Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam na forum 

Chciałbym przedstawić jak wygląda u mnie sprawa z nowym kotłem i dowiedzieć się czy mam powody do zmartwienia . 

Dom 180m2, budowany w latach 80tych, piętrowy, ocieplony, nowe okna. Do tej pory ogrzewany kotłem węglowym gdzie zużycie przez ostanie lata było w okolicach 2,5-3 ton węgla na sezon (bez wody która była grzana podgrzewaczem gazowym osobno). 

Od początku listopada zacząłem użytkować nowy kocioł gazowy Vitodens 100-W B1HG-25 (3,2-25kW). C.O + C.W.U. Do tego nowe kaloryfery niskotemperaturowe + termostaty. Podłączony do starej instalacji przez wymiennik  ponieważ zostawiłem na razie kocioł węglowy. Czujnik pokojowy ustawiony na 22 stopnie w dzień i 21 w nocy. Temp. wody zasilającej na kotle ustawiona na 50 stopni.

Moje spostrzeżenia do tej pory :

-zużycie gazu przez 10 dni to 54 m3 ( 5,4m3 na dobę) łącznie z kuchenką gazową - spisane z licznika ( aplikacja zawyża i podaje 66m3)

-ilość startów palnika: 128 

-godziny pracy palnika: 53 

-modulacja palnika  którą najczęściej obserwuję w aplikacji to ok 28% 

Palnik uruchamia się mnie na ranem i potrafi pracować przez ok 4 godziny żeby podnieś temp z nocnej 21 stopni do zadanej 22 w dzień. W ciągi dnia uruchamia się na ok 2 godziny żeby utrzymać temp ( Histereza działa tak że wyłącza się przy 22,2 włącza przy  21,8 w dzień ). Kaloryfery nagrzewają się do około 37 stopni ( mierzone pirometrem w górnej części, z dołu wydają się chodne - mają ok 25 stopni)

Jak według was wygląda moje zużycie do tej pory?  Czy powinienem coś kombinować z ustawieniami żeby kaloryfery nagrzewały się szybciej ? Czy różnica między ich temperaturą między górna a dolną częścią to problem ?  Czy lepiej żeby palnik pracował jeszcze dłużej na niższym zasilaniu, czy może na odwrót. Jestem świadomy wad wynikających ze strat na wymienniku. Czy takie zużycie i praca  tego systemu mieści się w normie uwzględniając moje warunki ? 

 

 

 

Edytowane przez Zbigniew85

Opublikowano

Spróbuj sterowania pogodowego

Opublikowano

Kwestia zużycia gazu, którą Pan porusza, wymaga zwrócenia uwagi na dodatkowe czynniki, których nie wyczytałem z Pana wiadomości a mianowicie rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego budynku.

Być może zuzycie gazu które zostały podane są właściwe

Na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności:
Analiza Bilansu Energetycznego:

Czy jest Pan w posiadaniu informacji o rzeczywistym zapotrzebowaniu energetycznym swojego domu?


Porównanie zużycia gazu w badanym okresie z obliczeniami dla danej ΔT (temperatura zewnętrzna vs. wewnętrzna) jest podstawą do oceny, czy zuzycie gazu jest właściwe.

Sterowanie pogodowe i Krzywa Grzewcza:

Tak jak wspomniał przedmówca, czujnik pogodowy jest kluczowy. Jeżeli nie jest zainstalowany, to bez niego nie ma mowy o pełnej optymalizacji.


Można samodzielnie ustawiać temp CO wg wybranej krzywej grzewczej

Opublikowano
W dniu 10.11.2025 o 21:25, Zbigniew85 napisał(a):

 Do tego nowe kaloryfery niskotemperaturowe + termostaty. Podłączony do starej instalacji przez wymiennik  ponieważ zostawiłem na razie kocioł węglowy. Czujnik pokojowy ustawiony na 22 stopnie w dzień i 21 w nocy. Temp. wody zasilającej na kotle ustawiona na 50 stopni.

Co to znaczy - kaloryfery niskotemperaturowe?

Kocioł gazowy, kondensacyjny podłączony przez wymiennik to duży błąd, powinno być odwrotnie - przez wymiennik podłącza się kocioł na paliwo stałe!

Kocioł gazowy powinien pracować max do temp 45C i oczywiście czujnik temp zewnętrznej- praca wg krzywej pogodowej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.