Mam ciepłomierz na DN20, czy mogę dać na powrocie z bufora (pompa ciepła 6kW) go z rur DN25? Przepływ będzie wystarczający?

  • Rozwiązanie
Opublikowano

Wszystko zależy od tego jaki jest przepływ znamionowy tego ciepłomierza.

Jak będzie większy niż 1,2m3/h , to możesz dać bez problemu będzie pracować jak trzeba

Pewnie ma znamionowy przepływ rzędu 1,5 lub nawet 2,5 m3/h, więc bez problemu pociągnie ta moc (6kW).

  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Dzięki za odpowiedź👍

 

2,5 wg specyfikacji 👍 

Edytowane przez o6483256
Opublikowano

Bujam się z montażem PC i wolę zapytać👍