antii7 Opublikowano 1 Czerwca 2010 #1 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam, Przymierzam się do zrobienia ogrzewania podłogowego. Układ jest nastepujący, 3 pętle na parterze: łazienka 6 mkw, kuchnia 6, korytarz połączony w wiatrołapem 10, jedna pętla na poddaszu w łazience - 7 mkw. Chciałbym zastosować układ mieszający, tzn, zawór trójdrożny ESBE VTA + pompa i mam następujące pytania/dylematy; 1. Czy mogę zrobić jedną pętle w korytarzu i wiatrołapie, wiatrołap będzie później oddzielony ścianka z k-g od korytarza. Sam wiatrołap ma powierzchnię 3,5 mkw i nie chciałby robić osobnej pętli dla tak małej powierzchni. Żeby te wszystkie rury nie "zaplatały się" się za bardzo to wymyśliłem sobie że zrobię w wiatrołapie meandrowy rozkład rurek, potem przejdę do korytarza i tu już ułożę ślimakowo. Czy to jest dobry pomysł? 2. Piec będzie z podajnikiem ze sterownikiem Tech ST-40. Sterownik potrafi sterować pompą mieszającą. Pierwsze pytanie, gdzie umieszczam czujnik podłogowy? Czy muszę na etapie wylewek zatopić go w którejś z pętli czy później go zamontuje, np. przy belce rozdzielacza? 3. Sterownik włącza i wyłączą pompę przy zadanej temperaturze. Czy jest to wystarczające zabezpieczenie przed przegrzaniem pompy, może muszę stosować by-pass? 4.Znalazłem informacje, że zadaniem pompy mieszającej jest tylko mieszanie wody na potrzeby podłogówki i ogrzewanie nie działa jak nie będzie pracować główna pompa. Czy w takim przypadku nie dojdzie do „jakiś anomalii” w których podłogówka będzie niedogrzana? 5. Dylatacje. Salon jest otwarty na korytarz w którym będzie ogrzewanie podłogowe, salon z korytarze to powierzchnia ok. 30 mkw. Czy w takich przypadkach trzeba robić dylatacje pomiędzy podłogą korytarza i salonu? 6. Odpowietrzenie górnej pętli w łazience – znalazłem odpowiedź że wystarczy zastosować odpowietrznik automatyczny i nie będzie w tym problemu. Czy ktoś może mi to potwierdzić ze swojej praktyki? Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam Cytuj
tqlis Opublikowano 1 Czerwca 2010 #2 Opublikowano 1 Czerwca 2010 A po co chcesz zatapiac czujnki w wylewkach? Uklad mieszajacy, czyli pompa przy rozdzielaczu podlogowym + zawor esbe + rozdzielacz + zawor zwrotny (w bajpaie) + termostat do strowania pompa (wlacza i wyl;acza pompe np przy 34 stopniach). Jezeli planujesz grzejniki, to do nich musisz miec kolejna pompe (główna), ktora przy okazji poda wode do pompy podlogowki. Chyba, ze planujesz miec w kazdym pomieszczeniu termostat pokojowy, to juz zmienia postac rzeczy. A co do ilosci petli, to lepiej pociagnij osobna petle, jak cos nawali (np robole zmiazdza rurke), to przynamniej jedno bedzie dzialalo. Co do dylatacji, to kazda płyta grzewcza powinna byc oddzielona dylatacja (plyta pilsniowa np), ktora potem zaklejasz kaflami (dylatacje na ostatniej warstwie nie sa konieczne) Ps. Czego zaluje, to tego, ze nie puscilem paru nitek podlogowki pod oknem tarasowym, bylaby to swego rodzaju kurtyna cieplna. Chocbys nie wiem jak zaizolowal prog, to przy mrozach zawsze ciagnie. Cytuj
antii7 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor #3 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Nie chce koniecznie zatapiać czujnika w wylewce, wolałbym przy rozdzielaczu. Zastanawiam się czy konieczny jest termostat do sterowania pompą skoro mogę wykorzystać funkcje sterownika pieca. Cytuj
tqlis Opublikowano 2 Czerwca 2010 #4 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Jezeli sterownik obsluguje druga pompe, to nie musisz stosowac czujnika. Cytuj
antii7 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Autor #5 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Ja mam na mysli pieć taurus gaur i sterownik st-40. W sterowniku jest wejście na czujnik (razem z piecem dostaje się ten czujnik) to myślałem że on musi mierzyć temperaturę podłogówki, np, którejśc z pętli. Czy ktoś mi powie, gdzie powinno się montować ten czujnik? Cytuj
antii7 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Autor #6 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Mam prośbę, montuje własnie układ mieszający, proszę o opinię czy dobrze wszystko połączyłem. Ukłąd jest prosty, bez bypass. Cytuj
tomekb Opublikowano 25 Czerwca 2010 #7 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Witam brak pompy za zaworem 3d , powinno być tak . pozdrawiam Cytuj
antii7 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Autor #8 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Pompe chciałem umieścić w kotłowni, czyli będzie przed zaworem 3d, czy ma to jakieś znaczenie? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 26 Czerwca 2010 #9 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Jak chcesz mieć pompę w kotłowni to zastosuj zestaw pompowy z zaworem 3D. http://www.tece.pl/techniczne/instrukcja2.pdf Cytuj
tomekb Opublikowano 28 Czerwca 2010 #10 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Pompe chciałem umieścić w kotłowni, czyli będzie przed zaworem 3d, czy ma to jakieś znaczenie? Witam OGROMNE !!! Cytuj