jacstw Opublikowano 10 Lipca 2011 #1 Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam; od 3 dni mam zainstalowane solary podgrzewające CWU - czy istnieją jakieś uniwersalne reguły ustawienia temperatury włącz/wyłącz kiedy włącza i wyłącza sie pompa odprowadzająca ciepło z kolektorów (delta T)? Czy zależy to od pór roku? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Dwa kolektory (44 rury) pow 7,2 m2 zasobnik 400l, sterownik TDC3 pozdrawiam Jacek Cytuj
vernal Opublikowano 10 Lipca 2011 #2 Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam, W zasadzie zależna od instalacji (czyli zmienna dla różnych lokalizacji) jest temp. wyłączenia pompy (czyli ta niższa). Głównie chodzi o uwzględnienie strat przesyłu pomiędzy panelami a buforem. Najczęściej spotykaną wartością jest 4K. Reszta (załącznie oraz przepływ) zależą głównie od rodzaju solarów. Optymalne ustawienia zawsze zna producent/dostawca i tego najlepiej się trzymać, gdyż są one różne dla różnych kolektorów. Pozdrawiam. Cytuj