podłaczenie wymiennika płytowego

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

moc nie jest parametrem wymiennika , zaden producent nie podaje takiego parametru

tylko sprytni sprzedawcy posługuja sie moca aby zamacic w głowie nieznajacym sie na rzeczy takich nalezało by wygwizadc i nie kupowac u nich

prównaj sobie 1 najwazniejszy paramert jakim jest powierzchnia wymiany

obecnego i proponowanych wymienników danfosa i secspola

wyciagnij wniski i napisz to dla potomych by juz wiecej nie marnowali czasu nad rozwazaneim jakiej mocy ma byc wymiennik

  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 44 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Ciekawe bo w karcie katalogowej Danfossa z postu #48 w pierwszej linijce jak byk stoi 15kW

Ważnym parametrem jest powierzchnia wymiany i straty ciśnienia w wymienniku.

Poszukaj wymiennika który będzie przy temp na stronie pierwotnej 65C i różnicach tem 10C przenosił moc 25-30kW i będzie dobrze,

Opublikowano

Ciekawe bo w karcie katalogowej Danfossa z postu #48 w pierwszej linijce jak byk stoi 15kW

zobaczyłes cos czego nie rozumiesz do konca

czytaj dalej ta karte i mysl dalczego pisze 15 kW

Opublikowano

Przeczytałem ją cała i stąd mój poprzedni post - wg mnie przy delcie zasilania = 40C można tym wymiennikiem przenieść 45kW- to chyba proste, ale kolega pytający ma kocioł ok 25kW i chciałby mieć taki wymiennik aby przy tych samych parametrach przepływy było przeniesione min 25kW.

czyli np powinno być pole wymiany 0,65-0,7m2 i będzie dobrze.

Opublikowano

Witam. Dostałem jeszcze jedną propozycje od doradcy Danfos,jak nie 10-cio płytowy to 16-to płytowyten jest mocniejszy,ale facet zapewnia mnie że ten 10-cio bedzie dobry na bank.Ale mimo to chcę poznać waszą opinię. Sabmor musiałeś nie zwrócićuwagi ja mam kocioł 17 kw.

XB37L-1-16 obliczenia 2.pdf

Opublikowano

Przepraszam to skutek kilku podobnych postów na dwóch forach i normalnie pomyliłem tematy.

Ale ten drugi jest dobry , zawsze lepiej mieć trochę zapasu na wymianie a z kotła można też trochę więcej wydusić, stąd lepiej mieć zapas.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.