Kniaziu Opublikowano 3 Marca 2011 #1 Opublikowano 3 Marca 2011 Witam To mój pierwszy temat na forum.Mam prośbę do fachowców o sprawdzenie mojego schematu CO i CWU. A więc tak instalacja ma być w domu parterowym 90m2 pow grzewczej układ zamknięty 10 grzejników 8 podłogówek (cały dom) Bojler chyba 150 lub 100 cały układ wymuszony przez pompkę piec jeszcze nie wiem na 100% ale myślę nad elpro 13kw ze sterownikiem st 28 (co o tym sądzicie?). Nie wiem czy takie rozwiązanie będzie jak narysowałem, proszę o naniesienie zmian jeśli coś jest nie tak, zastanawiam się jeszcze nad zaworem 4d ale nie wiem czy go dawać? Cytuj
German Opublikowano 4 Marca 2011 #2 Opublikowano 4 Marca 2011 w pierwszej kolejnosci raczej nie robilbym ukladu zamknietego, choc pewnie bedzie sporo glosów przeciewnych Cytuj
German Opublikowano 4 Marca 2011 #4 Opublikowano 4 Marca 2011 Sądze ze kocioł na paliwo stałe zabezpieczone zamkniętym naczyniem wzbiorczym to mała bomba, naczynie wzbiorcze zamkniete powinno zabezpieczać zasobnik na zasilaniu zimną wodą oczywiście z zaworem bezpieczeństwa. 1. Brakuje mi pompy na zasilanie dolnych obiegów, pytanie czy dołożysz jeszcze jedną pompę, czy jedna będzie wymuszała obiegi na całe co. 2. Schemat jest ideowy, wiec wiesz ze powinien być mieszcza na podłogówke. 3. Zmieniłbym podłończenie obiegów. Jeden obieg cała podłogówka z jednego mieszacza na parter pietro, mieszacz w kotłowni i Drugi obie na wszystkie grzejniki. Pytanie tylko jak rozmieszcznone są pomieszczenia w budynku i czy jest to wtedy dalej sensowne. Cytuj
Kniaziu Opublikowano 4 Marca 2011 Autor #5 Opublikowano 4 Marca 2011 A więc tak instalacja jest w domu parterowym nie ma piętra piec będzie na tej samej wysokości co grzejniki. Grzejniki i podłogówka to cały dół, jeśli byś mógł to popraw mój schemat :) jak ty to widzisz Cytuj
German Opublikowano 4 Marca 2011 #6 Opublikowano 4 Marca 2011 parter nic nie zmienia jeden obieg z mieszaczem na podłogówke drugi na grzejniki jedna pompa dająca ciśnienie na grzejniki i do mieszacza Cytuj
sambor Opublikowano 4 Marca 2011 #7 Opublikowano 4 Marca 2011 Witam Należy zlikwidować zawór kulowy na powrocie do kotła, zawór ten odcina naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa od kotła. Przy zamknięciu zaworu na wylocie kotła i na dolocie do kotła kocioł zrobi wielkie buuum. Pozdrawiam Cytuj
German Opublikowano 4 Marca 2011 #8 Opublikowano 4 Marca 2011 zgadza się jak najbardziej, nie dość że zamknięte naczynie to jeszcze zawór kulowy, niech ktoś sobie zamknie ot tak i ... hiroszima Cytuj
Kniaziu Opublikowano 5 Marca 2011 Autor #9 Opublikowano 5 Marca 2011 (edytowane) Dzięki za odp. A więc tak poszperałem troszkę po forum i natchnąłem się na sterownik Unicontrol mix07, przy tym na interesujący mnie schemat podobny do mojego trochę go zmieniłem proszę o sprawdzenie. nie wiem właśnie czy nie będzie potrzebna dodatkowa pompka za 3d do podłogówki ale co wtedy ze sterownikiem, chodzi mi o to że sterownik może pracować w jednej z trzech typów instalacji. 1. sterowanie jednym obwodem grzewczym: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa kotłowa. 2. sterowanie dwoma obwodami grzewczymi: dwa siłowniki mieszacza, dwie pompy obiegowe. 3. sterowanie jednym obwodem grzewczym oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa zasilająca c.w.u., pompa kotłowa. mi głównie chodzi o 3 typ. Wszystkie zawory i naczynie zostaje jak na poprzednim schemacie tylko likwiduje zawór kulowy na powrocie z pieca Edytowane 5 Marca 2011 przez Kniaziu Cytuj
