witam wszyskich. jestem nowy na tym forum i sledzac wypowiedzi widze ze jest tu kilku fachowcow ktorzy chetnie sie dziela swoja wiedza i doswiadczeniem..chcialbym w zwiazku z budowa nowej kotlowni w mym domu zadac znawca tematu pare pytan..

 

1 - czy zawory ESBE sa rownie dobre co Honeyweel?

 

2 - mam cala instalacje wykonana w miedzi..czy rurki miedziane powinny dochodzic az do samego pieca i przy nim przejscie na stalowe czy trzeba raczej zachowac jakiec minimalne odstepy? Bedzie zabudowany zawor 4-drozny wiec miedzy nim a kotlem mozna jeszcze dac miedz czy raczej juz stalowe rury?

 

3- moj dom to kamienica (dokladnie mowiac polowa) piec w piwnicy a potem w gore.parter.1p,2p, poddasze(razem od kotla jakies 12 m. wysokosci,)ok.18 kaloryferow ktore maja ogrzac ok.200m kwadratowych powierzchni...czy ktos mi doradzi jaka pompka obiegowa powinna byc zastosowana?(czytajac info producentow dowiedzialem sie ze wysokosc podnoszenia ma niewielkie znaczenie przy obwodzie CO gdzie sie cisnienie rownowazy miedzy dwoma rurami..)ale co z wydajnoscia?

 

 

moj piec bedzie firmy KMG 30 KW + zasobnik 200l

 

wszyskim dzieki za opinie

  • 1 rok później...
Opublikowano

instalacje możesz pojechać od samego pieca miedzią 28mm

jak chodzi o pompę to polecam grundfos 25/60 niezawodne

lub wilo25/60

Opublikowano

Średnice trzeba by było wyliczyć w zależności od konfiguracji.

Zakładając przy tej powierzchni 20kW zapotrzebowania na ciepło, przepływ wyniesie przy Δ t=20st. C 860l/h.

zawory są podobne jakościowo, nie ma problemu aby zastosować każdy z nich.

Przy zastosowaniu zaworów termostatycznych lepsza jest pompa elektroniczna np. Grundfos Alpha 2. Wydajność zależna od wyliczonego przepływu. Pompa możne być

1. ALPHA2 25-40, 32-40

2. ALPHA2 25-60, 32-60

Ze wskazaniem na 1.

 

 

Dla rury calowej:

prędkość przepływu: 60.87 cm/s- natężenie przepływu: 860 l/h

A więc poniżej dopuszczalnej w instalacji. Tak samo należałoby przeliczyć wszystkie piony.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.