Gonzo19 Opublikowano 19 Marca #26 Opublikowano 19 Marca 1 minutę temu, Mag2000 napisał(a): wyłączanie pompy gdy obwódy są zamknięte, sterowanie kotłem przez opentherm, zamykanie obwodów gdy pomieszczenie osiąga zadaną temperaturę. Myślę że raczej poprawi komfort użytkowania i ograniczy koszty ogrzewania powodzenia Cytuj
kreciq21 Opublikowano 19 Marca #27 Opublikowano 19 Marca Wszystko to, co zakładasz uzyskasz poprzez umieszczenie termostatu w najchłodniejszym miejscu oraz dostrojenie przepływów rotametrami. Godzinę temu, Mag2000 napisał(a): Podsumowując czy to co piniżej to najbardziej optymalne rozwiązanie ? Nie. Musisz na każdy rozdzielacz (grupę) zastosować zawór 3d z siłownikiem. Cytuj
Mag2000 Opublikowano 19 Marca Autor #28 Opublikowano 19 Marca 2 godziny temu, kreciq21 napisał(a): Nie. Musisz na każdy rozdzielacz (grupę) zastosować zawór 3d z siłownikiem. A zawór 3d z siłownikiem to nie jest to samo co mój obecny mieszacz tylko sterowany elektronicznie przez silniczek ? Co konkretnie miałoby sterować tym zaworem ? domyślam się że jakiś czujnik temperatury? Po przeczytaniu wielu postów i odpowiedzi w tym wątku myślałem - być może błędnie - że mieszacze stosuje się w instalacjach mieszanych (np grzejniki i podłogówka) gdzie temperatura cieczy z kotła przekracza dozwoloną temperaturę jaka jest możliwa do puszczenia na instalację podłogową. Czego nie wiem ? Zastanawia mnie jedna rzecz, czy w takiej skrzynce nie powinno być jakiegos baypasa na wypadek pracy pompy przed zakręconymi pętlami. Niby pompa sterowana jest automatycznie i powinna wykryć opór i wzrost cisnienia, ale ma też opcję manualnego nastawu. Co sie stanie jeśli pompa będzie pompować na zamkniętą 100% podłogówkę ? Cytuj
kreciq21 Opublikowano 19 Marca #29 Opublikowano 19 Marca Zawór 3d z siłownikiem to nie to samo co zawór mieszający termostatyczny. Pamiętasz, jak pisałem o różnicy temperatur co najmniej 10 stopni? W zaworze 3d nie jest to wymagane. Zawór 3d może pracować na krzywej grzewczej i współpracować z czujnikiem pogodowym. Możesz sobie ustawić np. obniżenie temperatury na noc, na czas jak nie ma domowników, czy na czas wyjazdu. Do sterowania nim służy sterownik instalacji. Albo jest on wbudowany w sterownik kotła, albo trzeba się zaopatrzyć w osobny. Nic z tego, co wyżej nie zrobisz na zaworze termostatycznym. Dodam, że woda w podłogówce powinna krążyć przez cały okres grzewczy. A termostat pokojowy 2-stanowy wyłącza pompę. Temperaturę w domu reguluje się przez temperaturę wody w podłogówce. Nie przez jej cykliczne wyłączanie. Więc mając zawór termostatyczny z nastawem stałym, nie zmienisz płynnie w zależności od potrzeb temperatury wody. Byś musiał co chwilę kręcić gałką na zaworze. Mieszacze stosuje się tam, gdzie temperatura zasilania jest wyższa niż temperatura jaka ma iść na instalację. A skoro nie masz źródła ciepła niskotemperaturowego (np. pompa ciepła), to temperaturę z kotła musisz obniżyć zanim trafi na podłogę. Bypass jest ci niepotrzebny, bo nie zakręcasz pętli. Tam przepływ jest stały, wyregulowany rotametrami. Jak założysz siłowniki, to o bypass-ie będziesz mógł pomyśleć. 1 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.