orzech1976 Opublikowano 14 Marca 2010 #1 Opublikowano 14 Marca 2010 Witam!!! Jestem nowym forumowiczem i chciałbym żebyście ocenili moje wypociny na tej kotłowni. Za wszystkie wytkane błędy dziękuje i proszę o posty. P.s. Przy bojlerze brakuje jeszcze zaworu termostatycznego ESBE, ale jesto tylko kwestja założenia. Cytuj
marekd Opublikowano 14 Marca 2010 #2 Opublikowano 14 Marca 2010 Witam.Sam tom instalacje zbudowales bez pomocy fachowcow jak tak to podziwiam. :P Cytuj
yozik Opublikowano 14 Marca 2010 #3 Opublikowano 14 Marca 2010 Wykonanie całkiem całkiem... tylko gdzie jest rura do naczynia wzbiorczego? Bo mniemam że układ otwarty? Cytuj
orzech1976 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor #4 Opublikowano 14 Marca 2010 Tak, instalacja jest otwarta, a przelew sprowadzony do umywalki Cytuj
baca350 Opublikowano 14 Marca 2010 #5 Opublikowano 14 Marca 2010 Koniec świata jest bliski!!!!!!!!!!! CZy ktos wie o co tam chodzi! Orzech, ile myślałes nad tym?????????????? Podoba mi się. Hej1 Cytuj
MiastoTG Opublikowano 14 Marca 2010 #6 Opublikowano 14 Marca 2010 Hm.... Przerost formy nad treścią. Cytuj
yozik Opublikowano 14 Marca 2010 #7 Opublikowano 14 Marca 2010 Nie chodziło mi o przelew tylko o rurę z pieca do naczynia. Cytuj
orzech1976 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor #8 Opublikowano 14 Marca 2010 Nie chodziło mi o przelew tylko o rurę z pieca do naczynia. Rurę bezpieczeństwa zaznaczyłem na zdjęciu strzałką Cytuj
orzech1976 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor #9 Opublikowano 14 Marca 2010 Koniec świata jest bliski!!!!!!!!!!!CZy ktos wie o co tam chodzi! Orzech, ile myślałes nad tym?????????????? Podoba mi się. Hej1 Zajęło mi to jakieś trzy dni myślenie i robota Cytuj
orzech1976 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor #10 Opublikowano 14 Marca 2010 Hm....Przerost formy nad treścią. Prosiłbym o rozwinięcie tej myśli Cytuj
yozik Opublikowano 14 Marca 2010 #11 Opublikowano 14 Marca 2010 MiastoTG no czego się czepiasz. Ma podłogówkę to i musi mieć podmieszanie do niej, chce mieć ciepłą wodę do mycia a chłodniejsze grzejniki to zawór 4-D też nie zaszkodzi. Moim zdaniem to całkiem przyzwoicie. Cytuj
orzech1976 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor #12 Opublikowano 14 Marca 2010 Sorry, że tak to odebrałeś ale po prostu chcę znać wasze opinie Cytuj
yozik Opublikowano 14 Marca 2010 #13 Opublikowano 14 Marca 2010 Orzech ta rurka to aby nie za cienka? Fi wewn. min. 25mm! no i przynajmniej ze stabi. Cytuj
Kadafi Opublikowano 14 Marca 2010 #14 Opublikowano 14 Marca 2010 Hm....Przerost formy nad treścią. Dlaczego tak uważasz??? Wg mnie instalacja zrobiona poprawnie, czytelnie i estetycznie. Interesuje mnie jakiej wartości jest zawór bzp za kotłem (pomimo że to inst. otwarta). Cytuj
orzech1976 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor #15 Opublikowano 14 Marca 2010 Orzech ta rurka to aby nie za cienka? Fi wewn. min. 25mm! no i przynajmniej ze stabi. Ogólnie cała instalacja do rozdzielaczy i naczynka wzbiorczego jest wykonana ze stabi jakoś nie mam przekonania do miedzi w posadzkach i szachtach, a co do rury to u nas wszystkie naczynka wzbiorcze mają wyjścia 3/4 to zastosowałem rurę 25 pp Cytuj
