Aciek1 Opublikowano 19 Marca #1 Opublikowano 19 Marca Witam , chciałbym prosić o radę gdzie szukać przyczyny mojego problemu. Problem polega na buczenie w rurach gdy włączę w kranie wodę ciepłą , słychać przez 1.5 sekundy takie buczenie które niesie się po rurach , zauważyłem że gdy się to dzieje manometr od ciśnienia wody zimnej skacze jak szalony po czym się uspokaja . Dodam że bojler mam 200 litrów, woda grzaną z kotła na ekogroszek układ zamknięty do tego zbiornik przeponowy. Dodam że problem się zaczął odkąd fachman zmienił mi wspomniane naczynie przeponowe , ponieważ stare strzeliło i się woda lała. Zalozył mi zbiornik o pojemności 12 litrów. Poprzedni montowany oryginalnie miał pojemnosc 24 litrów , i pytanie czy to przez to moze występować dziwne buczenie i gwizd w rurach? Jeżeli tak to jaki wpływ ma na cały układ mniejsze naczynie przeponowe ? Cytuj
MikiQ Opublikowano 19 Marca #2 Opublikowano 19 Marca Można policzyć czy naczynie jest odpowiednio dobrane ale potrzeba więcej informacji. Skorzystaj z kalkulatora reflex. Według mnie 12 litrów jest za małe. Cytuj
Aciek1 Opublikowano 19 Marca Autor #3 Opublikowano 19 Marca Jakie informacje potrzebne to napiszę Wodę podgrzewam do 50 st Bojler 200 litrów Naczynie przeponowe 12 litrów Zawór bezpieczeństwa otwarcie 6 bar Ciśnienie w sieci 4 bar Temp wody w sieci ok.7 stopni Co jeszcze potrzeba ? Cytuj
MikiQ Opublikowano 19 Marca #4 Opublikowano 19 Marca Moc kotła?A jakie masz teraz ciśnienie w naczyniu? Cytuj
Tuptus Opublikowano 20 Marca #5 Opublikowano 20 Marca Przyjmuje się pojemność naczynia przeponowego do CWU nie mniejszą niż 4% pojemności zbiornika. Cytuj
Aciek1 Opublikowano 20 Marca Autor #6 Opublikowano 20 Marca 19 godzin temu, MikiQ napisał(a): Moc kotła? A jakie masz teraz ciśnienie w naczyniu? 10 kw na ekogroszek Ciśnienie w naczyniu dałem na 3,5 bar w sieci mam 4 bary a przy poborze spada do 3 - 3,5 bara 9 godzin temu, Tuptus napisał(a): Przyjmuje się pojemność naczynia przeponowego do CWU nie mniejszą niż 4% pojemności zbiornika. No to wydaje mi się że mam dobrany zbiornik teraz dobrze a prędzej miałem za duży, a na za dużym nie pamiętam żebym miał jakieś problemy z buczeniem 19 godzin temu, MikiQ napisał(a): Cytuj
sambor Opublikowano 20 Marca #7 Opublikowano 20 Marca (edytowane) 20 godzin temu, MikiQ napisał(a): Według mnie 12 litrów jest za małe. Kalkulator Reflax-a liczy NP na poziomie 8l Najprawdopodobniej są za duże opory przepływu na zasilaniu bojlera, i stąd te skoki ciśnienia. Jak było większe naczynie to woda była pobierana większym strumieniem z naczynia, a nie tylko z rury zasilającej. Jak przeszkadza, to dać większe naczynie lub drugie takie same Edytowane 20 Marca przez sambor Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 20 Marca #8 Opublikowano 20 Marca Jak to się dzieje tylko na jednym kranie, to podejrzenie pada na głowicę w baterii (kranie). Cytuj
MikiQ Opublikowano 20 Marca #9 Opublikowano 20 Marca (edytowane) 2 godziny temu, sambor napisał(a): Kalkulator Reflax-a liczy NP na poziomie 8l U mnie na kalkulatorze reflexa pokazuje minimalne 10 litrów przy 50 stopniach a przy 55 stopniach 13 litrów. Edytowane 20 Marca przez MikiQ Cytuj
sambor Opublikowano 20 Marca #10 Opublikowano 20 Marca To zależy od danych wejściowych jakie ustawisz Cytuj
MikiQ Opublikowano 20 Marca #11 Opublikowano 20 Marca Wiem. Wpisałem dane jakie podał autor tematu. Moc wpisałem 15 kW ale takiej informacji autor nie podał. Cytuj