wojtek1963 Opublikowano 12 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 12 Grudnia 2010 mam kocio GalmetGT KW 20 ( standardowy , bez podajnika) ze sterownikiem elektronicznym) ogrzewam , stary drewniany dom o pow ok 115 m2, niezbyt ocieplony. Na poczatku pełen zasyp wegla ok 30 kg wystarczał mi na 7-8 godzin. Uznałem że to bardzo nieekonomiczne i po prostu nie stać mnie na to aby palić 24 godziny na dobę. Regulacja na sterowniku niewiele dawała bo przy ustawieniu na powiedzmy 50 stopni spalał niewiele mniej. Postanowiłem sterowac piecem za pomocą zaworu czterodrożnego. Przymknąlem go na drugiej podziałce i efekt rewelacyjny. 16 kg wegla palił mi przez 16 godzin, temperaura w pokojach 20- 21 stopni przy temperaturze na zewnątrz ok 0- minus 2 stopnie. Temperatura wody na piecu oscylowała w granicach 60 -70 była nie miałem możliwości jej regulacji. Czyli chyba b dobrze? dzisiaj rano załadowałem piec do pełna z założeniem że powinień palic pow 24 godzin. Tyle tylko że zaczeła mi rosnąc temperatura wody na piecu. ustawiłem zaór na 10 i gdy temperatura na kotle spadła do 60 st C ustawiłem zawór 4 drożny na 3 i zwiększyłem obroty pomyy z pozycji 1 na 2. Zastanawiam się czy fakt że rosła mi temperatura nie jest spowodowana tym , że kocioł zasysa mi dodatkowe powietrze? Wydaje mi się ze powinno byc tak , że jeżeli dmuchawa ne chodzi to temperatura powinna spadać . Prawda? Czy to jest dowód na nieszczelność ? ciekaw jestem Waszych opinii Cytuj
piolen Opublikowano 12 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Przymknąłeś zawór i automatycznie zmniejszyłeś odbiór ciepłej wody i temperatura wzrosła Cytuj
wojtek1963 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor #3 Opublikowano 12 Grudnia 2010 chodzi mi o to czy takie spalanie ok 1k węgla na godzinę przy kotle 2o kW to standard? i czy wzrost temperatury ( przy przymknietym zaworze) jest dowodem dopływu fałszywego powietrza? czopuch w czasie spalanie zimny lub letni Cytuj
piolen Opublikowano 12 Grudnia 2010 #4 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Co do fałszywego powietrza to musisz to sprawdzić .Spalanie masz bardzo dobre aż niemożliwe ja takie spalanie uzyskałem ostatnio w październiku jak było ciepło mam 60 m piec 1,7 pale miałem .Co do czasu spalania to poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=7435 Cytuj
vernal Opublikowano 12 Grudnia 2010 #5 Opublikowano 12 Grudnia 2010 i czy wzrost temperatury ( przy przymknietym zaworze) jest dowodem dopływu fałszywego powietrza? Nie jest to dowód. Chociaż oczywiście wzrost temp. moze byc tego wynikiem. Budowa kotła jest prawie tak prosta jak budowa cepa, więc po prostu sprawdź czy tych nieszczelnosci nie ma. Może też wpadać powietre jeśli jest brak klapki na dmuchawie. Cytuj
robertino Opublikowano 12 Grudnia 2010 #6 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Witam.Powietrze jest zasysane do kotla (szczegulnie przy dużym wietrze) mimo zamkniętej klapki ponieważ ona w stu procentach nie jest szczelna . Ja swoją uszczelniłem i temperatura mi wzrasta przy wyłączonej dmuchawie około 5-7 stopni . Cytuj
wojtek1963 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor #7 Opublikowano 12 Grudnia 2010 po uszczelnieniu temperatura wzrosła? przecież , skoro odcinasz dopływ powietrza to powinna spaść , czy tak ? ja rozumuje tak: uszczelnienie dmuchawy powoduje kontrolę nad temperaturą bo odcina dopływ fałszywego powietrza , Cytuj
wojtek1963 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor #8 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Co do fałszywego powietrza to musisz to sprawdzić .Spalanie masz bardzo dobre aż niemożliwe ja takie spalanie uzyskałem ostatnio w październiku jak było ciepło mam 60 m piec 1,7 pale miałem .Co do czasu spalania to poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=7435 też jestemr tem w szoku, tyle tylko że mam obawę że ponieważ nie mam kontroli nad wzrastająca temperaturą w kotle to w nocy woda w kotle moze mi się zagotować i będzie katastrofa. Cytuj
piolen Opublikowano 12 Grudnia 2010 #9 Opublikowano 12 Grudnia 2010 ile masz na piecu do ilu ci wzrasta temperatura .napal w dzień i będziesz widział do ilu może dojść i czy faktycznie istnieje możliwość gotowania wody . Cytuj
