzez zawór mieszający np. 50 stopni. Główne pytanie jest czy to mi wygeneruje jakieś oszczędność w spalaniu peletu poprzez wydłużenie postojów między podpaleniami?
  4. Myślę nad dołożeniem bufora w swojej instalacji. Jako że mam w obiegu około 150 litrów wody kociol mi się szybko nagrzewa ale też szybko wychładza. Przy obecnych temperaturach mam około 8-10 odpaleń po 40-60 min oraz postoje po 1.5-2 godzinie. Sterownik mam ekomax 360 więc nie ma tam chyba obsługi bufora. Wymyśliłem że dołożę zbiornik powiedzmy 500-600 litrów który podłącze bezpośrednio pod obieg z kotła. Z bufora zrobię wyjście na grzejniki z zaworem trójdrożnym oraz na CWU też z zaworem trójdrożnym. Oczywiście do tego pompa kotłowa która mam teraz na powrocie do kotła oraz dwie pompy na CO i CWU. Na te obiegi dam stałe pompy i temp powiedzmy 40-50 stopni. Do bufora podłącze czujnik z CWU który będzie odpalał kocioł od zadanej temperatury. Nie wiem czy dobrze kombinuje i czy to się sprawdzi. Bufor wykonam we własnym zakresie więc mam pytanie czy robić 500 czy 600 litrów czy więcej. Jak policzyłem mniej więcej materiał na bufor czyli blacha 3mm oraz izolacja to koszt około 1000pln. W tych pieniądzach pewnie też mogę zrobić zbiornik 600 czy 700 litrów. Czy to co wymyśliłem ma sens?
  5. Test robiłem już kilkukrotnie, czas taki sam jak w starym sterowniku. Będę kombinował z pojemnością zasobnika.
  6. Wcześniej miałem sterownik 360 ale miałem przepięcie w sieci i się spalił. Serwisant zabrał go do naprawy i dał mi zastępczy 920 . Na starym sterowniku wskazania poziomu paliwa były dokładne i się pokrywały z realnym poziomem w zasobniku. Problem pojawił się na nowym sterowniku. Palnik mam 5-16 kw tylko moc max mam zmniejszoną do 14kw
  7. Walczę z tym cały czas, już doszedłem do naprawdę małej ilość tych niedopałków. Zawyżyłem kaloryczność do 5,6 czas pracy podajnika do 30 sek z nadmuchem zjechałem do 25% przy mocy 14kw. Palnik mam ustawiony na moc max 14 kw bo takiej mocy mam wymiennik
  8. Popiół wygląda dobrze, są małe niedopałki ale nie jest ich jakoś dużo
  9. Wchodzi mi 10 worków czyli 150kg, tyle mam wpisane w sterownik.
  10. Jaka może być przyczyną złego wskazania poziomu paliwa? Mam w pojemniku prawie zero a na econet pokazuje mi 35%. Jak policzę dobowe wskazania na słupkach to się pokrywa z tym co jest w pojemniku. Poziom paliwa kalibrowałem, pojemność zbiornika wpisana prawidłowo, test wagi paliwa robiłem kilkukrotnie i wpisywałem to co wyszło na wadze.
  11. Jakie masz ustawione nadmuchy na poszczególnych mocach?
  12. Dziękuję za odpowiedzi. Wiecie może jak się sprawdza zawór VTC422, z regulowaną temperaturą?
  13. Chce dożyć na powrocie zawór VTC Esbe. Stoję przed wyborem o jakiej temperaturze zawór zastosować. Kocioł grzeje na 65 stopni i jest sterowany pokojówką. Na grzejniki idzie temperatura jaka jest ustawiona na kotle. Grzejniki reguluję głowicami termostatycznymi. Nie wiem jaką temperaturę zaworu zastosować na powrocie jeśli na kotle mam 65 stopni. Myślę o zaworze regulowanym 50-70 stopni.
  14. Zmień ustawienia żeby mniej podawał. Zwiększ czas podawania na 25-30sek. Zobacz co z tego wyjdzie. Następnie daj większą kaloryczność 5.2-5.4. Nadmuch też w następnym kroku można dać a dół o parę % Zmiany wprowadzaj po kolei i i obserwuj czy coś to zmienia. Obserwuj też jakość płomienia, trzeba tak wypośrodkować żeby niedopałków było jak najmniej z jednoczesnym sensownym płomieniem. Co to jest za pellet?
  15. Czy w takim układzie jak na Twoim schemacie należy dołożyć zawór zwrotny za odejściem z obiegu na zawór VTC w miejscu które zaznaczyłem na zielono?
  16. Ktoś coś podpowie w tym temacie?
  17. Do 50 stopni jest bezpiecznie
  18. Powrót idzie przez bojler. Temperatura na powrocie po ustabilizowaniu tem. na kotle jest 55 stopni i więcej. Po starcie pompy wzrasta z około 35 do ponad 40 w około 10 minut Instalacja prosta ale działa bez zarzutu ponad 20 lat .
  19. Zawór chcę zamontować na powrocie przed pompą. ( Pompa jest przy samym kotle). W zasilaniu z kotła chce dać trójnik z którego zrobię "Mały obieg" do zaworu vtc. Czy na zasilaniu za tym trójnikiem muszę dać zawór zwrotny? Czy tym "małym obiegiem" bez zaworu zwrotnego pompa nie będzie zaburzała zasilania na kaloryfery? Mam tylko jedną pompę w układzie, nie mam żadnych mieszaczy czy zaworów 3d, 4d. Temperatura jaka jest zadana na kotle idzie na grzejniki.
  20. Mam pytanie odnośnie zaworu vtc. Jeśli dobrze myślę, dzięki temu że zawór miesza wodę z pieca z chłodniejszym powrotem, spowoduje to że piec szybciej osiągnie żądaną temperaturę co pośrednio przełoży się na mniejsze zużycie peletu? Obecnie u mnie piec startuje z temp. około 48 stopni i goni na pełnej mocy do 62 stopni. Zajmuje mu to około 40 min. Dalej moduluje sobie pomiędzy 4-10 kw do momentu nagrzania pokoju i wyłączenia go przez termostat. Jeśli założę VTC to będzie pracował krócej na max mocy i nastepnie dogrzewał pomieszczenie na niższej mocy w modulacji?
  21. Też miałem niedopalony pellet. Zwiększyłem kaloryczność, zmniejszyłem nadmuchy, wydłużyłem czas pracy podajnika oraz czas miedzy obrotami palnika. Najlepiej zmiany wprowadzać pojedynczo i stopniowo. Np. kaloryczność zwiększać co 0,1-0,2 kWh, nadmuchy zmniejszać co 1-2% i po jakimś czasie pracy oglądać popiół. Oczywiście dobrze też usunąć stary popiół po wprowadzeniu zmian. Przy zmienie kaloryczności i nadmuchu obserwuj też płomień.
  22. Tak. Już działa jak powinno. Dziękuję za wskazówki
  23. Tak właśnie wybrałem. Już to wyłączyłem
  24. Kupiłem i podłączyłem sterownik pokojowy Euroster 6060TXRX. W palniku mam sterownik Ecomax 360. Po ustawieniu pracy od termostatu zauważyłem że palnik grzeje na maksymalnej mocy w trybie standard (normalnie pracował na FL). Nie mam możliwości ustawienia temperatury na sterowniku, palnik grzeje cały czas aż do wyłączenia go przez termostat pokojowy. Czy tak to wygląda podczas pracy od termostatu
×
×