Nie uzyskuje wysokiej temperatury przy starcie piec Vaillant ecotec Pro 5-3


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Instalacja na grzejniki. Piec grzeje od 30 do 75. Przykład gdy uruchomię piec na temperaturę powyżej 55 stopni piec ma problemy z uzyskaniem takiej temperatury. Podczas pracy mruga ikona grzejnika i klepsydry, potem przestaje załącza się pompa chwilę pochodzi i to samo. Potrafi zastartować do 2 godzin dopiero. 

Gdy włącze piec na 50 to bez problemu osiąga taką temperaturę i co chwilę dodaję kilka stopni np. do 65 i będzie tak pracował dopóki sterowni go nie rozłączy lub gdy zacznie grzać wodę i nie osiągnie tych 65 stopni ponownie. 

Piec miał konserwację + przegląd i fachowiec stwierdził, że słabe ciśnienie i wina reduktora. Reduktor został wymieniony na nowy, ciśnienie sprawdzone wszystko ok. Piec nie pokazuję żadnego błędu. Czy ten czas oczekiwania mrugającego grzejnika I klepsydry da się skrócić ?

 

 

 

 

 

Opublikowano (edytowane)

Klepsydra to blokada palnika (czas od wyłączenia palnika do kolejnej próby jego odpalenia). Można zmniejszyć, minimum to chyba 2min. Ale to nie zlikwiduje problemu, za to spowoduje taktowanie kotła.

Jeżeli dobrze rozumiem, to kocioł zbyt gwałtownie nabiera temperatury i po dojściu do zadanej przebija ją i się wyłącza?

Jeżeli tak to problem moze byc zarówno po stronie kotła (złe ustawienia np pompy albo zaworu przelewowego) jak i instalacji (blokada przepływu).

Edytowane przez sorier
Opublikowano (edytowane)

Hmm jest tak jak opisujesz pompa po blokadzie palnika startuje gwałtownie nabiera szybko temperatury i znów blokada. Wyczyściłem wszystkie filtry. Piec chodzi nawet na full , ale po zwiększaniu temperatury co trochę. Nie ma szans, aby piec sam się uruchomił do takich temperatur. Czyli zmiana czasu blokady palnika nic nie da ? nie przyśpieszy załapanie tej temperatury ? Blokada palnika trwa 20 minut fabrycznie ?

Temperatury nie przebija, bo nie dochodzi do zadanej przykładowo jest ustawione na 65 to dojdzie do 58 i włącza się blokada palnika. Stało się tak nagle. Przedtem tą blokadę widziałem tylko przy zmniejszaniu temperatury.

 

Edytowane przez Zxaka
Opublikowano

Fabrycznie maksymalny czas blokady to 20min. Faktyczny czas jest zmienny.

Spróbuj pootwierać zawory na grzejnikach. Jeżeli to poprawi odpalanie to instalacja za bardzo dławi.

Możesz też dokręcić zawór przelewowy na bypassie koło pompy, tak zeby więcej wody szło na instalacje a mniej wracało do wymiennika. No chyba że już jest dokręcony na max.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.