michal31 Opublikowano 29 Czerwca 2011 #1 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Witam, Proszę o pomoc w jaki sposób rozwiązać następujący problem. Będę wymieniał instalację CO. Obecna instalacja jest instalacją starego typu zasilaną odgórnie. Nowa będzie oczywiście zasilana od dołu i tu pojawia się problem. Piec stoi w piwnicy, ale niestety jego zasilanie jest ok 60cm wyżej nić posadzka nad piwnicą, a do tego jest jeszcze zawór 4 drożny i pompka więc wyjdzie pewnie z metr. Co można w tej sytuacji zrobić. Rozumiem, że zasilaniem w dół od razu na starcie nie zejdę. Nie chciałbym też kłaść grubych rur na ścianie, a w sumie to i tak nic by nie dało bo później i tak należałoby zejść w dół do zasilania grzejników. Chciałbym się trochę przygotować przed wizytą hydraulika ;-)\ Pozdrawiam Michał Cytuj
michal31 Opublikowano 1 Lipca 2011 Autor #2 Opublikowano 1 Lipca 2011 Ponawiam prośbę o pomoc. Jak to jest z tym zasilaniem. Czy może iść od pieca ok 80 cm w dół, a później z powrotem do góry ? Pozdrawiam Michal Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 1 Lipca 2011 #3 Opublikowano 1 Lipca 2011 W układzie będzie pompa, więc dla obiegu CO nie będzie to miało znaczenia. Ważne by obieg kotłowy czyli połączenie zaworu 4D z kotłem było na rurach o takiej średnicy jakie są przyłącza w kotle z jak najmniejszą liczbą załomów. To samo dotyczy zaworu 4D - średnica zalecana taka jak przyłącza kotła. Pompa CO za zaworem 4D na zasilaniu w kierunku grzejników. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 2 Lipca 2011 #4 Opublikowano 2 Lipca 2011 Zrób zgodnie z załączonym rysunkiem. Pamiętaj o rurze bezpieczeństwa o średnicy minimum 1" podłączonej z wyjścia kotła bez żadnych zaworów po drodze do naczynia w najwyższym punkcie instalacji. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.