German Opublikowano 5 Marca 2011 #10 Opublikowano 5 Marca 2011 Bez pompki na podłogówkę raczej się nie obejdzie, ponieważ sądze że będziesz miał kilka obiegów podłogowych po kilkadziesiąt metrów. Co do sterowania mieszaczam poszukaj sobie siłownik do zaworu 3d z czujnikiem temperatury na zasilaniu lub powrocie (na zasilaniu lepszy) tylko że w takiej sytuacji będziesz miał sterowanie temperaturą ręczne. Najlepszym rozwiązaniem byłby jednak jeden sterownik do dwóch obiegów sterujący na podstawie temperatury zewnętrznej (pogodowy) Cytuj
German Opublikowano 5 Marca 2011 #12 Opublikowano 5 Marca 2011 szukałbym sterownika jednego do obu obiegów sterującego pogodowo, pompa na mieszaczu raczej na pewno bedzie Ci potrzebna, Patrzac na schemat nie masz tam rzadnego wymiennika, wiec te trzy pompy (co,cwu i kotłową) można byłoby zastąpić jedną instalowaną na odcinku od kotła do trójnika (co - cwu) tam zamontować zawór dwudrogowy z siłownikiem i sterownik mierzyłby temperaturę wody w podgrzewaczu cwu. Jeśli tempetarura w zasobniku spadnie poniżej nastawionej siłownik przełańcza obieg na podgrzewacz, jeśli temperatura w podgrzewaczu wzsrośnie powyżej nastawionej siłownik przełańcza obieg z cwu na co i tyle. Cytuj
Kniaziu Opublikowano 6 Marca 2011 Autor #13 Opublikowano 6 Marca 2011 Tak, ale ten sterownik jest przystosowany do sterowania dwoma obiegami na raz wraz z zaworami 4d, takie zastosowanie byłoby dobre u mnie bo jeden dałbym na grzejniki a drugi na podłogówkę, tylko wtedy pojawia sie problem ze sterowaniem cwu, Mógłbym wrzucić jeszcze pompkę na cwu ale wtedy chyba musiałbym dokupić jakiś dodatkowy sterownik z zaworem tak jak pisałeś powyżej dwudrożny żeby pompka się załączała lub załączać ja samemu wtedy bez żadnego zaworu ale to byłoby niekomfortowe bo trzeba byłoby kontrolować temp. :rolleyes: Cytuj
Kniaziu Opublikowano 6 Marca 2011 Autor #14 Opublikowano 6 Marca 2011 Myślę jeszcze czy nie byłoby jakbym zlikwidował zawór 3 drożny, zasilanie bezpośrednio do kolektora, rozprowadzić podłogówki a za powrotnym rozdzielaczem na powrocie do pieca zawór RTL i na nim ustawić temperaturę Cytuj
German Opublikowano 6 Marca 2011 #15 Opublikowano 6 Marca 2011 pochwal się w końcu ile masz wężownic na podłogówce i jak długie jesli kilka, o nie małej długości .... nie kombinowałbym z RTL tylko mieszacz RTL nadaje sie najlepiej na krótkie pojedyńcze obiegi naprzykład w łazience krótki obieg zasilany z pionu co do dodatkowego sterownika proponuje 11B, prosty i tani ok 150zł http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz=pokaz&id_produktu=56 http://www.euroster.com.pl/download/instrukcje/e11b.pdf Cytuj
Kniaziu Opublikowano 6 Marca 2011 Autor #16 Opublikowano 6 Marca 2011 wężownic jest 7 z czego 4 po około 40m, 1 ponad 60m i 2 około 20m Cytuj
German Opublikowano 7 Marca 2011 #17 Opublikowano 7 Marca 2011 (edytowane) czyli masz "prawie" to samo co ja, u mnie jest 8 x 40m na jednym rozdzielaczu grupę mieszająca założyłem w piwnicy i wykonane jest podejście do rozdzielacza na parter (podejście ma ok 10m długości z Pex 32x5,4) jako pompę mieszającą założyłem energooszczędną Grundfos ALPHA2 do C.O. 25-40 chodzi ciągle na pierwszym biegu i przepływ na rodzielaczu jest do 1l/min na obieg, rezerwa jest spora, ale o mniejsze pompy ciężko tym bardziej tak oszczędne- zużywa 5W pewnie jest jedna różnica ja mam wykonaną podłogówkę z PP o średnicy 18x1 u Ciebie pewnie będzie 16x1 więc opory będą większe. Edytowane 7 Marca 2011 przez German Cytuj