Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Proszę o przeanalizowanie ustawień kotła Płonka Eclipse V 25KW, sterownik Tech ST-9716.

Problemy, które chciałbym przeanalizować:
1. Wypłaszczenie wykresu temperatury kotła. Czy wykres temperatury zadanej i bieżącej kotła jest ok oraz czy jest możliwość i sens wypłaszczenia wykresu. W instrukcji kotła jest napisane, że przy dobrym ekogroszku temperatura może skoczyć nawet do 20 stopni poza zadaną, więc tym bym się nie martwił, ale zastanawia mnie czemu spada tak nisko, przy histerezie 2 stopnie.
2. Temperatura spalin - waha się od 150 st do około 280 st. podczas nadmuchu. Piec czyszczony w październiku. Czy wartości są prawidłowe?
3. Popiół - zawiera mieszankę małych spieków, sypkiego popiołu oraz małych, zdaje się niedopalonych kawałków węgla. Paliwo: ekogroszek Karlik, KWK Piast, Wola.
4. Tryb pracy PID. Często wybija temperaturę bieżącą nawet do 9 stopni powyżej zadanej. Czy to standard?
5. Czy w trybie PID ma znaczenie regulacja wskaźnika mocy pieca, czy to nie ma znaczenia i reguluje mocą sam?

Na tę chwilę próbuję zmieniać czas podawania - zwiększam minimalny czas podawania, by miał więcej czasu na dopalanie węgla. Próbuję też zmieniać minimalną wartość nadmuchu, ale chyba za dużo zmieniam na raz - brak cierpliwości :)

Dom około 260 metrów, ocieplony. Sterownik pokojowy, zadana temp pokojowa 22 stopnie.
Temp. załączenia pomp 50 stopni.
Spalanie około 40kg ekogroszku na dobę.
Dwie pompy  - CO i CWU plus zawór czterodrożny, tryb pracy: pompy równoległe.

Z góry dziękuję za pomoc i zaangażowanie.

20250103_130822.jpg

20250103_135725.jpg

20250103_135736.jpg

20250103_135745.jpg

20250103_135803.jpg

20250103_135817.jpg

20250103_135822.jpg

20250103_135829.jpg

20250103_135834.jpg

20250103_135843.jpg

20250103_135847.jpg

20250103_135852.jpg

20250103_135858.jpg

20250103_135911.jpg

20250103_135919.jpg

20250103_135926.jpg

20250103_135932.jpg

20250103_135938.jpg

20250103_140025.jpg

20250103_140034.jpg

Opublikowano

Popiol nie jest popiol,možne rowno zasypac drugi raz,jak druga zalewka kawe.

Daj zdejcje palnika w pracy i nie czysczy,czy nie poprawuj tam nic pogrzebaczom.

Bedziesz mial skopane nastawy nadmuchu.W pid pauze podawanie wegla min/max masz 15:40 i nadmuch 50:40.

Opublikowano

Na zdjęciach palnik, kolejno 1 - na początku czuwania, 2 - w połowie czuwania, 3 - podczas nadmuchu. Dodałem też wykres, jak radzi sobie z temperaturą. W tych "dołkach" kiedy nie mógł nabrac temperatury chodziła pompa CWU - temp boilera spadła zaledwie o 2 stopnie (histereza 1) i/lub zawór 4-drożny dogrzewał dom, otwarcie około 50%.
Temp zadana: 60
CWU: 55
Temp zaworu zadana: 43.

Obecne ustawienia PID: 
minimalny czas podawania: 12 s
maksymalny czas podawania: 40 s
minimalny bieg nadmuchu: 40
maksymalny bieg nadmuchu: 50

20250107_155650.jpg

20250107_162222.jpg

20250107_170206.jpg

20250107_170236.jpg

Opublikowano

1-Wyczysczyc otwory i komore nadmuchu w palniku.

2-Poprawic ustawienie powietrza w pracy pid,by proporcjonalnie pasowalo do dawki wegla. Poki 50% jest do przerwy 12s,to 40% nie odpowiada do przerwy 40 sekund.

PID nie ustawiamy po to,by palnik wchodzil w czuwanie.

Opublikowano

Czyli jakie wartości dokładnie wprowadzić?
Skoro w PID nie powinien wchodzić w czuwanie - a tak było od montażu, i tak też ma znajomy z tym samym piecem, to by oznaczało, że dmuchawa będzie cały czas pracować. Bo na tę chwilę dmucha do 65 stopni a potem wchodzi w czuwanie.

Opublikowano

Nie wiem,co sa na palniku dzieje.Zdejcja z podtrzymania nie napowiadaja nic o pracy.Ustawil bym eksperymentalnie min.nadmuch na 20 i max.nadmuch na 70.

Potym poobserwuj jak wyglada na palniku w momencie,kiedy bedzie osiagac 64°poprzed wchodzeniem w czuwanie przy minimalnej modulacji mocy.Poki bedzie kopczyc,to zmieniaj ten nadmuch z 20 na 30.Poobserwuj tež jak wyglada palnik w momentu najmniejszej temp. cyklu kotla-najwieksza moc.Poki bedzie kopczyc,czy widocno walic wiecej opalu niž jest w stanie spalic w tej chwili,to zwiekszaj mu nadmuch max.Poki bedzie zniknac opal,czy wydmuchywac to obniž.Zdejcja z tych momentow pracy byly by napomocne bo nie mam pojecia z jaka moca ta dmuchawa dmucha przy tych ustawionych wartosciach.Przy mocy min.miala by cicho wolno kreczyc,na mocy max.to juž musi byc slychac obroty i dmuchanie,klapa dmuchawy odkryta.

Opublikowano (edytowane)

Zmieniłem minimalny bieg dmuchawy na 20 a maksymalny bieg na 80. Generalnie temperatura utrzymuje się super, jest prawie idealna linia na wykresie temperatury. Piec reguluje sobie nadmuchem sam. Spalanie dużo niższe. Ale niestety strasznie kopci na czarno, wytwarza się mnóstwo sadzy. Jak temu zapobiec?

Edytowane przez Łukasz0588
Opublikowano

Pokazuje sterownik jake jest momentalne obciaženie pida,czy % dmuchawy aktualne? Byloby dobre wyobserwowac czy kopczy w niskiej,czy wysokiej modulacji pid,czy przy spadku mocy i dla tego poprawic nadmuch.Kopczenie jest zpowodowane niskim natlenienim.Tež može powrocil bym ta przerwe w podawaniu do 15 jak byla,bo kociol nie mial problem z niska moca,zbytno zwiekszylesz naweglenie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.