floyd Opublikowano 4 Stycznia 2024 #1 Opublikowano 4 Stycznia 2024 (edytowane) Dzień dobry, Proszę o poradę, chciałbym zrobić instalacje CO z wykorzystaniem kuchni La Nordica 18 KW, która ma możliwość podlączenia CO do tego dodać bufor ciepła 1000 L jednak nie mam możliwości postawienia bufora obok kuchni, tylko na poddaszu w poziomie, czy takie rozwiązanie jest możliwe? Edytowane 4 Stycznia 2024 przez Ryszard Poprawiono literówki w tytule Cytuj
wacio1967 Opublikowano 4 Stycznia 2024 #2 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Odległość nie jest tak bardzo ważna. Dobrze ocieplić rury i będzie ok. Problem to poziome ułożenie bufora. W ten sposób traci swoje właściwości. Cytuj
floyd Opublikowano 4 Stycznia 2024 Autor #3 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Rozumiem tak może być, chociaż producent tych zbiorników twierdzi, że nie ma znaczenia jak on będzie pracował.... Cytuj
wacio1967 Opublikowano 4 Stycznia 2024 #4 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Bufor najlepiej spełnia swoje zadanie jak jest ustawiony pionowo. Ciepło zawsze ucieka do góry i tam się gromadzi. Najlepiej jak taki bufor ma jeszcze przegrodę, aby utrzymać to ciepło przy samym wyjściu na zasilanie. Jak nie ma przegrody, to woda jest bardziej podatna na zmieszanie. Przy pionowym ustawieniu bufora aż tak bardzo nie przeszkadza brak przegrody, ale przy poziomej bańce ciężko jest utrzymać warstwowe nagrzewanie. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.