Witam

 

Czy poniższy schemat jest ok?

 

1. jest sens robić to na wymienniku ? chciałbym mieć układ zamknięty, być może będzie w przyszłości 2 kocioł (gazowy)

 

2. co z zaworem 4 drogowym? na 1 piętro nie bardzo mam możliwość ciągnąc dla niego osobną rurę.

 

d0bbef1e76d342eamed.png

 

duże

 

pozdrawiam

darek sin

Opublikowano

Raczej nie ma sensu robić tego układu na wymienniku. Powiększysz koszty i nic prawie nie zyskasz. Jak byś nie miał gdzie zainstalować na górze zbiornika przelewowego to wtedy byś mógł się pokusić o wymiennik.

Zawór 4D instalujesz w pobliżu kotła (zależnie od wymagań producenta, ale zazwyczaj ~ 50cm od wyjścia z kotła), a same schematy podłączenia 4D znajdziesz tutaj na forum. Podłączenia do zbiornika przelewowego i zasobnika CWU musisz wykonać przed zaworem 4D. Do ładowania samego zasobnika CWU to jakaś pompa by się przydała.

Opublikowano
Podłączenia do zbiornika przelewowego i zasobnika CWU musisz wykonać przed zaworem 4D.

 

Ale wtedy musiałbym ciągnąc na 1 piętro 3 rury ... prawda ?

Opublikowano
Ale wtedy musiałbym ciągnąc na 1 piętro 3 rury ... prawda ?

a nawet więcej:

1. Rura wzbiorcza (zasilenie ładowania CWU)

2. Zasilenie grzejników

3. Powrót instalacji

4. Rura przelewowa (chyba że spust z niej do kanalizacji będziesz miał na pietrze, a jeżeli dopuszczanie wody do instalacji masz przy piecu, funkcjonalność tego rozwiązania jest żadna)

5. Zimna woda do zasobnika CWU

 

Sam wymiennik nie zmieni ilości rur jakie będziesz prowadził na piętro.

Opublikowano

Wiem że wymiennik nie zmieni ilości rur.

 

Dlatego pisałem o braku trudności w ciągnięciu więcej niż 2 rur.

 

Więc zawór 4drogowy odpada skoro musi być w odległości 1metra od pieca, ale jeśli to konieczne to można by na piętrze dać zawór 3drogowy.

 

Natomiast wymiennik również przyszłościowo aby układ zamknięty współpracował z piecem gazowym.

Opublikowano
Więc zawór 4drogowy odpada skoro musi być w odległości 1metra od pieca, ale jeśli to konieczne to można by na piętrze dać zawór 3drogowy.

 

W takim wypadku możesz utracić gwarancję na piec. Taki zawór jest zazwyczaj wymagany, a zawór 3D na górze nie zmieni tego stanu rzeczy

Opublikowano

Czym jest podyktowana odległość zaworu 4drogowego od pieca ?

 

Dlaczego nie może on być na 1 piętrze. Zwiększy się obieg kotłowy ale co zmienia poza tym ? Czy to jest powodem ?

Opublikowano

Grawitacją. Na obiegu kotłowym nie ma pompy i to ona musi zadziałać.

Jeżeli masz zamiar w przyszłości podłączyć kocioł gazowy to bez wymiennika się nie obejdzie.

Podłącz go jednak inaczej niż na rysunku jaki przedstawiłeś.

Zbiornik CWU oraz wymiennik (strona pierwotna) podłącz na obiegu kotłowym.

Wszystkie ! grzejniki podłącz już za wymiennikiem. Producenci kotłów zezwalają na układ z wymiennikiem zamiast zaworu 4D. Gwarancji w takim przypadku nie utracisz.

Opublikowano
Producenci kotłów zezwalają na układ z wymiennikiem zamiast zaworu 4D. Gwarancji w takim przypadku nie utracisz.

 

Ciekawe którzy, ale to tak OffTopic.

Opublikowano

Klimosz

Reco

 

Wystarczy zadzwonić do działu technicznego ... lub przeczytać DTR B)

 

PS: posiadam Ling Combi

Opublikowano
Zbiornik CWU oraz wymiennik (strona pierwotna) podłącz na obiegu kotłowym.

Wszystkie ! grzejniki podłącz już za wymiennikiem. Producenci kotłów zezwalają na układ z wymiennikiem zamiast zaworu 4D. Gwarancji w takim przypadku nie utracisz.

 

Ciekawe, podaj nazwy tych producentów ...

Opublikowano
Grawitacją. Na obiegu kotłowym nie ma pompy i to ona musi zadziałać.

 

A jeśli dam pompę w obiegu kotłowym to zawór 4d może być na 1 piętrze ?

 

Kolejne pytanie o zaworach 4d. Czy one nie występują jako zawory termostatyczne ? Jeśli nie występują , to nie mając siłownika trzeba nim ciągle kręcić ?

Opublikowano

Instalując 4D w przypadku gdy będziesz podłączać kocioł gazowy mija się z celem, ponieważ nadal będzie to układ otwarty. Nie ma zaworów 4D termostatycznych. Na zaworze instaluje się siłownik i podłącza się sterownik który nim reguluje np zainstalowany już w kotle bądź zewnętrzny. Bez tych dodatków pozostaje opcja ręcznego ustawiania.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.