Witam,

w szeregowce mam garaz na poziomie -1 gdzie jest piec kondensacyjny Termet Ecodance Gold Plus 24 oraz 1 kaloryfer.

Na poziomie 0 mieszkanie 91 m2 i 100% podlogowka. Posiadalem rozdzielacz jak na zdjeciu

image.png.e8d7487d5fe8d336b5d9f761b1ed2c99.png

Ogrzewanie podlogi bylo bardzo nieefektywne i przerobilem go na ten ponizej, usunalem zestaw mieszajacy.

Nie wiem czy to wazne ale Szklanki od rotametrow bylo cale brazowe i je odkrecilem bez odkrecania rotametrow i wyczyscilem je.

image.png.d97c24c7a03233e4847cb19f35aefb55.png

Podlaczylem pompe i uzupelnilem cisnienie wody do 1.5 oraz odpowietrzylem, kierunek na pompie jest skierowany w strone rotametrow. Moj problem jest taki ze do rotametrow wlala sie woda do poziomu 3 ale wszystkie sprezyny sa na samej gorze i w ogole nie reaguja, krece rotametrami i nic sie nie dzieje. Slychac ze pompa dziala. Dodatkowo do jednego rotametru w ogle nie wlala sie woda. Nie wiem czy rury byly zle opisane czy ja to dobrze podlaczylem. Na dole w kaloryferze nie slychac aby sie tam woda przelewala. Bardzo sie napracowalem i nic nie dziala. Dodam jeszcze raz ze czyscilem szklanki rotametrow i tylko je odkrecalem. Plisss Pomocy!!

 

Edytowane przez Damianel

Opublikowano
  • Autor

Zapomnialem dodac, ze woda w rotametrze jest w polowie, a sprezyna jest na samej gorze. Polowa rotametru jest wypelniona powietrzem. Jak dziala Pompa to rotametry w ogle sie nie ruszaja. W pierwszym i ostatnim rotametrze nie ma w ogle wody.

Edytowane przez Damianel

Opublikowano

Trzeba zamienić miejscami belki, pewnie miałeś rotametry na powrót.

Sprawdź jeszcze jakie masz rotametry

Rotametry rozróżniamy przez położenie "0 " na podziałce, jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są rotametry które montujemy na powrocie , gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu

Oczywiście w swoim rozdzielaczu musisz to sprawdzić i tak zasilić aby było OK.

W kotłach gazowych pompę montujemy na powrocie.

 

Opublikowano
  • Autor

O jest na gorze, czyli rotametry powinny byc na zasilaniu. Czyli wyglada ze jest OK, jak dam pompe na powrocie to wtedy zacznie dzialac? Moze za mocno przykrecilem szklanki do rotametru?

Edytowane przez Damianel

Opublikowano

Witam,  a czy jest różnica jak kocioł pracuje tzn , sprawdź czy rotametry ruszą jak kocioł będzie miał polecenie że ma włączyć grzanie . posprawdzaj też filtry przy kotle .

Opublikowano
  • Autor

a druga po

W dniu 5.07.2024 o 15:11, tomekb napisał(a):

Witam,  a czy jest różnica jak kocioł pracuje tzn , sprawdź czy rotametry ruszą jak kocioł będzie miał polecenie że ma włączyć grzanie . posprawdzaj też filtry przy kotle .

a pompa na rozdzielaczu ma byc wlaczona czy wylaczona?

Boje sie ze instalator pomylil zasilanie z powrotem i jak wlacze kociol to rozwale pomope

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

Nic nie rozwalisz , chodzi o to że przy takim układzie może być zamknięty zawór trójdrogowy w kotle i jak pompa w kotle nie pracuje i wtedy nie będzie przepływu dlatego był zawór 3d w rozdzielaczu , pytanie czy ta pompa przy rozdzielaczu jest tak naprawdę potrzebna bo być może kocioł by sobie poradził , ale to już by trzeba policzyć .

Opublikowano
  • Autor

Rotametry ruszyly jak wlaczylem piec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Dzieki!!!!!!!

Zrobilem teraz taki test, ze WYLACZYLEM ogrzewanie w piecu, a pompe na rozdzielaczu zostawilem wlaczona.

Nie mam automatycznego wlacznika do pompy, ona caly czas chodzi, czy ona nie uszkodzi pompy w rozdzielaczu? Nie mam tam tez sprzegla one sa polaczone szeregowo

Edytowane przez Damianel

Opublikowano

szumi woda bo kocioł jest załączony i grzeje grzejnik ? , czy z rozdzielacza jest zasilany grzejnik

 

Jak będą wyskakiwać błędy to trzeba wtedy sprzęgło, lub taki zestaw na zaworze 4d on troszkę zastępuje sprzęgło. Ale przemyśl czy nie zlikwidować tej pompy .

KT3A1451 kopia(3).jpg

KT3A1450 kopia(4).jpg

Edytowane przez tomekb

Opublikowano

Ja bym sprawdził pracę samego kotła z rozdzielaczem - czyli przy wyłączonej pompie.

Jak zadziała - tak do 1,5l/min przepływy to wywalić całkiem pompę.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.