Defro Gamma 15kw z regulatorem Tech dwustanowym


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Bobocjusz,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mam pytanie odnośnie pracy kotła z regulatorem pokojowym czy jest możliwość ustawienia w sterowniku pieca opcji takiej aby piec po otrzymaniu sygnału o potrzebie do grzania pomieszczenia odrazu się rozpalał? U mnie po otrzymaniu sygnału z reg. Wlacza się pompa co i otwiera zawór a piec rozpala się dopiero po zejściu temperatury kotła do 40 stopni 

Opublikowano

Piszesz tak chaotycznie że ciężko pomoc. Tech to regulator zdalny informujący kocioł co ma zrobić czy regulator kotła? Zawór to jaki masz na myśli? Sterownik kotła decyduje co ma robić po otrzymaniu informacji o grzaniu lub nie.

  • Rozwiązanie
Opublikowano

W menu instalatora jest sekcja regulator pokojowy gdzie ustawiasz aby to regulator pokojowy odpalał piec. 

Pytanie czy zawór się nie otwiera ze wzgledu na wyłączenie ochrony powrotu. Inaczej zawór otworzyłby się po jakimś czasie aż powrót osiągnąłby zadaną wartość. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.