Prośba O Sprawdzenie Połączenia Układu Mieszającego

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Jak zwykle mam prośbę do szanownych instalatorów i znawców tematu o sprawdzenie czy zaprezentowany na poniższym schemacie układ mieszający jest dobrze połączony i będzie działał poprawnie

Wszystkie uwagi bardzo cenne

Pozdrawiam

 

post-21509-0-01102200-1297860587_thumb.jpg

Opublikowano

Jeżeli jest to twój pomysł na podłogówke to Filtr przed pompką chyba "czapką " w dół i ja bym tam tego zaworu zwrotnego nie dawał, nie widzę zasadności by go stosować, ale może inni koledzy się tutaj też wypowiedzą

Opublikowano

Jest zmontowany poprawnie i będzie działał, zawór zwrotny niepotrzebny, filtr albo w bok albo w dół.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki Panowie

Zmieniłem uwagi w schemacie dotyczące filtra, ale zastanawia mnie jeszcze kwestia tego zaworu zwrotnego, może lepiej jakby on był, gdzieś widziałem jak był zamontowany ale na powrocie i teraz też tak uczyniłem.

 

A i jeszcze jedno, czy zasilanie i powrót tego układu rurką 3/4" wystarczy?

 

post-21509-0-06532200-1297864836_thumb.jpg

 

Pozdr.

Opublikowano

3/4 spokojnie wystarczy,a co do zaweoru zwrotnego to najpierw należało by moim zdaniem zadać pytanie "jakie on ma spełnić zadanie". W twoim przypadku nie ma moźliwości by woda cofała się, ponieważ pompka zasysa wode i naprawdę jest to zbędny wydatek. Przyda CI się na pewno w innej części instalacji( jak nie teraz to może w przyszłości),......ale tak sobie jedynie myślę jeszcze że jeżeli układ będzie na piętrze to ewentualnie możesz go wstawić pomiędzy zaworem a trójnikiem(powrót), myślę że nie zaszkodzi. Mam tutaj na myśli sytuacje kiedy by powrotem grawitacja pchała w przypadku wyłączenia prądu i zagotowania wody,ale to oczywiście takie moje przemyślenia, zakładam iż mogę się mylić

Opublikowano
  • Autor

Więc wyrzucam zawór zwrotny i biorę się za robotę.

Dzięki Panowie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.