robertino Opublikowano 12 Grudnia 2010 #10 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Temperatura wzrasta ponieważ jakaś część opału (węgla) jest rozgrzana i zanim ostygnie temperatura musi wzrosnąć. Cytuj
wojtek1963 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor #11 Opublikowano 12 Grudnia 2010 ile masz na piecu do ilu ci wzrasta temperatura .napal w dzień i będziesz widział do ilu może dojść i czy faktycznie istnieje możliwość gotowania wody . własnie zrobiłem to dzisiaj rano , załadowałem o pełna, zawór na drugę kreskę i temperatura mi rosła cały czas. Przy 88 stopniach chłodziłem piec przestawiając zawór na 10 i przyspieszajac pompe . jak spadło do 60 st c to zawór na trzy. Teraz temperatura sie ustabilizowała i wróciłem do wcześniejszego ustawienia zawór na 2, temperatura oscyluje miedzy 60 a 65 tak powinno byc juz do rana Cytuj
piolen Opublikowano 12 Grudnia 2010 #12 Opublikowano 12 Grudnia 2010 U mnie na pozycji 2 zawór jest praktycznie zamknięty sprawdziłem to przed montażem .Ja ustawiam na 3 albo 4 wtedy jest 3 mm prześwitu w zaworze i woda jest powoli odbierana . maksymalna temperaturę jaką miałem na piecu (zawór na 3 ) to ok 82 i później zaczęła spadać . najstabilniej pali się miałem temperaturę przebija max o 6 st a na drzewie potrafi przebić do 25 st . Cytuj
wojtek1963 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor #13 Opublikowano 12 Grudnia 2010 zawory są standardowe wiec pewnie u mnie tez tak jest. Wydaje mi sie że istota długopoalności to własnie to powolne sączenie gorącej wody do instalacji na 2 lub 3. Do ze mi temperatura rosninie to podejrzewam się jest luz na drzwiczkach Jutro mam zamiar je dokrecić żeby powalczyc z fałszywym powietrzem. Cytuj
Xawer Opublikowano 12 Grudnia 2010 #14 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Zainwestuj jeszcze w silownik zaworu nowy ok.300zl(na allegro mozna trafic uzywany za 100-150),sterownik pogodowy 250-650zl i termostat pokojowy przewodowy 50-100zl lub bezprzewodowy200-300zl i samo bedzie krecilo.Jesli pogodowy bedzie z czujnikiem kotla to przy alarmowym wzroscie temperatury kotla np.80 st automatycznie sam otworzy zawor w celu schlodzenia kotla. Cytuj
piolen Opublikowano 12 Grudnia 2010 #15 Opublikowano 12 Grudnia 2010 wszystkie te gadżety sporo kosztują ale prosty siłownik zaworu można zrobić samemu .Ja zrobiłem do tego regulator pokojowy i wszystko fajnie chodzi a spalanie idzie w duł . Cytuj
Xawer Opublikowano 12 Grudnia 2010 #16 Opublikowano 12 Grudnia 2010 No tak mnie to kosztowalo 500zl ale mysle ze bylo warto.Silownik pewnie mozna zrobic tylko nie wiem jak to dziala tylko z regulatorem pokojowym dzialajacym na zasadzie wlacz-wylacz No chyba ze silownik ma regulowane wylaczniki krancowe bo inaczej bedzie albo calkowicie otwieral albo calkowicie zamykal. Jeszcze do kol wojtek1963 kociol zasypowy ma duza bezwladnosc i dlatego temperatura tak rosnie . Nie wiem jaki masz sterownik kotla ale jeski mozesz daj temperature kotla na 60 st histereze na 1 i dmuchawe na male obroty tak zeby kociol nagrzewal sie wolniej a dluzej u mnie pomoglo . Cytuj
piolen Opublikowano 12 Grudnia 2010 #17 Opublikowano 12 Grudnia 2010 No tak mnie to kosztowalo 500zl ale mysle ze bylo warto.Silownik pewnie mozna zrobic tylko nie wiem jak to dziala tylko z regulatorem pokojowym dzialajacym na zasadzie wlacz-wylacz No chyba ze silownik ma regulowane wylaczniki krancowe bo inaczej bedzie albo calkowicie otwieral albo calkowicie zamykal. Dokładnie tak działa dodatkowo jest zabezpieczenie przed gotowaniem wody . Cytuj
vernal Opublikowano 12 Grudnia 2010 #18 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Skoro tak działa, to zamiast siłownika i zaworu 4D wystarczyło dać nic. I sterownikiem pokojowym włączać pompę. Cytuj
piolen Opublikowano 12 Grudnia 2010 #19 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Wyłączając pompkę grzejniki będą robiły się zimne a sterując zaworem grzejniki są cały czas ciepłe .Zmienia się tylko temperatura w zależności od zapotrzebowania . Cytuj
vernal Opublikowano 12 Grudnia 2010 #20 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Rozumiem, bo to było niejednoznaczne - czyli ma regulowane wyłączniki krańcowe. Cytuj
piolen Opublikowano 12 Grudnia 2010 #21 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Tak wyłączniki są regulowane i zawór może się otworzyć o dowolny kąt i regulować odpowiednio temperaturę . Cytuj