Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ling Duo Problem Z Zaworem 4drogowym Z Siłownikiem


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Proszę o pomoc - nie mogę opanować pieca a zima za pasem :)

 

Ling Duo 25Kw

Sterownik Recalart 3000 Premium

zawór 4drogowy ze siłownikiem

powierzchnia do grzania 180m2 (dom ocieplony)

ustawienia: 5/14, nawiew na 30% skali

zadana temp. c.o.: 59st (sterowanie ręczne), pogodówka wyłączona

 

piec nagrzewa się do 70 st., na powrocie pojawia się 44st. - zawór się otwiera wpuszcza ciepłą wodę na grzejniki i za kilkanaście sekund temp. na powrocie spada poniżej 42 st. - zawór się zamyka.

W tym czasie wzrost temp. na grzejnikach jest nieodczuwalny.

Po 1-2 minutach piec znowu dogrzewa powrót >44 i zawór znowu się otwiera, ale całe ciepło z grzejników z poprzedniego cyklu otwarcia zaworu już miedzy czasie się straciło i za chwile znowu na powrocie jest <42 i zawór się zamyka - i tak w kółko. Efekt taki że na piecu jest 70 st. a na grzejnikach 25st. max

 

co z tym zrobić ? w czym problem?

 

bardzo proszę o pomoc

 

Piotr

  • 3 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
zadana temp. c.o.: 59st (sterowanie ręczne), piec nagrzewa się do 70 st., na powrocie pojawia się 44st. - zawór się otwiera wpuszcza ciepłą wodę na grzejniki i za kilkanaście sekund temp. na powrocie spada poniżej 42 st. - zawór się zamyka.

W tym czasie wzrost temp. na grzejnikach jest nieodczuwalny.

Można nie dawać bezpośrednio dużego zadania grzewczego sterownikowi, tylko najpierw ustawić temp c.o. np. 30C, poczekać aż się nagrzeje, potem trochę zwiększyć, itd. Sterownik powinien się delikatnie otwierać - przynajmniej mój by tak postąpił - co nie wychładzałoby powrotu tak drastycznie. Wadą oczywiście takiego rozwiązania jest dłuuugie rozgrzewanie kotła...

 

Można też kombinować z czasem otwarcia siłownika, jeśli jest taka opcja.

Opublikowano

a temp powrotu na ile masz ustawioną ?? ja zmniejszyłem na 30St.C...aktualnie waha się między 39 a 45 przy nastawieniu na grzanie do 59st C na kotle...temp w domu 21stC...dodam, że jeszcze budowa i pierwszy sezon grzeje...

i pożera mi około 1,5 worka pelletu bo bym ogrzewam..

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.