Łukasz901 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 #1 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 Witam, jestem świeżym posiadaczem kotła na pellet Defro sterownik pello center, próbuje ogrzać mieszkanie, temp zadana na piecu to 65 stopni, temp na zaworze 4d ustawiona na 55 stopni przez instalatora pieca. Problem w tym, że piec osiąga zadana temperaturę, ale zawór ma tylko około 30 stopni, grzejniki są ledwo letnie. Czy ktoś mógłbyś coś doradzić co robię nie tak ? Cytuj
zadra Opublikowano 9 Sierpnia 2024 #2 Opublikowano 9 Sierpnia 2024 Z Twojego opisu trudno mi coś wywnioskować. Przypuszczam, że temp 55stC dotyczy utrzymania powrotu do kotła na na odpowiednim poziomie temperaturowym. Defro życzy sobie właśnie 55st C dla zachowania gwarancji na kocioł.. Dodatkowe pytanie, dlaczego chcesz mieć w środku sierpnia ciepłe grzejniki ? Czy po prostu testowo uruchomiłeś i zacząłeś się martwić ? Myślę, że jeśli układ chodziłby wystarczająco długo, to na grzejnikach temp by się podniosła. Temperatura powrotu 55st C to wypadkowa tego co wychodzi z kotła i tego co wraca z grzejników, więc jeśli z grzejników systematycznie zacznie wracać wyższa temp, to zawór 4drogowy zacznie reagować i przymykać dopływ z zasilania by nie puszczać wyższej temp na powrót niż 55st a za to droga do grzejników będzie coraz bardziej otwarta.. To tylko przypuszczenia. Przy kotle wystarczyłby tylko zawór termostatyczny, byłoby prościej i łatwiej. Cytuj