orzechGd Opublikowano 2 Grudnia 2024 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2024 Dzień dobry Mam taki problem pięć Defro na pellet z podajnikiem. Od 4 godzin pięć się nią zalącza jest w trybie czuwania. Grzejniki w domu zimne a wskazania na wyświetlaczu sterownika jak na załaczonym zdjęciu. Nie wiem tak jak by nie było odbioru ciepła, nie wiem czy jakaś pompka czy zawór nie działa kompletnie się na tym nie znam. Ktoś coś poradzi? Cytuj
czarenty6587 Opublikowano 2 Grudnia 2024 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2024 Masz regulator pokojowy? Widzę że jest włączony. Cytuj
orzechGd Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor #3 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Tak mam regulator pokojowy i chyba w tym jest jakiś problem. Na noc ustawiłem na piecu sterowanie tygodniowe i piec ruszył, ale jak był na ustawieniach w oparciu o to co ustawił serwisant na regulatorze pokojowym to za kazdym razem robił ruszt, wydmuch i przechodził w stan czuwania. Cytuj
czarenty6587 Opublikowano 3 Grudnia 2024 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) w skrócie: jak domek na wyświetlaczu sterownika na piecu jest czerwony to oznacza ze pomieszczenie dogrzane i piec jest w trybie czuwania. żółty domek - trzeba dogrzać pokój piec pracuje. Regulator dwustanowy zwiera lub rozwiera przełącznik dając sygnał do pieca ( włącz, wyłącz ) . musisz przeczytać instrukcje regulatora. Ogólnie nie polecam regulatorów dwustanowych, średnio to działa - mam i w sumie raz to użyłem. Wyłącz w opcjach reg. pokojowy i ustaw sobie plan pracy tygodniowy + ew. ustaw na zaworze 4d ustaw pogodówkę ( widzę ze masz wyprowadzony czujnik temp. zew.) . Jeśli juz chcesz mieć włączone sterowanie regulatorem pokojowym to zmień wartość obniżenia pokojówki - tu pewnie jest problem. masz ustawioną dużą wartość "obniżenie pokojówki" 30 stopni, - zmień na 5 stopni - fabryczny. Edytowane 3 Grudnia 2024 przez czarenty6587 Cytuj
orzechGd Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor #5 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Ustawiłem plan tygodniowy, w zasadzie wszystko było ok...ale po 4 godzinach pracy komunikat wysoka temperatura powrotu. Co w tym wypadku ustawić? Dziękuję za poradę Cytuj
czarenty6587 Opublikowano 3 Grudnia 2024 #6 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Sprawdz jaka temp. zadana na zawór 4d i jaka aktualna. Podeslij fote z pieca. Sprawdz rowniez ochrone powrotu jaka ustawiona temperatura. Cytuj
orzechGd Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor #7 Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) 23 godziny temu, czarenty6587 napisał(a): Sprawdz jaka temp. zadana na zawór 4d i jaka aktualna. Podeslij fote z pieca. Sprawdz rowniez ochrone powrotu jaka ustawiona temperatura. Gdzie szukać ochronę powrotu? gdzie szukać ochronę powrotu? Edytowane 4 Grudnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
czarenty6587 Opublikowano 3 Grudnia 2024 #8 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Za niska temperatura powrotu a nie za wysoka 😉 widzę ze masz na powrocie 32 stopnie. powinno byc minimum 50. Wejdź w ustawienia zaworu dodatkowego - ochrona powrotu - załącz. Później temp. minimalna powrotu ustaw 50 stopni. To rozwiąże problem z komunikatami o niskiej temp. powrotu. Cytuj
