Skocz do zawartości


Ariston Włącza Sie Co 2 Min



8 odpowiedzi w tym temacie

#1 tuz

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 27 styczeń 2012 - 21:19

Witam,

Jetem użytkownikiem kotła Ariston T2. Mam mały problem z nim, a mianowicie włącza sie co 2 min na ok 30-45 sek. i tak w kółko. Dodam, że ogrzewam nim mieszkanie o powierzchni 33 m2. W pokoju zainstalowany mam termostat. Jesli ktos ma jakies wskazówki jaka moze byc tego przyczyna bede wdzieczny za pomoc. Z gory wszystkim dziekuje.
Pozrawiam serdecznie

#2 snoop84

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 232 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 27 styczeń 2012 - 22:07

jakie masz grzejniki? nowe aluminiowe? Ile grzejników??

Jaka temperatura ustawiona na kotle? Budynek nowy czy stary?? Parter czy piętro?

#3 tuz

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 27 styczeń 2012 - 22:40

Grzejniki mam nowe - ocieplony budynek z 2005 r. Mieszkanie znajduje sie na 1 pietrze i mam w nim 4 grzejniki. Co do temperatury na piecu nie potrafię Ci odpowiedzieć ustawione mam na picu w skali od 1 do 9 na 6. Na termostacie 20.
Termostat podłączony na pewno, gdyż jak zwiększam temperaturę piec sie załącza i i odwrotnie.
Dzieki za odpowiedz.

#4 jaceksw47

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 70 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:warszawice

Napisano 28 styczeń 2012 - 01:25

Jeżeli to kocioł dwu funkcyjny to wyłącz funkcję komfort i przestanie taktować. ARISTONY posiadają taką funkcję.
Galmet eko gt-kwp2 16M sterownik Expert R- ruszt żeliwny wkładany na specjalne okazje.

#5 automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2639 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 28 styczeń 2012 - 08:48

Wyświetl postUżytkownik tuz dnia 27 styczeń 2012 - 21:19 napisał

Witam,

Jetem użytkownikiem kotła Ariston T2. Mam mały problem z nim, a mianowicie włącza sie co 2 min na ok 30-45 sek. i tak w kółko. Dodam, że ogrzewam nim mieszkanie o powierzchni 33 m2. W pokoju zainstalowany mam termostat. Jesli ktos ma jakies wskazówki jaka moze byc tego przyczyna bede wdzieczny za pomoc. Z gory wszystkim dziekuje.
Pozrawiam serdecznie

podkręc temp na kotle do 70st i jesli masz głowice to je zrób na 4-5

Użytkownik automatyk edytował ten post 28 styczeń 2012 - 08:48


#6 tuz

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 28 styczeń 2012 - 13:16

Wyświetl postUżytkownik jaceksw47 dnia 28 styczeń 2012 - 01:25 napisał

Jjeżeli to kocioł dwu funkcyjny to wyłącz funkcję komfort i przestanie taktować.ARISTONY posiadają taką funkcję.

Dzieki, ale nie bardzo wiem jak wyłaczyc tą funkcje. Czytalem instrukcje i nie widze aby cos tak bylo na temat tej fukcji, Jak mozesz napisz jak to wylaczyc.
Dzieki bardzo, Pozdrawiam

#7 jaceksw47

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 70 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:warszawice

Napisano 29 styczeń 2012 - 23:30

na panelu kotła powinien być taki przycisk,, comfort" jest to przycisk od podgrzewu cwu w wymienniku przepływowym w kotle, jeżeli jest włączony to kocioł pilnuje podgrzewu tego wymiennika, żeby była natychmiast ciepła woda w kranie ale właśnie przez to włącza się co chwilę aby podgrzać ten wymiennik.
Galmet eko gt-kwp2 16M sterownik Expert R- ruszt żeliwny wkładany na specjalne okazje.

#8 tuz

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 17:24

na moim kotle tego nie ma. zrobilem tak jak pisal przedmowca. temperatura na piecu 70 grzejniki podkrecone na 5 mimo to ciagle bez zmian.

#9 jaceksw47

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 70 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:warszawice

Napisano 31 styczeń 2012 - 22:23

Czy? kocioł taktuje też kiedy zostanie wyłączony przez sterownik pokojowy
Galmet eko gt-kwp2 16M sterownik Expert R- ruszt żeliwny wkładany na specjalne okazje.






