Dzień dobry, mam kłopot z dość szybkim wychładzaniem się wody w zasobniku CWU.

Kotłownia wygląda tak jak w załączniku. Jest zamontownych kilka zaworów zwrotnych.

kotownia.thumb.jpeg.3ec207f6f8cf914cb864f958b38104ec.jpeg

Mimo to woda w zasobniku wychładza się średnio 1 stopień na półgodziny. Załączam wykres jak kształtuje się temperatura CWU w danym okresie czasu.

Zrzutekranu2025-05-11212735.png.8a181d6d43d950f256da38a5a82b8348.png

Dla testu zakręciłem zawór który zaznaczyłem na jednym z poniższych zdjęć. Zaznaczyłem również rurkę która robi się ciepła(niebieska). Jest to zawór od powrotu do kotła z CO.

Zrzutekranu2025-05-11213030.png.594f5e464a5aa9c63618ea3ccd8985a4.png

Po zakręceniu zaworu, zasobnik trzyma o wiele lepiej - średnio 1,5 - 2 godziny spada temperatura o jeden stopień.

Cyrkulacja jest wyłączona - zawór jest zakręcony. 

Czy możecie pomóc w czym może tkwić problem? Na ten moment kiedy CO jest nie uzywane - ten zawór mi zakręcony nie przeszkadza - ale w sezonie grzewczym wiaodmo - trzeba go odkręcić. 

Kocioł chaffoteaux, zasobnik Galmet. 

Z góry dziękuję!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.