Witam mam takie pytanie chcę w swoim domu zrobić 5 obwodów podłogówki metraż Pomieszczeń wynosi 27.25m2 22,23m2 8,41m2 8.41m2 14,15m2 moje pytanie jest takie czy to będzie chodzić na każdej pletli zawór RTL na powrocie i na jednej pompie 80 czy morze lepiej zastosować dwie 40 dodam że jeszcze dodatkowo oprócz podłogówki będzie zasilających 10 grzejników

Opublikowano

Ogolnie to nie bedzie to dzialac. Wymagany jest osobny rozdzielacz z ukladem mieszajacym. Mialem tak zrobione jak kolega kombinuje i po 1 miesicu uzytkowania musialem przerobic.

W podloge ma isc woda o duzo nizszej temp niz w grzejniki. W Twim rozwiazaniu, jak w grzejniki puscisz 60, to nim woda dojdzie do RTL'a, to moze narobic sporo szkod. U mnie na szczescie petle byly zapowietrzone i pompa nie pchnela.

 

RTL mozna zastosowac na podlogowke, ale nie w takim rozwiazaniu.

Opublikowano (edytowane)

Witam mam takie pytanie chcę w swoim domu zrobić 5 obwodów podłogówki metraż Pomieszczeń wynosi 27.25m2 22,23m2 8,41m2 8.41m2 14,15m2 moje pytanie jest takie czy to będzie chodzić na każdej pletli zawór RTL na powrocie i na jednej pompie 80 czy morze lepiej zastosować dwie 40 dodam że jeszcze dodatkowo oprócz podłogówki będzie zasilających 10 grzejników

A czy na takim czymś działało by jak bym zastosował

post-10039-0-32245000-1302388232_thumb.jpg

Edytowane przez anec
Opublikowano

Przy zastosowaniu mieszacza, jak najbardziej. Grzejniki to grzejniki, ale przy podłogówce konieczne jest zastosowanie zaworu 3D, który będzie pilnował, by w instalację wpływała woda o temp. max. 50 stopni. Inaczej, w krótkim czasie, całą posadzkę usuniesz przy pomocy miotły.

Opublikowano

Mam jeszcze jedno pytanie może głupie ale warto zapytać czy ten zawór 3 drożny co jest przy tej pompie wystarczy czy jeszcze jeden zawór 3d trzeba zamontować przy piecu i pewnie tam trzeba by było wstawić miedzy pompą a rozdzielaczem zawór zwrotny i termometr i czy można rozdzielić te dwie listwy chodzi mi oto że mniemam miejsc na skrzynkę

Na gurze chodzi oto że zrobić ten mieszacz przy kotle a tylko rurę zasilającą przedłużyć i na gurze zrobić jedną belkę zasilającą a drugo belkę czaili listowe powrotną przy piecu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.