Podłączenie instalacji

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, czy ktoś mógłby rzucić okiem na schemat i powiedzieć czy to będzie działać jak powinno czy trzeba coś przerobić lub coś dodać. Bojler cwu ma się grzać jako pierwszy i po osiągnięciu zadanej temperatury zawór strefowy ma się przełączyć na grzejniki.

obraz_2024-04-05_203503375.png

Opublikowano

Brakuje zaworów zwrotnych na powrotach obiegów do sprzęgła.

Ponadto samo sprzęgło jest na tyle dobrym separatorem zanieczyszczeń , że drugiego już nie potrzeba , natomiast brak filtra skośnego przed pompą na powrocie.

Opublikowano
  • Autor
23 godziny temu, sambor napisał(a):

Brakuje zaworów zwrotnych na powrotach obiegów do sprzęgła.

Ponadto samo sprzęgło jest na tyle dobrym separatorem zanieczyszczeń , że drugiego już nie potrzeba , natomiast brak filtra skośnego przed pompą na powrocie.

Ok, wywalam separator, dokladam filtr skosny przed pompa kotlowa i zawory zwrotne na sprzegle i bedzie wszystko dzialac tak? Instalacja bedzie podlaczona do starego kotla na drewno bez zadnej automatyki, da sie cos do niej zlozyc zeby pompy same sie uruchamialy wtedy kiedy trzeba?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

Tak też mówiłem dla kolegi u którego trzeba to zrobić tylko jest problem z wysokością kotłowni przez co ktoś musiałby bufor wyspawać na miejscu a to są aktualnie za duże koszta dla niego, chociaż teraz ma dużo czasu do sezonu żeby coś w tym temacie podziałać. W sytuacji w której pójdzie tam bufor zamiast sprzęgła to montować separator czy też zadziała tak jak sprzęgło?

Opublikowano

Kolego piszesz o kosztach, a chcesz z uporem maniaka montować separator !

Za ten separator i sprzęgło to dostaniesz bufor średniej wielkości, nie musi być wielki, tak 500-800l wystarczy

Opublikowano
  • Autor

Przeczytaj to co napisałem jeszcze raz 😉 Nie chce montować dlatego też zapytałem czy bufor zadziała tak jak sprzęgło o czym pisałeś na początku i nie będzie trzeba montować separatora

Opublikowano

Bufor na pewno zadziała ja sprzęgło, a separatora nie potrzeba.

Z resztą, co chcesz chronić stary kocioł zasypowy?

Opublikowano
  • Autor

Instalacja ma być przygotowana na przyszłość pod kocioł na zgazowanie drewna

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.