Podobne tematy Ukryj

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie

miraskl : (02 kwiecień 2012 - 10:47) Witam wszystkich użytkowników mam problem z zapowietrzaniem się pieca logica mam zamontowaną instalację przez ekipę gdzie kupiłem piec jest to układ zamknięty, problem polega na tym że gdy ustawię zawór mieszający na małą przapustowość to po jakimś czasie gdy przepustowość zwiększę to z pieca wydostaję się powietrze słychać przelewanie wody ,niema nigdzie wycieku grzejniki grzeją normalnie cwu też mam zamątowane odpowietrzniki automatyczne trwa to już od roku za każdym razem jak wypuszczę powietrze z pieca po jakimś czasie to się powtarza jeśli mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć był bym wdzięczny.
ArekKafarek : (02 kwiecień 2012 - 11:02) Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek
kociołsam : (03 kwiecień 2012 - 14:57) pompa
priwas : (03 kwiecień 2012 - 19:08) Witam,posiadam piec GRAMPAL 15kw.Mój problem to;opalam peletem i miga mi wyświetlacz z powiadomieniem o przegrzaniu podajnika.Proszę o pomoc ,co jest nie tak
eSz : (03 kwiecień 2012 - 22:44) zerknij czy jakimś przypadkiem nie spadł Ci żar do popielnika:>
komnino : (05 kwiecień 2012 - 07:28) górne zasilanie
jendrula : (05 kwiecień 2012 - 12:21) mam prośbę może ktoś miał doczynienia ze sterownikiem pieca ;LOGON;
stan10 : (07 kwiecień 2012 - 17:58) vaillant
rob576 : (08 kwiecień 2012 - 07:38) Witam.Mam prośbę o jakiś dobry schemat podłączenia pieca z podajnikiem i pieca gazowego plus zasobnik
Maks12 : (10 kwiecień 2012 - 17:30) Witam wszystkich. Kończę budowę domu i na dniach po odbiorze instalacji elektrycznej przystepuję do tynkowania i montażu instalacji co i cwu. Proszę o poradę i może przesłanie prostego schematu instalacji co i cwu. Budynek nie jest podpiwniczony, na parterze jest 7 pomieszczeń do ogrzania (100m²) a na piętrze 4 (60m²). Parter planuję wykonać w systemie wymuszonym (najlepiej rury puszczone w podłodze) a piętro w systemie grawitacyjno wymuszonym tak aby w przypadku braku prądu mogło pracować grawitacyjnie. Proszę o podpowiedź i informację czy taka instalacja ma szansę zadziałać. Przepraszam za nie fachowy język ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chcę się co nie co dowiedzieć przed rozmową z wykonawcą. Serdecznie Pozdrawiam
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:21) witam moze ktorys z fachofcow pomoze nie dziala podlogowka gdze blad; parter piwnica instalacja istniejaca poddasze nowe, kociol moderator paliwostale,instalacja grawitacyjna system otwarty, pompa grundfos na powrocie+ zawor roznicowy ,rury do rozdzielacza 1cal zawor 3d nazasilaniu rozdzielacza podlogowki ok250mb [podczas prob odciety parter woda tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacje[attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png]
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:22) tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacjeZałączona grafika: Bez tytułu.png
pawel760805 : (15 kwiecień 2012 - 13:12) pawel760805 ;witam może ktoś podpowie jak spiąć kominek z płaszczem do co w układzie otwartym wszystko na jednym poziomie może jakiś prosty schemat ktoś przedstawi
andonik : (22 kwiecień 2012 - 12:37) jestem w trakcie budowy instalacji c.o. zasilanej z piecem stałopalnym . W ukladzie będą 2 obiegi grzejnikowe, obieg podlogówki (7 pętli (ok 600mb pex 16)) i bojler 140l. mam problem z doborem zaworu 3d, który bedzie mieszał wodę do obiegu podlogowego. Polecono mi zawór ESAB VTA372 ( nastawa 20- 43) . Zastanawiam się czy ten zawór będzie odpowiednio działał , gdy w obiegu będzie temp. ok. 60- 70 sC. Z opisu tego zaworu wiem, że tylko wejscie ciepłej wody do zaworu jest regulowane, i tu mam zgzyz, jeżeli temp. na wejciu do zaworu będzie 60 sC to czy nie będzie on stale zamknięty ? i do podłogówki nie będzie doplywała woda. Proszę o pomoc!!!
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:46) Jeżeli to jest zawór termostatyczny to aby uzyskać zadaną przez ciebie temp. to będzie resztę pobierał zimnej aby uzyskać to co mu zadałeś
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:48) pawel760805 Ja to mam spęte przez bufor. Jak palę to zbieram całe ciepło do bufora a potem następuje rozdział na grzejniki i podłogówkę
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:51) jendrula zobacz ten sterownik może ci będzie odpowiadał http://ecoal.pl/?pd=faq
wishen : (30 kwiecień 2012 - 13:13) wishen.
Mam na zbyciu dwa zbiorniki- 6-letnie używane do oleju opałowego 1000l firmy Roth oraz podgrzewacz c.w.u jednowężownicowy 160l firmy Viessman także 6-letni używany.
Kujawsko-pomorskie-Ewentualny kontakt 504222277.
byk : (04 maj 2012 - 20:24) witam do jakiego poziomu napelniamy zbiorniczek wyrownawczy w centralnym ogrzewaniu ?
alex75 : (10 maj 2012 - 14:56) Witam posiadam piec weglowy uniwersalny z sterownikiem dwuletni ale duzo wyjeżdzam chce zalożyć kocioł gazowy kondensacyjny czy mógłby mi ktoś podesłać projekt podłączenia obu piecy z g ory dziękuje