Witam - pierwszy mój post na forum, nie znalazłem przywitalni. Piszę pierwszy raz, ale forum przeglądam od jakiegoś czasu. No i od razu na wstępie studium przypadku:

 

1. Kocioł - Atmos DC15E

2. Instalacja - zawór 4d + siłownik + sterownik, pompa obiegowa na zasilaniu instalacji.

3. Problem - piec nie osiąga mocy maksymalnej

4. Problem - temperatura powrotu 65C

 

Opis:

 

Piec niby działa, no ale mam spore problemy z utrzymaniem temperatury powrotu zalecanej przez producenta. Obecnie piec pracuje z pełną mocą na parametrach 80-84/52, zawór 4d na 5. Podwyższenie temperatury powrotu powoduje przestrawienie zaworu 4d na pozycję 3 (mało wody na grzanie, więcej wody do powrotu). Temperatura pieca skacze do 88-89C, miarkownik ciągu zamyka piec i zaczyna się praca 89/65 z "kiszeniem" opału. Dodatkowo przestawienie zaworu na 3 powoduje zmniejszenie przepływu w obiegu pieca (zmniejszenie ilości wody z powrotu obwodu grzewczego, głównego czynnika napędowego) i bardzo mocne grzanie wody na wyjściu.

 

Hipotetyczne rozwiązanie:

 

Noszę się z zamiarem zamontowania pompy na obiegu kotła (powrocie). Wydaje mi się, że w ten sposób zwiększę temperaturę powrotu, jednocześnie obniżając temperaturę pracy pieca - woda w obiegu kotłowym będzie miała mniej czasu na nagrzanie, zawór 4d bardziej się otworzy, więcej wody pójdzie na grzanie, obniży się temperatura pieca.

 

Pytanie:

 

Czy ktoś stosował takie rozwiązanie? Czy pmpy nie będą się nawzajem zakłócać? Czy może dać sobie spokój i przerobić od razu na zestaw 3d termostatyczny + 3d mieszający? Wstawienie dodatkowej pompy to w sumie niewielki koszt i mało pracy.

 

Z góry dzięki za odpowiedź.

 

Paweł

Opublikowano

Proponuje takie rozwiązanie:post-4692-1264153372_thumb.jpg część zaznaczona na żółto, można to uzupełnić o zawory. Przy tym rozwiązaniu i odpowiednim ustawieniu zaworu cały czas temperatura powrotu jest niższa od zasilania o ok. 8 - 15 st C.

Opublikowano
Witam - pierwszy mój post na forum, nie znalazłem przywitalni. Piszę pierwszy raz, ale forum przeglądam od jakiegoś czasu. No i od razu na wstępie studium przypadku:

 

1. Kocioł - Atmos DC15E

2. Instalacja - zawór 4d + siłownik + sterownik, pompa obiegowa na zasilaniu instalacji.

3. Problem - piec nie osiąga mocy maksymalnej

4. Problem - temperatura powrotu 65C

 

Opis:

 

Piec niby działa, no ale mam spore problemy z utrzymaniem temperatury powrotu zalecanej przez producenta. Obecnie piec pracuje z pełną mocą na parametrach 80-84/52, zawór 4d na 5. Podwyższenie temperatury powrotu powoduje przestrawienie zaworu 4d na pozycję 3 (mało wody na grzanie, więcej wody do powrotu). Temperatura pieca skacze do 88-89C, miarkownik ciągu zamyka piec i zaczyna się praca 89/65 z "kiszeniem" opału. Dodatkowo przestawienie zaworu na 3 powoduje zmniejszenie przepływu w obiegu pieca (zmniejszenie ilości wody z powrotu obwodu grzewczego, głównego czynnika napędowego) i bardzo mocne grzanie wody na wyjściu.

 

Hipotetyczne rozwiązanie:

 

Noszę się z zamiarem zamontowania pompy na obiegu kotła (powrocie). Wydaje mi się, że w ten sposób zwiększę temperaturę powrotu, jednocześnie obniżając temperaturę pracy pieca - woda w obiegu kotłowym będzie miała mniej czasu na nagrzanie, zawór 4d bardziej się otworzy, więcej wody pójdzie na grzanie, obniży się temperatura pieca.

 

Pytanie:

 

Czy ktoś stosował takie rozwiązanie? Czy pmpy nie będą się nawzajem zakłócać? Czy może dać sobie spokój i przerobić od razu na zestaw 3d termostatyczny + 3d mieszający? Wstawienie dodatkowej pompy to w sumie niewielki koszt i mało pracy.

 

Z góry dzięki za odpowiedź.

 

Paweł

witam. Oczywiście zamontuj pompę obiegu kotła.Nie musi chodzić non stop.Zastosuj jakiś przekaźnik czasowy by się włączała na paręnaście sekund co parę minut

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.