Witam , chciałbym prosić o radę gdzie szukać przyczyny mojego problemu.

Problem polega na buczenie w rurach gdy włączę w kranie wodę ciepłą , słychać przez 1.5 sekundy takie buczenie które niesie się po rurach , zauważyłem że gdy się to dzieje manometr od ciśnienia wody zimnej skacze jak szalony po czym się uspokaja .

Dodam że bojler mam 200 litrów, woda grzaną z kotła na ekogroszek układ zamknięty do tego zbiornik przeponowy.

Dodam że problem się zaczął odkąd fachman zmienił mi wspomniane naczynie przeponowe , ponieważ stare strzeliło i się woda lała. Zalozył mi zbiornik o pojemności 12 litrów. Poprzedni montowany oryginalnie miał pojemnosc 24 litrów , i pytanie czy to przez to moze występować dziwne buczenie i gwizd w rurach? Jeżeli tak to jaki wpływ ma na cały układ mniejsze naczynie przeponowe ?

Opublikowano

Można policzyć czy naczynie jest odpowiednio dobrane ale potrzeba więcej informacji. Skorzystaj z kalkulatora reflex.
Według mnie 12 litrów jest za małe.

Opublikowano

Jakie informacje potrzebne to napiszę

 

Wodę podgrzewam do 50 st

Bojler 200 litrów

Naczynie przeponowe 12 litrów

Zawór bezpieczeństwa otwarcie 6 bar

Ciśnienie w sieci 4 bar

Temp wody w sieci ok.7 stopni

Co jeszcze potrzeba ?

 

Opublikowano

Moc kotła?

A jakie masz teraz ciśnienie w naczyniu?

Opublikowano

Przyjmuje się pojemność naczynia przeponowego do CWU nie mniejszą niż 4% pojemności zbiornika.

Opublikowano
19 godzin temu, MikiQ napisał(a):

Moc kotła?

A jakie masz teraz ciśnienie w naczyniu?

10 kw na ekogroszek

Ciśnienie w naczyniu dałem na 3,5 bar w sieci mam 4 bary a przy poborze spada do 3 - 3,5 bara

9 godzin temu, Tuptus napisał(a):

Przyjmuje się pojemność naczynia przeponowego do CWU nie mniejszą niż 4% pojemności zbiornika.

No to wydaje mi się że mam dobrany zbiornik teraz dobrze a prędzej miałem za duży, a na za dużym nie pamiętam żebym miał jakieś problemy z buczeniem

 

19 godzin temu, MikiQ napisał(a):

 

 

Opublikowano (edytowane)
20 godzin temu, MikiQ napisał(a):

Według mnie 12 litrów jest za małe.

Kalkulator Reflax-a liczy NP  na poziomie 8l

Najprawdopodobniej są za duże opory przepływu na zasilaniu bojlera, i stąd te skoki ciśnienia.

Jak było większe naczynie to woda była pobierana większym strumieniem z naczynia, a nie tylko z rury zasilającej.

Jak przeszkadza, to dać większe naczynie lub drugie takie same

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Jak to się dzieje tylko na jednym kranie, to podejrzenie pada na głowicę w baterii (kranie).

Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, sambor napisał(a):

Kalkulator Reflax-a liczy NP  na poziomie 8l

 

U mnie na kalkulatorze reflexa pokazuje minimalne 10 litrów przy 50 stopniach a przy 55 stopniach 13 litrów.

Edytowane przez MikiQ
Opublikowano

Wiem. Wpisałem dane jakie podał autor tematu. Moc wpisałem 15 kW ale takiej informacji autor nie podał.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.