Darek11 Opublikowano 15 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam.Panowie czy taka instalacja CO bedzie dzialala na grawitacii? Zasilanie 8mb rury 1cal do grzejnikow 3/4 cala Powrot z grzejnikow 3/4 cala wpinka do rury powrotnej 1 cal Dol grzejnikow Zeliwnych 60cm od podloza W sumie bedzie 3 grzejniki po 20 zeberek Cytuj
Darek11 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Autor #2 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Nikt nie pomoże ??? Cytuj
Marek Opublikowano 15 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 15 Stycznia 2010 chopie sam rys nie przesądza o tym czy bedzie działac czy nie grawitacja zalezy od sposobu wykonania Cytuj
Darek11 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor #4 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Marek moglbys opisać z grubsza jak powinno byc poprawnie wykonane? Cytuj
Marek Opublikowano 16 Stycznia 2010 #5 Opublikowano 16 Stycznia 2010 jak nie znasz podstaw to sie najpierw poducz , ksiązek nie bede przepisyawł bo tobie nie chce sie poszukac Cytuj
Darek11 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor #6 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Marek odpisz mi czy rury 1 cal zasilajaca i powrotna da rade zeby to chodzilo na grawitacji. Cz musze dac wieksze np 1/5 cala. Cytuj
Marek Opublikowano 16 Stycznia 2010 #7 Opublikowano 16 Stycznia 2010 rura 1" do rozprowadzenia góra wystarczy na koncu odpowietrznik , gałazki do grzejnika 1/2 " przy duzych grzejnikach powrót po przekatnej Cytuj
Darek11 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor #8 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Marek wielkie dzieki.Pozdrawiam Cytuj