orzechGd Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor #9 Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) 21 godzin temu, orzechGd napisał(a): Aby wejść w menu serwis muszę znać kod, a niestety poprzedni instalator nigdzie mi tego nie zapisał Tak ale teraz ta temperatura była zaraz po włączeniu pieca, stał półtorej godziny wyłączony bo mnie nie było i się wyłączył przez temperaturę zaworu 21 godzin temu, czarenty6587 napisał(a): Za niska temperatura powrotu a nie za wysoka 😉 widzę ze masz na powrocie 32 stopnie. powinno byc minimum 50. Wejdź w ustawienia zaworu dodatkowego - ochrona powrotu - załącz. Później temp. minimalna powrotu ustaw 50 stopni. To rozwiąże problem z komunikatami o niskiej temp. powrotu. Edytowane 4 Grudnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
1mps Opublikowano 3 Grudnia 2024 #11 Opublikowano 3 Grudnia 2024 @orzechGd zrób zdjęcia lub schemat instalacji. Bo coś mi pachnie że przy tym 4d brak pompy na powrocie albo nie jest to 4d a 3d albo jeszcze inne rozwiązanie i ochrona powrotu jest tylko teoretyczną, skoro piszesz że kompletnie na tym się nie znasz. Cytuj
orzechGd Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor #12 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Aby wejść w zawór chce kolejne hasło tym razem 5 cyfr Cytuj
czarenty6587 Opublikowano 3 Grudnia 2024 #13 Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) nie masz tam zawor wbudowany 1 opcji? to nie ta opcja co wyzej. Edytowane 3 Grudnia 2024 przez czarenty6587 Cytuj
1mps Opublikowano 3 Grudnia 2024 #15 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Do ustawienia zaworu nie wchodzi się do menu serwis. Może być w menu zawansowanym Cytuj
orzechGd Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor #16 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Zawór wbudowany jak naciskam To mam ustawienia fabryczne lub włacz wyłacz. Cytuj
1mps Opublikowano 3 Grudnia 2024 #17 Opublikowano 3 Grudnia 2024 No już widać jakie ktoś dziadostwo zrobił z pompa powrotu. Wstawiony bajpasy przed zaworem zamiast na nitce od zaworu na dół do kotła. Rozdzielanie i mieszanie powinno być w zaworze a nie poza . Ta wersja to tzw. pompa przewałowa tylko akurat nie dobrego kotła i nie do zaworu 4 d się takie rozwiązanie stosuje Zawór w udowa y wybierz. Wybudowany Cytuj
1mps Opublikowano 3 Grudnia 2024 #19 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Ale sprawdź czy masz załączoną pompę powrotu. Może być nazwana przewałowa lub krótkiego obiegu. Cytuj
czarenty6587 Opublikowano 3 Grudnia 2024 #20 Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) Dziwne ze zawor masz wyłączony skoro fizycznie jest Oo Dokładnie jak kolega pisze wyzej. btw. powiem tak, zwykli hydraulicy nie radzą sobie z konfigem pieców automatycznych zauważyłem. o ile fizyczne podłączenie zrobią jako tako, to konfiguracje ustawien polegają Edytowane 3 Grudnia 2024 przez czarenty6587 Cytuj
orzechGd Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor #21 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Nie mam nic takiego. Klikam zawór wbudowany i od razu mam tylko do wyboru załacz zawór i ustawienia fabryczne nie mam opcji na pompę powrotu czy inną nazwę. Cytuj
1mps Opublikowano 3 Grudnia 2024 #22 Opublikowano 3 Grudnia 2024 No i prawidłowo jest albo włącz albo wyłącz. Cytuj
czarenty6587 Opublikowano 3 Grudnia 2024 #23 Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) Jak dasz załączona to powino po prawej pokazac Ci sie dodatkowe funkcje. Daj załącz i cofnij wstecz i znow wejdz w zawor wbudowany. Edytowane 3 Grudnia 2024 przez czarenty6587 Cytuj
1mps Opublikowano 3 Grudnia 2024 #24 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Teraz sprawdź czy ta czarna pompa chodzi czy nie. Cytuj
orzechGd Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor #25 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Teraz, 1mps napisał(a): No i prawidłowo jest albo włącz albo wyłącz. Podświetlone na zółto (załącz zawór) Właczyłem pojawiła się ikonka temperatura zaworu. Pompka zaświeciła na pomarańczowo. A na wyświetlaczu sterownika wygląda teraz tak. Cytuj