Witam wszystkich.

 

--Pytanie:

 

Gdzie wstawić zawór 3D,tak żeby uzyskać np. Na kotle i boilerze 60 Stopni,a na CO np. 45.

Przedstawiam schemat instalacji.

Kocioł z Olsztyna 9KW.Zainstalowany Unister,Pow. Ogrzewana 70 m2.

 

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=6693

 

1.Kocioł

2.Zawory kulowe

3.Zawór różnicowy

4.Pompa CO

5.Zbiornik Wyrównawczy

6.Zasilenie na Grzejniki

7.Odejścia na Grzejniki

8.Zbiornik CWU

9.Powrót

10.Filtr

 

Obecnie Instalacja zrobiona jest grawitacyjnie,będę jednak przenosił kotłownie w inne miejsce i wtedy będzie chodzić tylko na pompie.

 

Moje Pytanie - Jak wstawić zawór 3D,czy należałoby zainstalować odpowietrzniki automatyczne w Tej Instalacji.Założenie jest takie,że ma być Jedna Pompa.

 

Z góry dziękuje za wszelką pomoc.

 

Pozdrawiam.

post-12171-1289842969_thumb.jpg

Opublikowano
NN.pdf coś w ten deseń. Jak przy piecu nie zredukujesz ostro to bojler może działać na grawitacji i wystarczy jedna pompa.
Opublikowano
  • Autor

Dzięki za odpowiedz ,a gdyby wpiąć zawór na zasilaniu za odejściem na bojler czy działałby prawidłowo,a może lepiej 4d co o tym myślicie.jeszcze pytanie odnośnie odpowietrzników ,czy zakladając że będzie chodzić na pompie ,koniecznie trzeba je montować,nie odpowietrzy się przez naczynie?

Opublikowano

Wszystko zależy od tego gdzie będzie naczynie wzbiorcze- jak bezpośrednio nad piecem to można dać i na zasilaniu ale gdyby zostało na starym miejscu ty lepiej na powrocie- nie blokujesz rury bezpieczeństwa. Zawór 4-D też można dać ale koniecznie należy pamiętać o bezpośrednim podłączeniu naczynia do pieca.

Opublikowano
  • Autor

Czy w przypadku Zaworu 4D taki schemat,może być? Proszę o ewentualne poprawki.

post-12171-1290021576_thumb.jpg

Opublikowano

Rurę zasilającą proponowałbym dać poziomo a odpowietrznik dać na końcu b przy tak małych średnicach pompa pchnie Ci powietrze na koniec tej rury i będzie chlupać. Rury w obiegu kotłowym i zawór 4-D lepiej daj takie jak wyjście z pieca( chodzi o fi ).

Opublikowano
  • Autor

Dzięki,kolego widzę że chyba tylko na ciebie mogę liczyć .Jeżeli chodzi o rurę zasilającą poziomo to obecnie mam zrobione wszystko ze spadkami i chodziło na grawitacji pompa jako wspomaganie ,nie chciałbym wszystkiego rozpruwać.Przeróbka instalacji polegałaby na przesunięciu kotłowni o 3 m dalej do garażu , a w miejscu starej kotlowni ma być dołozony grzejnik i ma powstać pokój.Zdecydowany jestem na ten zawór 4d, CO będzie chodzić na pompie,CWU chcialbym spróbować na grawitacji.

Nie bardzo kumam z tymi odpowietrznikami ,gdzie wstawić żeby wszystko dobrze śmigało,myślalem że w njwyższym punkcie instalacji jeden wystarczy,to samo z zaworami zwrotnymi ,gdzie wstawić ,czy ten klapowy będzie dobry do grawitacji? .Z Tym różnicowym przy CO to sobie chyba daruje,bo grawitacja i tak nie pójdzie.

Jeśli któryś z kolegów zechciałby poprawić mój schemat ,z góry wielkie dzięki

 

Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.