orzech1976 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor #16 Opublikowano 14 Marca 2010 Dlaczego tak uważasz??? Wg mnie instalacja zrobiona poprawnie, czytelnie i estetycznie. Interesuje mnie jakiej wartości jest zawór bzp za kotłem (pomimo że to inst. otwarta). Zamontowałem zawór bezpieczeństwa 3/4 otwarcie 1.5 bara Cytuj
yozik Opublikowano 14 Marca 2010 #17 Opublikowano 14 Marca 2010 Orzech jakiś argument to jest ale przepisy mówią wyraźnie fi wewn 25mm. Weź pod uwagę że rurę tą nazywa się też rurą bezpieczeństwa i poza samym łączeniem naczynia wzbiorczego z piecem celem utrzymania słupa wody to w razie sytuacji awaryjnej ma ona sprawnie odprowadzić wodę i parę z obiegu. PP 25 wydaje mi się ciut za cienka ( fi wewn. 18 ) bo na piony podłogówki to nie szczędziłeś 32(chyba) :P Cytuj
MiastoTG Opublikowano 15 Marca 2010 #18 Opublikowano 15 Marca 2010 Nie mam pojęcia po co ten zawód automatyczny odpowietrzający obok tego zaworu bezpieczeństwa. Instalacja wykonana z miedzi, ocynku ,pp ... Podłogówka przed zaworem 4d. Rozumie że ta pompa na powrocie do cwu idzie. Cytuj
monument22 Opublikowano 15 Marca 2010 #19 Opublikowano 15 Marca 2010 a ja mam pytanie czy ten rozdzielacz na zdjęciu jest od ogrzewania podłogowego czy grzejniki? Cytuj
orzech1976 Opublikowano 15 Marca 2010 Autor #20 Opublikowano 15 Marca 2010 Rozdzielacz jest od grzejników, rozdzielacze z przepływomierzami od podłogówki są na każdym piętrze Cytuj
orzech1976 Opublikowano 15 Marca 2010 Autor #21 Opublikowano 15 Marca 2010 Nie mam pojęcia po co ten zawód automatyczny odpowietrzający obok tego zaworu bezpieczeństwa. Instalacja wykonana z miedzi, ocynku ,pp ...Podłogówka przed zaworem 4d. Rozumie że ta pompa na powrocie do cwu idzie. Odpowietrznik automatyczny dałem po to aby w chwili zamknięcia zaworu czterodrogowego piec miał własne odpowietrzenie i to będzie jego najwyższy punkt. Podłogówka jest wpięta za zaworem czterodrogowym (ile ludzi tyle opinii na temat umiejscowienia ogrzewania podłogowego przed czy za zaworem czterodrogowym) ja dałem za. Ten ocynk ze względu na większą "sztywność całej konstrukcji" Pompa jest do cwu. Cytuj
orzech1976 Opublikowano 15 Marca 2010 Autor #22 Opublikowano 15 Marca 2010 W tym oto domu jest mały problem,a mianowicie bardzo niskie cisnienie w sieci wodociągowej max. 1.5 atm ledwo co woda przelała się przez naczynie wzbiorcze. Panowie może doradzicie mi jakieś rozwiązanie dla podniesienia ciśnienia wody na instalacji w domu. Cytuj
samouk Opublikowano 15 Marca 2010 #23 Opublikowano 15 Marca 2010 zainwestuj hydrofor ze zbiornikiem i będzie ok PS. fotki super... rozumiem że układ grzejnikowy masz wykonany w PP Stabi na fotce zaznaczyłem ponizej Cytuj
MiastoTG Opublikowano 15 Marca 2010 #24 Opublikowano 15 Marca 2010 Ja jeszcze raz uczepię się tego odpowietrznika automatycznego. Jak zamkniesz zawór 4d to kocioł i tak powinien mieć kontakt z przelewem.Z tego co widać na zdjęciu to chyba jest tak jak powinno być. Jak jest inaczej to masz bombę w kotłowni. Co do stabilności mogłeś dać kształtkę czarną a nie ocynk. Pozdro Cytuj
orzech1976 Opublikowano 15 Marca 2010 Autor #25 Opublikowano 15 Marca 2010 zainwestuj hydrofor ze zbiornikiem i będzie ok PS. fotki super... rozumiem że układ grzejnikowy masz wykonany w PP Stabi na fotce zaznaczyłem ponizej To jest układ ogrzewania podłogowego Układem grzejnikowym jest rozdzielacz obok na parter a na I piętro oddzielnie zasilona skrzynka Cytuj