monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 6 Stycznia 2010 witam, mam mianowicie taki problem. po zrobieniu instalacji przez moich"fachowców" zauważalnym że w bojlerze słychać powietrze, jak temp na piecu wzrośnie tak do 70 st, słychać to bardziej, i wówczas zaczyna cieknąć woda z naczynia wyrównawczego(jak by było za dużo jej). bojler mam przy stropie w piwnicy, jest on najwyższym punktem nad piecem, zastanawia mnie czy jak źle odpowietrzyli układ na początku powietrze mogło pozostać w bojlerze, (odpowietrznika nad bojlerem nie dali) i zastanawiam się czy jak bym dał tam odpowietrznik było by ok, czy potrzeba spuszczać wodę. dodam że pytałem mojego "hydraulika" co mi to robił, twierdził że nie ma takiej możliwości by zbierało się tam powietrze, jak mu to udowodniłem, przyznał mi racje i powiedział że to poprawi, lecz tyle go widziałem Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 6 Stycznia 2010 obowiązkowo należy wykonać odpowietrzenie oraz sprawdzić czy zbiornik ma lekki wznios do rury zasilającej (w celu prawidłowego odpowietrzania wężownicy) Cytuj
monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #3 Opublikowano 6 Stycznia 2010 dzieki guitar. jeszcze jedno pytanie. czy jest możliwość zamontowania odpowietrznika w korku rozdzielacza jak jest ta zaślepka znalazłem tylko taki http://www.nokaut.pl/oferta/koncowka-do-ro...k-manualny.html ale to jest manualny, czy są takie automatyczne Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Stycznia 2010 #4 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Tak to widziałbym, odpowietrznik automatyczny jak na rysunku. Odpowietrzniki automatycznie znajdziesz w każdej hurtowni. Nie bierz najtańszego. Taki w granicach 30 - 50 złotych będzie o.k. W miejscu kolana trójnik i ewentualnie redukcja pod odpowietrznik. Cytuj
monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #5 Opublikowano 6 Stycznia 2010 ok rozumiem tak zrobię, bo na fachowca się nie doczekam . PS dorzuce pytanie jeszcze jedno, na rozdzielaczu od podłogi nie zainstalowali odpowietrznika jak im o tym powiedziałem to nosami kręcili. odwrócili rozdzielacz by mieć łatwiej podłączyć pexal (rozdzielacz jest w piwnicy) czy mogę zamontować odpowietrznik w tym miejscu czy mam całkiem przerąbane(przepraszam za stwierdzenie) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Stycznia 2010 #6 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Jeśli rozdzielacz jest poniżej ułożonej podłogówki to nic to nie da. Odpowietrzenie musi być powyżej instalacji. Jednym słowem rozdzielacz powinien być np. w pokoju w szafce , powyżej poziomu instalacji aby była możliwość jej odpowietrzenia. Cytuj
monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #7 Opublikowano 6 Stycznia 2010 czyli spierdylili sprawę. pozostaje tylko ręczne odpowietrzenie instalacji.......... :D :) :) :D :) :) mam na mysli odkręcenie powroty i przelanie wody w podłodze to będzie skuteczne? na razie działają podłogi lecz pewnie do czasu Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Stycznia 2010 #8 Opublikowano 6 Stycznia 2010 To też jest niemożliwe, powietrze w większej części pozostanie. Dlatego zawsze radzę dobry projekt na podłogówkę. podłogówka to trudny temat, nie dla laików. Cytuj
monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #9 Opublikowano 6 Stycznia 2010 specjalnie wziołem firmę do tego by zrobili to jak należy.wydawali sie zaufani a sam widzisz co teraz wychodzi. to powiedz mi jest jakaś możliwość by to odpowietrzyć? spuścić wodęi zalać od nowa podłogi. podłogówkę mam na całym parterze Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Stycznia 2010 #10 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Przenieść kolektory nad strop do szafki. Istniejące przyłącza powinny wystarczyć. tam można będzie wszystko odpowietrzyć. Cytuj
monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #11 Opublikowano 6 Stycznia 2010 na parterze mam małą skrzynkę tylko na 3 grzejniki, jak mam tam podłączyć 5 podłóg? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Stycznia 2010 #12 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Wymieniając na większą, wstawiając drugą. powinni to zrobić ci fachowcy którzy to sknocili. Cytuj
monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #13 Opublikowano 6 Stycznia 2010 no właśnie a jak by rozciąć pex w miejscu gdzie wchodzi do podłogi wygiąć delikatnie w góre i założyć trójniki na każdym odpowietrznik. bo miejsca trochę. tylko jak ich do tego zmusić. robota nie była na umowie żadnej podpisana Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Stycznia 2010 #14 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Ale rury w posadzce muszą być poniżej odpowietrzników a nadal będą powyżej. Cytuj
monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #15 Opublikowano 6 Stycznia 2010 nie bardzo rozumiem. tzn chodzi mi skuć podłogę i rozciąć pex, wygiąć rurę tam dać trójnik i tam założyć odpowietrzniki. w teorii bedzie wyżej Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Stycznia 2010 #16 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Teraz to ja zrozumiałem. jest to jakieś rozwiązanie i powinno pomóc , jeśli jest wszystko prawidłowo ułożone w posadzce. Odpowietrznik można też schować w szafce ściennej. Cytuj
monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #17 Opublikowano 6 Stycznia 2010 mam tam mieć szafkę na sprzęt pod akwarium, chyba będzie mieć inne zastosowanie. ułożone chyba jest dobrze bo teraz podłogi grzeją dobrze. a co masz na myśli złe ułożenie bo na piętrze borykam się z niedziałająca podłogą, odpowietrzałem na kilka sposobów już, i nawet działała ale później znów przestała grzać Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Stycznia 2010 #18 Opublikowano 6 Stycznia 2010 złe ułożenie czyli brak możliwości odpowietrzenia, pofalowanie rur w pionie, w niektórych miejscach zamiast wody gromadzi się powietrze uniemożliwiając przepływ wody. Cytuj
monument22 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #19 Opublikowano 6 Stycznia 2010 szkoda że dopiero teraz mam przyjemność pisać z Tobą, a nie jak mi robili instalacje. Prawdziwy fachowiec na miarę złota. a nie tak jak 3/4 tych baranów niby "fachowców" dzięki Wielkie Cytuj